Extrait du "Petit livre rouge Promotelec" page 115 : "La canalisation en amont du DJ de branchement constitue un ouvrage de distribution publique. Elle doit être réalisée soit par le distributeur d'énergie électrique, soit par une entreprise avec l'accord et et sous le contrôle de celui-ci, conformément aux règles de la norme française NFC 14-100. "
L'alimentation puissance se devrait d'être dans une goulotte séparée ou un compartiment goulotte réservé, et à défaut dans un conduit ICT dans la goulotte actuelle (interprétation personnelle). Attendons d'autres avis.
28 juillet 2009 à 08:45
forum consulter ce sujet Norme compteur et disjoncteur principal sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut pas vous aider si vous ne donnez pas plus de renseignements, une photo du bornier notamment. Comme tout récepteur monophasé, il faut raccorder phase + neutre + terre.
27 juillet 2009 à 09:59
forum consulter ce sujet Brancher une pompe piscine 220V monophasé sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Vous pouvez voir la question 5850 où CMT traite un problème équivalent. Dans votre cas, il y a 2 circuits spécialisés LL et SL, un circuit spécialisé avec disjoncteur différentiel pour le congélateur, un circuit prises et un circuit lumière. De nombreux exemples de tableaux sont disponibles dans la rubrique électricité.
27 juillet 2009 à 09:56
forum consulter ce sujet Ajout deuxième tableau électrique pour buanderie sur le forum Électricité

Bonjour. Ce montage "simple allumage" est facile à modifier. Il faut simplement déporter la coupure de la phase au niveau de l'applique, tout en shuntant l'interrupteur à l'entrée de la pièce.
Faites un schéma de principe avant toute modification, hors tension bien sûr. Voir ci-dessous 5936.
27 juillet 2009 à 09:09
forum consulter ce sujet Comment condamner un interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Le plus simple est de vous raccorder sur le luminaire existant, peut-être avec une petite goulotte. En général dans le boîtier interrupteur on ne trouve que la phase directe, rarement le neutre. Mais si en ouvrant vous trouvez ces deux fils, vous pouvez alors repartir vers l'applique lavabo (neutre + phase coupée + terre).
Pour l'ensemble de ces luminaires, il est plus que souhaitable qu'ils soient reliés à la terre.
27 juillet 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Conseils branchement éclairage mural salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut que vous sachiez comment est commandé ce chauffe eau en repérant tous les fils.
Normalement, pour un montage classique, un contact sec issu d'un relais de télécommande EDF permet d'enclencher un contacteur qui alimente lui même le chauffe eau, l'ensemble étant protégé par un disjoncteur présent au tableau de répartition. L'appellation "fil pilote" est réservée à la commande des convecteurs. Bonne recherche.
27 juillet 2009 à 09:01
forum consulter ce sujet Recherche fils pilotes HP/HC sur le forum Électricité

Bonjour. Le plus simple est de laisser les prises en l'état. Multiplier leur nombre ou n'en mettre qu'une seule ne modifiera pas la puissance disponible. C'est logique.
27 juillet 2009 à 08:54
forum consulter ce sujet Raccorder 3 prises sur un groupe électrogène sur le forum Électricité

Il va falloir modifier votre installation. Soit vous rajoutez un permutateur, vous installez une commande par télérupteur et boutons poussoirs, vous utilisez de l'appareillage à télécommande radio (Voir Legrand Céliane, Schneider Electric ou Yokis). Vous pouvez consulter la rubrique électricité où toutes ces solutions sont régulièrement évoquées.
26 juillet 2009 à 08:52
forum consulter ce sujet Recherche schéma installation double va et vient sur le forum Divers

Le four est muni de sécurités multiples : contacts de porte, fusibles, klixons. L'ouvrir ne vous apportera aucun renseignement si vous êtes très éloignée du métier.
Des vérifications de principe avec des appareils de mesure sont à effectuer avant de changer toute pièce afin d'être certain qu'elle soit HS. La seule solution est de faire intervenir un SAV local.
26 juillet 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Four micro onde Jeken tournant sans chauffer sur le forum Divers

Bonsoir. Votre chef d'atelier s'exprime mal. Ce n'est pas la carcasse métallique qui est en défaut, mais c'est l'équipement qu'elle enveloppe qui présente un défaut d'isolement par rapport à cette enveloppe métallique reliée à la terre par l'intermédiaire du conducteur de protection PE.
Cela engendre un faible courant de défaut qui circule dans la terre et l'impédance de liaison entre le neutre du transformateur et la terre locale.
Rappelons le schéma de liaison à la terre IT :
I : signifie que le neutre du transformateur est théoriquement isolé ou souvent relié à la terre par une impédance de 1 500 ohms (on dit "neutre impédant").
T : toutes les masses métalliques des récepteurs électriques sont reliées à la terre par l'intermédiaire du PE.
Il n'y a pas de coupure au premier défaut, mais celui-ci doit être détecté par un contrôleur permanent d'isolement (CPI) afin d'être corrigé rapidement.
Vous avez raison de douter des dires de votre chef.
Vous pouvez vous documenter sur les schémas de liaison à la terre (SLT) sur le net, ou en consultant ce cahier technique CT 172 Schneider Electric sur les schemas liaison a la terre en bt ct172.pdf.
24 juillet 2009 à 23:03
forum consulter ce sujet Avis électricité régime IT sur le forum Électricité

Il faut créer une ligne spécifique dûment protégée pour alimenter cet atelier (en monophasé ou triphasé ?). Définissez vos besoins (puissance des appareils) et inspirez vous des solutions proposées dans les questions 5850, 5882, 5828, 5823.
24 juillet 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Transformation tableau électrique pour création atelier de bricolage sur le forum Électricité

Il est très probable que la résistance de sole présente un défaut d'isolement. 45 ohms sous 220 V correspondent à environ 1 kW.
Four déconnecté du secteur, résistance de sole totalement déconnectée de ses fils d'alimentation, vous branchez l'ohmmètre entre la carcasse de la résistance de sole et ses cosses d'alimentation. Vous devriez trouver l'infini ou pas loin si tout va bien.
Si vous trouvez beaucoup moins, il n'y a plus qu'à changer la résistance de sole.
Merci de dire ce que vous avez trouvé avant d'engager des frais.
24 juillet 2009 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème de four Whirlpool AKP 501 fait disjoncter sur le forum Électroménager

Quelques précisions que vous pourrez communiquer au professionnel qu'il serait souhaitable de faire intervenir ; en effet, avant de raccorder quoi que ce soit il faut comprendre qui fait quoi dans ces câbles et pourquoi ces couleurs ; un multimètre est insuffisant.
S'agit-il d'une prise située en cuisine ? Quelle est la section des câbles ? Comment est protégé cette ligne depuis le tableau de répartition ? N'y aurait-il pas une deuxième prise identique à proximité ? Est-ce une prise rapportée (bricolée ?) ou d'origine ? Est-ce un four pour cuisson en cuisine domestique ? Dans ce dernier cas, une prise spécialisée câblée en 2,5 mm² et protégée par disjoncteur 20 A suffit. En l'absence de connaissances, la prudence et votre sécurité imposent de faire intervenir un électricien local qui fera le tri en respect des normes.
24 juillet 2009 à 08:19
forum consulter ce sujet Branchement d'une prise 32A pour un four électrique sur le forum Divers

Bonjour. Pas de réponse car la question est trop succincte.
23 juillet 2009 à 08:01
forum consulter ce sujet Connaître dimensions de placement de la boîte à fusible sur le forum Électricité

L'essentiel est que le raccordement soit en sécurité avec de l'appareillage d'indice de protection (IP) adapté au lieu et à l'usage. IP45 ou 55 conviennent pour la plupart des usages courants, que ce soit en sortie de câble ou prise à volet et obturateurs.
La question aurait été plus complète si vous aviez précisé de quelle machine il s'agit, sa puissance, son usage et le lieu d'implantation.
23 juillet 2009 à 07:59
forum consulter ce sujet Machine en triphasé raccordement sortie câble ou prise plexo sur le forum Électricité

Le convertisseur s'appelle transformateur abaisseur de tension 230/120 V de puissance 1 kVA de poids 15 kg et de coût équivalent à un aspirateur haut de gamme européen en 230 V.
Voir conclusion réponse 3, toujours d'actualité.
22 juillet 2009 à 23:01
forum consulter ce sujet Adapter un aspirateur acheté aux USA sur le forum Électricité

Bonjour. Les surtensions hypothétiques, pourquoi pas ? Il y en a de sévères sur le réseau qui passent inaperçu, et sont absorbées sans problème par n'importe quelle alimentation à découpage.
Les mettre en évidence nécessiterait au minimum un oscilloscope à mémoire avec entrées différentielles.
On peut mesurer les valeurs maxi et mini de la tension efficace secteur avec un multimètre de course, mais sans indication de la tension instantanée maxi.
A part les alimentations, avez vous d'autres incidents ?
22 juillet 2009 à 20:14
forum consulter ce sujet Alimentations PC sur le forum Électricité

Bonjour. Ce problème a été abordé en questions 5254 (surtout réponse 5 de Jean-Paul) et 4437.
Il faut qu'un incident sur une machine n'affecte pas les autres, ce qui implique un départ protégé par disjoncteur (DJ) par machine.
Pour la protection différentielle générale à 500 mA le disjoncteur d'abonné fait l'affaire.
Ensuite des protections différentielles en aval calibrées à 30 mA sont obligatoires, au minimum sous forme d'interrupteurs différentiels alimentant une série de disjoncteurs.
Vous pouvez également faire installer un DJ différentiel par machine, il peut y avoir également des disjoncteurs moteurs adaptés pour des machines tel le pétrin par exemple. L'étude préliminaire est du ressort d'un professionnel.
En conclusion, il faut que vous fassiez obligatoirement appel à un électricien local qui effectuera ces travaux dans le respect des normes avec le souci de la continuité du service adapté à votre profession.
22 juillet 2009 à 09:28
forum consulter ce sujet Quel différentiel pour tableau machine boulangerie sur le forum Électricité

Bonjour. A part vérifier que la tension est présente sur le bornier de raccordement, donc ligne 32 A en état, il n'y a rien à faire d'autre que de faire intervenir un SAV.
Lors de l'achat d'un tel équipement, il est prudent de souscrire une extension de garantie à 5 ans.
21 juillet 2009 à 08:45
forum consulter ce sujet Ma plaque de cuisson induction ne s'allume plus sur le forum Électroménager

Trouver l'origine de la panne sera difficile. Les appareils branchés sur ce DDR sont munis d'une résistance de dégivrage pouvant présenter sporadiquement une fuite à la terre au moment du dégivrage, compresseur à l'arrêt. Au minimum, il faut essayer de changer l'alimentation de chaque appareil pour la connecter sur un autre DDR jusqu'à ce que vous puissiez déterminer celui des trois qui est la cause de la panne.
DDR : (Dispositif Différentiel Résiduel)
Merci de dire ce que vous avez trouvé.
20 juillet 2009 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème différentiel disjoncte en pleine nuit sur le forum Électricité

Il faut faire un montage simple allumage (on coupe le fil de phase rouge). L'idéal aurait été d'acquérir, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas expérimenté, une applique avec interrupteur incorporé.
20 juillet 2009 à 08:27
forum consulter ce sujet Poser réglette deux spots avec interrupteur au-dessus d'un lavabo sur le forum Électricité

Pas de réponse jusqu'ici car vous ne donnez aucun symptôme, à part que la pompe s'arrête.
Quelle est l'organe qui arrête la pompe et dans quelles conditions ?
20 juillet 2009 à 08:25
forum consulter ce sujet Pompe piscine se met en sécurité en automatique sur le forum Électricité

Ça sent la fin. Si les charbons ne sont pas usés, et s'il y a beaucoup d'étincelles au collecteur, l'induit est partiellement coupé. Il n'y aura plus qu'à profiter des promotions. Les petites machines finissent ainsi, relativement vite parfois.
19 juillet 2009 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème de chauffe disqueuse Metabo 4316S sur le forum Outillage

Pour 30 A il faut faire une ligne spécifique comme si c'était une plaque de cuisson ; ligne 6 mm² et protection par DJ 32 A. Connexion dehors avec appareillage IP45.
Vous ne touchez pas à la prise actuelle.
18 juillet 2009 à 19:20
forum consulter ce sujet Conseil branchement électrique jacuzzi sur le forum Électricité

Suppositions multiples. Vous avez un compteur électromécanique. Vous n'avez pas de contrat double tarif.
Vous n'avez pas de relais de télécommande EDF 175 Hz pour le passage en heures creuses.
Rien ne vous empêche de brancher un interrupteur horaire. Mais dans quel but ? Qu'est-ce qu'un déclencheur automatique ? Avec quelques précisions, la solution pourra vous être apportée.
18 juillet 2009 à 19:15
forum consulter ce sujet Brancher connecteur heures creuses avec déclencheur horaire sur le forum Électricité

Fatal oubli. A moins que vous puissiez récupérer le schéma de branchement quelque part.
18 juillet 2009 à 12:32
forum consulter ce sujet Schéma poste à souder diféma dsh 170 220/380v sur le forum Outillage

La question est trop succincte. Ce montage est appelé "simple allumage". Pour la connexion du voyant, voir la question 5875 où ce problème est évoqué.
18 juillet 2009 à 09:18
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur Arnould à diode pour éclairage extérieur sur le forum Électricité

Pas d'accord avec la réponse 4 de MH telle quelle, concernant la demande précise de l'internaute. Voir réponses 2 et 3, conformes à la réglementation en vigueur.
18 juillet 2009 à 00:36
forum consulter ce sujet Brancher four sur prise électrique classique sur le forum Électricité

A vous relire, on ne comprend pas bien. Quelles sont exactement les lampes à vapeur de mercure que vous voulez remplacer (usage ?).
Vous voulez les remplacer par des fluocompactes ? Dans un cas comme dans l'autre, ces lampes sont à alimenter en 230 V, ballast ou pas ballast. Pour l'usage en extérieur ou intérieur des fluocompactes, elles doivent atteindre leur température d'équilibre pour fournir leur éclairement nominal. Des modèles semblent émettre leur flux très rapidement, il faut consulter les catalogues. Mais l'on reste dans les suppositions.
17 juillet 2009 à 09:40
forum consulter ce sujet Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation sur le forum Électricité

S'agissant de courants faibles, les conduits doivent être indépendants. Pour la sortie, vous faites au mieux, socles ou fils volants, sachant que l'idéal serait d'avoir un socle spécifique pour chaque enceinte. Vous pouvez mettre une embase Speakon par exemple.
17 juillet 2009 à 09:23
forum consulter ce sujet Installation de sortie de câbles Hi Fi sur le forum Électricité

Voir 5905. Il serait très fortement souhaitable que le lave vaisselle puisse être alimenté à partir d'un circuit dédié comme le four. Pour l'emplacement de la prise, il faut simplement qu'elle soit accessible et qu'elle ne gêne pas au moment de pousser le lave vaisselle dans son emplacement.
17 juillet 2009 à 09:19
forum consulter ce sujet Installation prises pour cuisine équipée sur le forum Électricité

Pas d'accord avec la réponse 1 ; en général, un courant faible ne fait pas "disjoncter le TGBT" ; l'appellation TGBT ne s'applique pas dans le domestique, on préfère le terme "tableau de répartition".
Un four a une puissance bien moindre qu'une plaque de cuisson. La norme impose simplement une prise classique 16 A avec si possible circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A en aval d'un interrupteur différentiel type AC ou A. Pour la plaque de cuisson ou la cuisinière électrique, c'est effectivement un circuit dédié obligatoire en 6 mm² protégé par DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel type A. Tout cela est précise régulièrement au fil des questions. Pour l'internaute : il est recommander de traiter à part l'alimentation électrique de la cuisine et de rendre cette installation flexible, avant d'entreprendre les travaux de pose.
17 juillet 2009 à 09:07
forum consulter ce sujet Brancher four sur prise électrique classique sur le forum Électricité

S'il y a les 2 chainettes, vous pourrez commander les 2 fonctions.
En l'absence de fil de terre, il faudrait un ventilateur classe II si cela existe.
Dans le cas contraire, on fait attention à la qualité des raccordements, et l'on évite de manipuler (nettoyer avec un chiffon humide par exemple), l'appareil en présence de tension.
Assurez vous que l'inter coupe bien la phase. Un classique du forum : le cas d'un chanteur à paillettes mort par électrocution en mars 1978 en sortant du bain.
15 juillet 2009 à 10:20
forum consulter ce sujet Conseil branchement fil de terre sur ventilateur plafond sur le forum Électricité

Pas de danger. Voir rubrique électricité question 5898.
15 juillet 2009 à 09:27
forum consulter ce sujet Courant électrique compartiment intérieur lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager

Une solution pas simple, quoique... Le passage à la vitesse supérieure, pendant un certain temps, par appui sur des BP (WC, salle de bain, voire cuisine) est possible. La structure peut ressembler à cela : un relais temporisé à l'ouverture avec un ou deux contacts inverseurs est commandé par des BP en parallèle (WC, sdb, cuisine).
Un contact inverseur commande la VMC comme le fait la commande manuelle (que l'on supprime).
Le deuxième contact peut être utilisé pour la commande de voyants pour faire joli.
En fonction du courant absorbé par le moteur, un relayage sera peut-être nécessaire.
On peut utiliser du matériel de tableau domestique de Schneider Electric.
Dans un tableau de répartition, ça fait son effet ! Mais il faut passer les fils au bon moment, sinon on peut utiliser une commande radio.
15 juillet 2009 à 08:59
forum consulter ce sujet Conseil pour câblage VMC 2 vitesses sur le forum Électricité

Bonjour Dan. Le problème est bien que cet appareil de classe II a une carcasse métallique comme beaucoup de convecteurs. Lors du retour de l'appareil du SAV, l'internaute devrait effectuer les essais conseillés. On attend la suite. A bientôt.
15 juillet 2009 à 08:33
forum consulter ce sujet Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur sur le forum Électricité

Un problème intéressant, tout dépend de la "décharge" ressentie. La radiateur précédent était-il de classe I, c'est à dire relié à la terre ?
Si le revêtement de sol est de la moquette ou si l'on est vêtu de matières synthétiques, on peut incriminer de l'électricité statique ; l'effet serait accru avec une carcasse à la terre.
Si le radiateur actuel présente un défaut d'isolement, on peut effectivement ressentir ces effets ; une tension induite non dangereuse peut être également ressentie avec un contact furtif avec le dos de la main ; quelques mesures à la portée du SAV permettrait de cerner le problème.
Chez vous, un voltmètre sans, puis avec lampe témoin branché entre carcasse et terre permettrait d'en savoir plus ; en cas de défaut d'isolement avéré, un dispositif différentiel 30 mA devrait déclencher (avec la lampe).
"Retour entre phase et neutre", expression malheureusement souvent utilisée, n'a aucune signification scientifique.
On attend de vos nouvelles.
14 juillet 2009 à 11:36
forum consulter ce sujet Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur sur le forum Électricité

L'humidité peut générer des défauts d'isolement qu'un dispositif différentiel 30 mA peut détecter. Un fusible déclenche en cas de surintensité. Dans le cas de votre défaut l'humidité ne provoque pas de court-circuit franc, le fusible ne sert donc à rien.
14 juillet 2009 à 10:07
forum consulter ce sujet Risque de court-circuit suite à dégât des eaux sur le forum Électricité

Il faudrait reformuler votre question. De quelle arrivée lumière s'agit-il ? Quelle est la fonction du BP ?
14 juillet 2009 à 10:03
forum consulter ce sujet Branchement de 3 spots halogènes GU10 de 50 W sur le forum Électricité

Question récurrente. Le testeur à lampe néon utilisé ainsi détecte des tensions induites s'il est branché sur un fil "en l'air", c'est à dire non connecté. Pour rester simple, le dit fil fait office d'antenne. Cela reste un outil d'appoint dont il faut savoir interpréter les indications. Souvent dit dans ce forum, une lampe témoin est un meilleur indicateur de présence tension entre deux points, associé à un voltmètre.
14 juillet 2009 à 09:34
forum consulter ce sujet Tension entre neutre terre sans les brancher avec test tournevis sur le forum Électricité

Il faut que vous soyez bien certain que le câble est en cause.
Pour cela, il faut tester l'isolement comme vous l'avez fait semble t-il, mais en déconnectant le câble des borniers d'extrémités ; un simple ohmmètre suffit.
Si vous ne trouvez pas l'infini partout, il y a effectivement un défaut d'isolement. Mais ce serait bizarre néanmoins car ce câble (neuf ? sans trace d'écrasement ?) est particulièrement robuste.
Si c'est un contact franc phase 3 neutre, c'est le magnétique du DJ qui déclenche.
Bonne recherche, on attend des nouvelles.
13 juillet 2009 à 16:39
forum consulter ce sujet Défaut isolement câble immergé pas trace de coupure sur câble sur le forum Électricité

C'est difficile de vous répondre à distance, sans connaître l'étendue du travail à effectuer : remplacement de l'appareillage, des lignes actuelles, création de nouvelles lignes, encastrement, goulottes, passage de la terre si elle n'y est pas présente partout, réfection complète du tableau de répartition.
L'électricien devra proposer du matériel de grandes marques de qualité reconnue, souvent citées dans ce forum. La TVA est de 5,5 % pour cette rénovation. A suivre.
13 juillet 2009 à 11:18
forum consulter ce sujet Conseils devis rénovation installation électrique sur le forum Électricité

C'est fichu comme l'avait prévu HVS.
Ce moteur fonctionne en 120 V. La destination finale de ce moteur est donc la déchetterie, cette tension n'étant plus distribuée depuis le début des années 60 (environ).
08 juillet 2009 à 08:06
forum consulter ce sujet Adapter un aspirateur acheté aux USA sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait revoir la rédaction de votre question.
Vous ne pouvez pas, ou vous ne pouvez plus ? Cette VMC a t-elle déjà fonctionné en 2 vitesses ? Quel est l'organe de commande et est-ce vous qui l'avez branché ?
08 juillet 2009 à 07:57
forum consulter ce sujet Connexion VMC simple flux sur le forum Divers

Cours d'élec.
La lampe à incandescence est alimentée par un gradateur à réglage de phase dont vous trouverez le principe de fonctionnement dans ce document pédagogique (académie de Toulouse) disponible ici. : gradateurs principes.pdf
La grandeur de réglage est l'angle de retard à l'amorçage alpha, réglable de la valeur nulle (plein feu) à un peu moins de 180 ° (lampe éteinte - en effet, la lampe va s'éteindre à partir de 150° environ).
Le composant de commutation est un triac, aux bornes duquel une tension résiduelle de l'ordre du volt existe quand il est passant comme un interrupteur fermé.
Donc, en fonction de l'angle alpha, un échauffement du triac va se produire, maximum en plein feu (alpha = 0) ; ce dernier est donc monté sur un radiateur.
Lampe éteinte, un léger courant parcourt malgré tout la lampe, et l'électronique de commande interne fonctionne. Un léger effet calorifique est donc normal lampe éteinte.

Information modérateur Bricovidéo :
L'auteur du document sur les gradateurs a demandé la suppression de son document. Nous avons obtempéré.
Désolés pour les utilisateurs.
Le lecteur pourra trouver sur le net nombre de documents d’initiation concernant ce convertisseur basique.

08 juillet 2009 à 07:51
forum consulter ce sujet Problème variateur tiède alors qu'il est éteint sur le forum Électricité

Trouvé sur le site Scholtès. Vous pouvez téléphoner là :
Services Consommateurs Scholtès - Tél. 0 892 70 75 55 (0,34 euro TTC/mn) - Le service consommateurs est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Cette table n'est plus au catalogue.
07 juillet 2009 à 08:30
forum consulter ce sujet Dimensions encastrement plaque Scholtès TH 4500 sur le forum Électroménager

"Sauter les plombs" ? Il serait étonnant que vous en ayez chez vous sauf si le tableau est classé "objet technologique historique". Regardez quel est l'organe électrique qui déclenche. Si c'est un DDR, il y a un problème d'isolement. Si c'est un DJ, une surintensité. Un DJ différentiel (DJ + DDR): l'un ou l'autre des problèmes précités. Pour la signification des abréviations, voir la question N°5843. Voir également ci-dessous 5857.
06 juillet 2009 à 08:29
forum consulter ce sujet Pompe forage qui fait sauter les plombs sur le forum Électricité

La tension nominale est de 230 V en monophasé avec une fourchette actuelle de ± 10 %. Avec 190 V à la prise, vous êtes certainement en bout de ligne par rapport au transformateur qui alimente votre quartier. Vous seriez en droit de demander au fournisseur d'énergie de respecter le contrat de fourniture. C'est une opération longue ou vont s'imbriquer les contraintes techniques, locales (qui est gestionnaire des lignes ? Commune ? ERDF ? Sicae ?), et finalement financières. Vous pourriez peut-être vous grouper avec le voisinage pour effectuer les démarches en commun auprès de qui de droit, fournisseur d'énergie, Mairie etc.
Un onduleur de secours pourrait suppléer et réguler le réseau pour une application de petite puissance tel un ordinateur, mais pas les récepteurs domestiques.
Il vous faut désormais trouver le bon interlocuteur, un parcours difficile.
06 juillet 2009 à 08:18
forum consulter ce sujet Appareil permettant de mettre fin à la faiblesse de tension sur le forum Électricité

Voir 5851 ci-dessous, et 5805. Il faut faire l'inventaire de tout vos récepteurs, mono et triphasés, et ensuite on élabore la structure du tableau et des protections (plusieurs ID 40 ou 60 A type A ou AC) en se référant aux normes. Un long travail de bon bricoleur expérimenté, ou de professionnel dans le cas contraire.
04 juillet 2009 à 08:34
forum consulter ce sujet Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Suppositions multiples. On peut comprendre que votre tableau de répartition possède un disjoncteur différentiel tétrapolaire (30 mA ?) en aval du disjoncteur d'abonné EDF, donc en amont de toute l'installation ; cela risque de plonger toute l'habitation dans le noir en cas de défaut d'isolement. Sauf erreur d'interprétation de votre question, s'il n'y a qu'un seul DDR (voir 5843) la structure du tableau n'est pas bonne. Le site ne manque pas d'exemples de tableaux mono ou triphasés.
S'il y a déclenchement de votre unique DDR, on peut supposer que l'un des équipements en aval est affecté d'un léger défaut d'isolement, normal ou accidentel, accentué si une surtension même légère est présente sur la ligne. L'impact de la foudre à proximité peut également entraîner une remontée du potentiel de terre avec comme conséquence des déclenchements intempestifs. Vous pouvez effectivement couper les disjoncteur modulaires et attendre que le disjoncteur différentiel déclenche, mais vous risquez d'attendre longtemps. Le disjoncteur d'abonné est normalement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs. En résumé et compte tenu de l'interprétation précitée, il faut refaire votre tableau en respectant les règles que vous trouverez dans le "Petit livre rouge" Promotelec régulièrement conseillé au fil des réponses du forum. Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une distribution aéro souterraine, la mise en place d'un parafoudre s'impose. Si vous êtes éloigné du métier, le recours à un professionnel est recommandé.
04 juillet 2009 à 08:24
forum consulter ce sujet Différentiel tetra qui se déclenche après orage sur le forum Électricité