Re. Vous pouvez fixer l'écrou dans un étau sans trop serrer afin de ne pas l'ovaliser. Et la pince multiprise (avec chiffon) fera le reste.
Il faut y aller fort.
Lors du remontage du flexible il faudra enduire le filetage d'un peu de graisse silicone plomberie.
Cordialement.
17 avril 2023 à 21:02
forum consulter ce sujet Pièce mystérieuse flexible de douche sur le forum Plomberie

Bonjour Jérôme.

Pas besoin d'être professionnel.
On ne voit pas bien, mais la seule contrainte est de raccorder les deux tubes d'amenée d'eau vers LL et LV en serrant à la main.
On vous laisse vérifier les raccordements.
L'autre problème sera le raccordement des tubes de vidange.
Cordialement.
17 avril 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Rallonge arrivée d'eau plus répartiteur sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour PaulineV. Il n'y a aucun risque à démonter l'ensemble du siphon. On ne voit pas ce qui gêne en bas.
Citation :
Je suis nulle en bricolage
Vous allez forcément faire des progrès pour ce qui concerne l'entretien basique de l'habitat.
Cordialement.
17 avril 2023 à 14:17
forum consulter ce sujet Évier bouché impossible de dévisser le siphon sur le forum Plomberie

Bonjour Lossamouil.

A vous lire, on ne peut que constater l'impossibilité du SAV de la marque de répondre simplement à une question simple, et de botter en touche vers le distributeur qui n'est pas mieux.
Une succession d’incompétences.

C'est désolant, car aucun de vos deux interlocuteurs n'est capable de répondre à cette question simple : "où sont les entrée et sortie du chauffe-eau". Il n'y a pas besoin d’avoir un master en plomberie, juste un peu de volonté.

En attendant, on ne sait toujours pas s'il y a inversion. Néanmoins, il vous a été suggéré une manipulation simple pour que vous puissiez résoudre le problème tout seul sans y passer la semaine. Il suffit d'un tuyau d'arrosage avec un raccord 20/27, et d'un seau.

Cordialement.
17 avril 2023 à 14:09
forum consulter ce sujet Chauffe-eau signes étranges dès le remplissage sur le forum Plomberie

Re. Le plus simple est de vous rendre chez le distributeur spécialisé en matériels sanitaires le plus proche (Cédéo, Brossette et bien d'autres) et de poser le problème à un magasinier.

Avant cette possibilité, et vu d'ici, le modèle sur la photo de droite devrait convenir. Vous pourriez alors faire le raccordement avec la bague et le joint conique.
Modèle Valentin 060000 000 00 ou équivalent.
Voir Cédeo.
Cordialement.
17 avril 2023 à 13:48
forum consulter ce sujet Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ? sur le forum Plomberie

Bonjour Nikilarson.

Le tube annelé n'est pas prévu pour ce type de raccordement.
Il faut un tube lisse comme il y en a sur les raccords flexibles.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
17 avril 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ? sur le forum Plomberie

Bonjour Koguna et CMT. Juste quelques remarques en passant et compléments.

C'est bien d'avoir fait appel au forum, en espérant que votre projet soit repris de fond en comble.
Citation :
- Câble 5G entre le compteur et le tableau principal
Le compteur compte et ne fait pas autre chose.

Si vous pensez faire évoluer la puissance souscrite vers 18 kVA, il faut du 10 mm² minimum entre sortie du DJ de branchement et bornier du tableau principal. Ce peut être en conducteurs simples et souples dans un tube ou une goulotte. Pour le conducteur de terre, il faut voir où est la barrette de terre.

En 18 kVA le courant nominal est 30 A. Ceci ne nécessite pas un interrupteur tétrapolaire 63 A à l'étage.*

Vous ne dites pas si le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau de répartition principal (distribution type 1 ou 2). Ses caractéristiques montrent qu'il est d'époque et qu'il n'est pas de type S, ce qui est indispensable, que l’installation soit en monophasé ou en triphasé. Donc DJ à faire changer, mais probablement à vos frais.

La grande règle en distribution triphasée est de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être :
Chauffe-eau électrique - plaque de cuisson (qui tire pas loin de 7 kW au plus ; on choisit un modèle qui fonctionne sur deux phases) - machines éventuelles - borne de recharge de véhicule électrique)

On s'attend donc au minimum pour le tableau principal, trois ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage, un ID tétrapolaire pour la cuisson, un ID tétrapolaire spécifique (ou DJ différentiel intégré) pour une borne de recharge dont la pose doit être effectuée par un professionnel qualifié IRVE si la puissance est supérieure à 3,7 kW. Le délestage en fonction de la puissance absorbé par la recharge est à envisager.

Dans l'habitat il est plus que préférable d'utiliser des gaines ICTA avec conducteurs HO7V-U (rigides) ou HO7V-K avec cosses (souples) ; on choisit les couleurs relativement aux fonctions, surtout pour l'éclairage qui nécessite 5 à 6 couleurs environ (phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, retour BP de télérupteur, BP déporté pour télévariateur, terre, etc.).
Bref, l'idée d'utiliser des câbles n'est pas la meilleure.

Pour le détail d'une chambre, appliques, éclairage central éventuel, nécessitent des commandes multiples, entrée et de chaque côté du lit. Encore une fois, pas de câble, mais de l'ICT de 20 mm minimum.

Le tableau principal est bien trop petit. Des rangées de 18 modules ou plus sont d'usage en triphasé (tous les départs vers les tableaux secondaires nécessitent 3 modules, étant reliés aux borniers principaux).
Le départ pour la borne de recharge tout à fait spécifique et triphasée occupe une place non négligeable.

* Vers l'étage un tableau secondaire ne se justifie pas forcément si vous pouvez passer toutes les lignes depuis le tableau principal.

Vu d'ici, il y a bien des points à revoir, matériel, répartition des lignes, équilibrage des intensités.

Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
17 avril 2023 à 10:18
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Philghost.

Ce qu'on voit est un gradateur basique à réglage de phase avec triac, diac, deux résistances dont une variable, et deux condensateurs.
Si le moteur fonctionne sans à coups, c'est l'essentiel.
Cordialement.
17 avril 2023 à 09:23
forum consulter ce sujet Panne aspirateur bloqué en vitesse maximum sur le forum Électroménager

Bonjour Jeremy.
Citation :
Avez-vous une idée de comment retirer cette grille en toute sécurité ?
Non car il aurait fallu joindre une photo.
Étant jeune plombier (avec formation solide ou non ?) vous devez savoir que la bonde est plaquée sur le fond du bac et que si l'on dévisse la fixation elle tombe. Et l'eau coule sur le parquet.

On aime bien les bondes Turboflow.
https://www.nicoll.fr/fr/bonde-receveur-de-douche-plastique-turboflow-o-90
Citation :
Pensez-vous que ce "jeu" entre le receveur et la grille peut causer des problèmes
La réponse est évidente. S'il n'y a pas étanchéité parfaite, c'est dégât des eaux assuré.
Citation :
Comment puis-je, dans un souci de bien faire le travail, replaquer cette grille ?
Il n'est pas certain que ce soit possible. Demander une astuce à un plombier expérimenté. Il est à craindre qu'il ne faille démonter le bac en dernier ressort.
Citation :
est-il possible de verser du déboucheur professionnel à travers la grille, qui passerait donc par le siphon ?
Vous avez déjà créé un incident majeur, ce n'est pas la peine d'en rajouter un. Conclusion : faites intervenir un plombier expérimenté.
Cordialement.
16 avril 2023 à 21:02
forum consulter ce sujet Problème écoulement receveur de douche sur le forum Plomberie

Bonjour Moustique 2.
Citation :
- le disjoncteur noir est-il le seul élément qui fixe la courant maxi
Non. Sachant qu'il y a un Linky, celuis-ci limite le courant en fonction de la valeur de la puissance souscrite en kVA. Le DJ de branchement est alors réglé à son calibre maximum.
Citation :
- j'imagine que les deux éléments portant la mention "relais de découplage"...
Ce sont des relais qui sont activés en fonction de la nature du contrat : EJP ou Heures creuse heures pleines. En EJP il commutent un voyant de préavis, puis le deuxième alimente un relais qui va couper les gros consommateurs par l'intermédiaire d'un contacteur.
Reste à savoir quelles sont les particularités du contrat que vous avez souscrit.

A noter que Linky est désormais en charge de la programmation du contrat, EJP ou HP/HC. Il n'est pas certain que le relais 175 Hz soit encore actif.
Citation :
- tous ces éléments doivent-ils être maintenus ou puis-je les supprimer ?
Cela est fonction du contrat souscrit.
Citation :
- tous ces éléments étant après le Linky, j'imagine que j'ai le droit de les supprimer et de briser les scellés. Exact ?
Si le relais 175 Hz est toujours alimenté, il vaut mieux éviter. Le technicien qui a posé le Linky aurait dû vous informer, à condition qu'il le soit lui-même.

Le Linky triphasé doit être capable de gérer un contrat 36 kVA maximum. Votre fournisseur d'énergie est en mesure de vous apporter les précisions manquantes, car il manque des données locales pour vous renseigner à 100 %

Le coffret Depagne doit comporter des fusibles de protection du relais 175 Hz. Mais il faudrait qu'un autre contributeur valide cette hypothèse. Encore une fois le technicien aurait dû vous renseigner.
Citation :
il faut revoir un peu l'installation électrique.
Vous savez quoi faire de vos vacances.

Reste à savoir si vous avez besoin d'une distribution triphasée, dont on sait que l'équilibrage des intensités est une contrainte.
Cordialement.
16 avril 2023 à 20:47
forum consulter ce sujet Question installation matériel électrique sur le forum Électricité

Bonjour gregbx. Juste une remarque en passant.
Citation :
Nous sommes sur le point d'acheter une maison
Ne vous précipitez pas, il semble que des travaux importants doivent être entrepris le lendemain de l'achat. Ce qu'on voit sur les différentes photos n'est pas bien engageant, les trous dans la dalle notamment (images 3 et 4).

Citation :
vous pouvez même demander l'avis à un second
Et si vous signez l'achat, il faudra négocier une moins-value sérieuse pour cause de travaux et d'indisponibilité de la maison pendant un bon moment.
Quelques dizaines de milliers d'euros ? Vu d'ici ce n'est pas un petit travail.
Et s'il y a de l'argile en dessous, il vaudrait mieux passer votre chemin.
Cordialement.
16 avril 2023 à 14:00
forum consulter ce sujet Carrelage soulevé chape cassée sur le forum Maçonnerie

Bonjour S. Vous coupez tout, l'eau y compris (on a vite fait de perdre des m3 avec une chasse d'eau qui fuit ou une électrovanne qui ne se referme pas (expérience vécue il y a peu).
Le système anticorrosion fait ce qu'il peut, compte tenu de la durée de vis des chauffe-eau actuels.
Il y a une petite led verte qui s'allume quand l'anode est alimentée en tension.
Partez tranquille.
Cordialement.
15 avril 2023 à 22:19
forum consulter ce sujet Puis-je éteindre le chauffeeau le temps de mes vacances sur le forum Plomberie

Bonjour Manu08. Juste un avis en passant;
Il faut moderniser votre éclairage et abandonner votre système obsolète.
Après avoir bien cherché, nous avons fini par trouver des modèles de spots led passe-partout, vous les retrouverez sur le forum :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
https://www.indigo-lighting.com/fr/rt1014-rx-230

Beaucoup d'avantages : alimentation directe 230 V, faisceau large 60°, température de couleur au choix, graduables etc.
Ici au plafond, 4 ou 9 en 3 000 K, et un peu partout dans l'habitat et chez des proches.
Citation :
Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai soufflé de l'isolant dans les combles.
Ce n'est pas une bonne idée. Un transformateur doit "respirer", il est normal qu'il chauffe à vide comme en charge.
Vous faites au mieux, mais la prudence voudrait que vous fassiez le maximum pour la sécurité de l'habitat et des occupants.
Cordialement;
15 avril 2023 à 22:13
forum consulter ce sujet Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast sur le forum Électricité

Re. Bon, finalement la liaison optique fonctionne. Retour positif. Cordialement.
15 avril 2023 à 13:56
forum consulter ce sujet Barre de son Yamaha SR-C20A ne fonctionne pas sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour PhP. Les photos ne sont pas parlantes pour retrouver la vis.
Devant la pièce, un bricoleur inventif et expérimenté aurait peut-être une solution.
Si la porte a une marque, peut-être y aurait-il une recherche possible.
Voyez si dans votre région il n'y aurait pas un installateur spécialisé qui pourrait vous renseigner ou trouver une solution adaptée.
Si c'est juste une longue vis qu'il faut on utilise de la tige filetée.
Si d'autres portes de ce type sont présentes dans l'environnement, voyez avec leurs propriétaires pour qu'ils vous montrent la pièce à approvisionner ou à fabriquer avec les moyens du bord.
Cordialement.
15 avril 2023 à 11:47
forum consulter ce sujet Boitier embrayage porte de garage sur le forum Divers

Bonjour vicbrico.
Citation :
je n'ai pas de tension en mesurant mais j'ai bien un courant qui passe, vu que je peux brancher quelque chose dessus et cela fonctionne.

Revoyez vos mesures. Il ne peut y avoir de courant (des ampères = débit) sans tension (des volts = pression).
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
15 avril 2023 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchement prise ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour. Merci pour votre retour. Le problème de la robinetterie ce sont les joints, les cartouches etc. Et tout cela finit par faire "marcher" le commerce.
Néanmoins, on constate des différences de prix énormes entre ce que proposent les distributeurs spécialisés régulièrement cités sur le forum, et pour les mêmes produits, le e-commerce. Il n'est pas rare de voir les "prix catalogue" ou prix "conseillés" proposés au client lambda au comptoir.
Pour ne pas avoir de service particulier sur les produits de marque, la décision est vite prise.
Cordialement.
15 avril 2023 à 08:31
forum consulter ce sujet Robinet rabattable cuisine qui fuit sur le forum Plomberie

Bonjour Sonophile.
Citation :
Cet écran est un peut-être âgé pour cette barre son ?
Pour un raccordement simple oui, mais Yamaha a tout prévu.

Il y a 2 sorties audio sur le TV : 1 sortie audio numérique optique + 1 sortie audio mini-jack
Mais il n'y a pas de sortie HDMI ARC sur le TV.

Vous ne pouvez donc que raccorder en analogique avec la sortie jack 3,5 ou avec la sortie optique.
Néanmoins, la page 14 de ce document indique la procédure à mettre en œuvre pour la liaison optique :
Barre de son Yamaha SR-C20A

Pas bien compliqué, mais il faut se pencher sur le problème, en ayant une idée du sens de transfert des données audio. L'audio passera par l'optique de toute façon. La prise HDMI ARC de la barre permet un contrôle à distance simplifié.

Votre précédente question de 2022 n'a pas eu de réponse sur le forum. Espérons que celle d’aujourd’hui puisse vous aider.
Cordialement.
14 avril 2023 à 21:44
forum consulter ce sujet Barre de son Yamaha SR-C20A ne fonctionne pas sur le forum Hi-Fi Vidéo

Re. Il semble indispensable de remonter le compteur et les robinets dans un regard sur votre terrain. Echelle et arthrose présente ou à venir ne font pas bon ménage.
Ensuite, les vannes en plastique bleu ne sont peut-être pas des plus robustes.
Les travaux d'adduction pourraient être effectués par un maçon bien équipé en machines.
Le réducteur de pression avec son manomètre incorporé (en série avec une vanne à bille) pourrait être à l'entrée de l'habitat à l'abri.
Prenez conseil auprès du technicien qui va vous rendre visite.
Cordialement.
14 avril 2023 à 21:03
forum consulter ce sujet Adduction d'eau vannes pp et tuyaux PE noir sur le forum Plomberie

Citation :
J'ai démonté le disjoncteur
Il s'agit d'un interrupteur différentiel. Vous verrez bien s'il tient la distance. Cordialement.
14 avril 2023 à 19:43
forum consulter ce sujet Différentiel ne réenclenche pas sur le forum Électricité

Re. On n'en sait pas plus que vous. Il faut souder fil à fil en isolant bien. Faites vous aider par un proche si cela est possible.
La solution est quand même de retrouver un chargeur.
14 avril 2023 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème câble de chargeur téléphone sur le forum Électricité

Bonjour Run974.

Voyez quel est l'appareillage qui déclenche car il est certain que ce n'est pas le compteur, qui ne fait que compter l'énergie consommée.
Un élément déclenche, mais dans quelles conditions ? Lorsque le volet est commandé en descente ou montée ?
Ou en dehors de toute action de commande ?
Cordialement.
14 avril 2023 à 14:08
forum consulter ce sujet Volet roulant électrique fait disjoncter sur le forum Électricité

Bonjour Kirikou.

Une solution serait de ne pas couper le câble et de faire un raccord directement dans une boite Plexo, quitte à la découper pour inclure le conducteur de terre, en utilisant une borne Ferel.
Vous prenez du 6 mm² pour être plus que tranquille.
Il y a juste à dénuder proprement le conducteur de terre sans le couper.
Conclusion : piquage mais sans couper le câble.
Cordialement.
14 avril 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Fil de terre directement au tableau sur le forum Électricité

Bonjour alsimbad.
Citation :
Je pense donc que c'est le différentiel qui est HS.
Compte tenu de vos essais, notamment DJ de branchement déclenché alors que la manette de l'ID n'accroche pas, cet ID semble HS.
Sans facture vous ne pourrez mettre en œuvre la garantie éventuelle.
Cordialement.
14 avril 2023 à 13:59
forum consulter ce sujet Différentiel ne réenclenche pas sur le forum Électricité

Bonjour Alex. Ne vous embêtez pas à bidouiller.
Vous devriez pouvoir approvisionner un chargeur sur le net, ou vous en récupérez un en déchèterie.
Cordialement.
14 avril 2023 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème câble de chargeur téléphone sur le forum Électricité

Citation :
Ils ont fait la démarche auprès de Bubendorff sans succès.
Il faudrait probablement demander une intervention du SAV itinérant. On ne trouve pas ce genre de pièce détachée, sur un vieux volet, peut-être. Et combien même, sans schéma il sera impossible de faire le bon branchement.
Vos parents ont gagné leur journée !
Cordialement.
13 avril 2023 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème volet Bubendorf mono ID solaire sur le forum Électricité

Vous pouvez mettre la lampe témoin en sortie du variateur. Il y a un neutre commun au milieu du bornier, la phase directe du côté où est branché le cordon secteur, et la phase graduée à l'opposé sur le bornier. C'est un simple montage en série avec la lampe.
Si la sortie du gradateur ne fonctionne pas, le triac peut être coupé. Pour l'essai malgré tout on shunte les anodes (les deux pattes, celle de gauche et celle du milieu) ; si la lampe s'allume, on change le triac.

Pour la liseuse qui n'est pas graduée, on peut soupçonner l'interrupteur. La lampe témoin permet de suivre le circuit. Mais pour ce circuit on a moins de certitudes. Il faut essayer.
Vous devriez pouvoir faire le diagnostic avec la lampe témoin. Les montages sont simples.
Cordialement.
13 avril 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet Lampadaire halogéne et liseuse HS sur le forum Électricité

Citation :
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance
Il vaudrait mieux ne pas tenter l'expérience.
13 avril 2023 à 14:17
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT sur le forum Électricité

Le voltmètre numérique a la fâcheuse tendance à afficher les tensions induites. Pour éviter cela on préfère la lampe témoin à incandescence.
Citation :
oxydation dans le variateur
Ce n'est pas écrit cela. Il s'agit de l'oxydation des contacts pico-lampe.
Citation :
de là à laisser un courant électrique
Vocabulaire : si le courant passe, la lampe s’allume. S'il y a de la tension, il n'y aura pas forcément du courant si la source présente une résistance interne importante (cas des mauvais contacts), ou si la tension est induite dans des circuits ouverts.
Cordialement.
13 avril 2023 à 14:14
forum consulter ce sujet Lampadaire halogéne et liseuse HS sur le forum Électricité

Re. Sur ce type de portail coulissant il faut les deux aimants fin de course. Les contacts sont normalement fermés (NF) et il s'ouvrent lors du passage du senseur. S'il n'y en n'a pas, on shunte les entrées comme on voit en page 3 du schéma. Et on simule le passage en ouvrant le contact.
Le moteur doit être branché comme indiqué sur ce même schéma.
Citation :
c'est alimenter le bloc RL (14-16)
Non, l'alim et la commutation est interne à la carte, il n'y a pas à amener une tension, sinon la carte risque de se transformer en feu d'artifice.
Vous regardez le circuit imprimé et vous suivez l'alimentation 230 V. Elle doit aller vers chaque relais, et la tension est commutée vers les sorties moteur par chacun des relais.
Citation :
mais comment les alimenter ?
Sauf erreur, l'alimentation par les relais est interne. D'où l'observation conseillée ci-dessus.
Cordialement.
13 avril 2023 à 13:54
forum consulter ce sujet Configuration carte EA244 sur le forum Électricité

Re.
Tout le courant absorbé par l'habitat passe par les deux connexions du bas.
Vous pouvez essayer d'insérer deux conducteurs rigides de 2,5 mm² (donc sans embouts de câble), à condition de bien serrer.
Mais l'idéal est la procédure décrite plus haut, alimenter les borniers, ce qui est technologiquement plus adapté.
Cordialement.
13 avril 2023 à 11:10
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique sur le forum Électricité

Bonjour Selenndad.

Un retour concernant l'évolution de votre problème serait apprécié.
13 avril 2023 à 08:51
forum consulter ce sujet Moisissures suite à pose de placo sans rails sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Kao. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
13 avril 2023 à 08:47
forum consulter ce sujet Poussoir VMC sans action sur VMC sur le forum Électricité

Bonjour Jack48.

La première cause de panne sur les lampadaires pour lampes halogène puissantes est le support de la lampe tube avec des picots oxydés; Il faut alors changer le support.
Pour la lampe G9 c'est pareil, les lamettes de la lampe peuvent s'oxyder et les parties femelles de l'embase également, avec une élasticité défaillante qui entraîne un mauvais contact.
On peut pulvériser un nettoyant contact dans l'embase, faute de mieux.
S'ajoute aussi, pour la liseuse, une défaillance des contacts oxydés du mini interrupteur qui présentent une résistance de contact non nulle. Dans ce cas, il est normal de mesurer 230 V à vide aux bornes de la douille, mais sans possibilité de tirer du courant.
Cordialement.
13 avril 2023 à 08:45
forum consulter ce sujet Lampadaire halogéne et liseuse HS sur le forum Électricité

Bonjour Angelo. La notice de la carte est disponible sur le net (17 pages). Il faut avoir une certaine habitude pour raccorder et programmer l'automatisme, tout en étant proche du métier (connaissances en électrotechnique, connaissances en barrières infrarouges etc.). Cela ne peut s'expliquer sur le forum en quelques lignes, alors que la notice utilise des pages et des pages. Il faut être méthodique.
On exécute les instructions pas à pas sans sauter une ligne. Il n'y a pas de solution particulière cachée. La première fois, c'est assez ardu.
Il aurait mieux valu sous-traiter à un professionnel expérimenté, quitte à sortir des euros, mais avec avec garantie de résultat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 avril 2023 à 23:24
forum consulter ce sujet Configuration carte EA244 sur le forum Électricité

Vous ne décrivez pas l'incident qui, d'après vous, aurait entraîné des dégâts.
Vous relatez un court-circuit, mais dans quelles conditions ?
Le diagnostic n'est pas établi. Ce n'est pas à l'aveugle qu'on aborde un dépannage, quel qu'il soit.
12 avril 2023 à 23:08
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT sur le forum Électricité

Bonjour Loïc. Pourquoi ne demandez vous pas à l'électricien de finir son travail ?
On comprend qu'il y a des câbles dans les vides de construction. Des tubes ICT avec autant de conducteurs de couleur qu'il faut pour distinguer les fonctions de chacun sont plutôt la règle.On le rappelle régulièrement sur le forum.
Citation :
J'ai une maison en travaux
Il faut que vous ayez l’œil. On espère que l'électricien est de métier, bien formé et expérimenté. Travailleur déclaré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 avril 2023 à 21:54
forum consulter ce sujet Alimentation électrique Pont Alim Applique sur le forum Électricité

Bonjour quizmo53. On ne voit pas la relation entre l'alimentation de la cuisine et celle de la salle de bain, d'autant plus que le tuyau coupé est probablement en amont de l’entrée dans l'habitat.
Ce tube est-il après le compteur ou avant ? Non pas que cela ait une importance, mais s'il est placé avant, il a fallu que le service des eaux coupe l'arrivée.
Il faut voir comment est votre distribution, et voir si un copeau de plastique éventuel aurait pu migrer au mauvais endroit.
Les raccords bleus sont tout en plastique. Sont-ils suffisamment robustes pour être enterrés (gros doutes personnel) ? Des raccords en laiton auraient été préférables.
Cordialement.
12 avril 2023 à 21:16
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau salle de bains sur le forum Plomberie

Bonjour marksmann. Il n'y a pas de disjoncteurs différentiels.
Regardez de quels appareillages il s'agit.
La plupart des composants ont deux fils. Donc on ne sait pas ce que c'est.

Vous ne décrivez pas l'incident qui, d'après vous, aurait entraîné des dégâts sur le four et la carte de commande d'un portail. Il n'y a aucun rapport.
Cordialement.
12 avril 2023 à 18:46
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT sur le forum Électricité

Bonjour pilt.
Il faudrait que les arrivées phase et neutre soient connectées sur les borniers.
Pour cela, votre électricien peut vous donner 30 cm de HO7V-K 10 ou 16 mm² avec embouts pour alimenter l'ID du bas.
Ensuite vous n'aurez plus qu'à raccorder le kit.
Une solution possible, serait de raccorder le kit sur l'alimentation de l'ID du bas, faute de borniers utilisables.
Ici on câble avec du souple HO7V-K avec embouts plutôt que du rigide..
La première solution est plus professionnelle.
L'électricien n'a pas pensé au raccordement possible d'une borne de recharge.
Vous faites au mieux.
A la limite, vous lui demandez de modifier les deux raccordements. 20 minutes de MO.
Cordialement.
12 avril 2023 à 18:39
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique sur le forum Électricité

Re. Il faudrait d'autres avis, celui de GC notamment.
Cela affecte le circuit d'eau chaude, probablement en cuivre.
On ne sait s'il y a une réaction au niveau du chauffe-eau, supposé électrique. Peut-être faudrait-il chercher dans cette direction.
Le composé adhère t-il au cuivre ? Si non, un gros débit momentané devrait en évacuer un maximum.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
L'avis de professionnels seraient bienvenus.
Cordialement.
12 avril 2023 à 09:32
forum consulter ce sujet Dépôt bleu derrière eau chaude du mitigeur sur le forum Plomberie

Bonjour Mariodu69.

C'est du luxe, mais pourquoi pas. Choisissez un diamètre suffisant.
Mais vu le prix de la gaine pour tubes (rouge ou bleu), la dépense est minime.
Il existe de la gaine isolante pour l'eau chaude. Vous faites au mieux.
Cordialement.
12 avril 2023 à 08:49
forum consulter ce sujet Remplacer gaine PER par gaine électrique ICTA sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
devra être alimentée directement à partir des borniers phase et neutre
Oui, pour deux raisons. La première parce qu’on ne place pas deux protections différentielles de même calibre en cascade car il n'y aurait pas de sélectivité lors de l'apparition d'un défaut d'isolement, et ensuite parce qu'il faut que la ligne de la prise soit indépendante de façon à assurer la continuité de l'alimentation si un défaut d'isolement affecte n'importe quelle ligne alimenté par l'ID de la rangée.

Il se peut qu'il y ait une dérogation pour les simples prises 16 ampères comme la vôtre ; on va se renseigner. De toute façon le kit en votre possession n'autorise que le branchement déjà décrit.

Vous reliez donc l'entrée de l'ID du kit sur les borniers phase et neutre. Ensuite, il n'y a plus qu'à brancher le câble du véhicule.
Il y a de la place sur le tableau. Philippe Macé a bien travaillé.
Cordialement..
11 avril 2023 à 23:31
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique sur le forum Électricité

N'achetez rien sans savoir si la modification du câblage est possible. Il faut repérer les conducteurs du va et vient actuel, et voir si le schéma précédemment fourni est facile à mettre en œuvre.
Citation :
je fais appel à un électricien
Dans ce cas il faudra qu'il fournisse le matériel. Faites faire un devis.
11 avril 2023 à 22:01
forum consulter ce sujet Brancher va-et-vient vers poussoir sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela ressemble à du vert de gris, mélange de différents composés cuivrés.
Vous rincez abondamment la canalisation et nettoyez le mousseur avec du vinaigre ménager préalablement porté à ébullition.
Vous faites pareil avec tous les autres mousseurs.
N'y aurait-il pas un adoucisseur à sel ? Avec un TH réglé au minimum ?
Cordialement.
11 avril 2023 à 21:22
forum consulter ce sujet Dépôt bleu derrière eau chaude du mitigeur sur le forum Plomberie

Bonjour Lb0sec.
Citation :
Je précise d'entrée je suis une bille en électricité mais je sais faire pleins d'autres chose.
Oui, comme tout le monde. Sauf pour ce qui concerne l'électricité.

Vous chercherez le schéma du montage va et vient. Vous verrez tout d'abord qu'il n'y a pas de neutre, car ce dernier est branché directement à la lampe. La phase directe arrive sur le commun d'un inverseur, les deux navettes vont vers le deuxième, et la phase coupée va vers la lampe. Le schéma est ici : Montage électrique va-et-vient
Pour la chambre il faut acquérir un module variateur universel et modifier le câblage car on croit comprendre qu'il y a deux points d'allumage. On met alors en œuvre le schéma indiqué dans ce document Branchement Ecovariateur Legrand
Cette modification devra être effectuée par un électricien, vu votre CV !
Ce n'est pas forcément très simple car il faut repérer tous les conducteurs du montage.
Cordialement.
11 avril 2023 à 21:14
forum consulter ce sujet Brancher va-et-vient vers poussoir sur le forum Électricité

Bonjour ErwanReno. Il serait peut-être souhaitable d'enlever l'ancien plancher pour voir ce qui se passe en dessous, traiter si besoin est, isoler, et poser un plancher en OSB bien horizontal.. Ensuite il sera temps de poser un revêtement plastique ou un plancher bois de qualité avec couche isolante acoustique.

Quelques idées ici : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
Il faut penser à l'isolation acoustique par rapport à la pièce en dessous.
Faire en sorte que la bac repose en un maximum de points, même s'il est gauche.
Cordialement.
11 avril 2023 à 19:44
forum consulter ce sujet Quelles étapes pour poser un receveur de douche sur le forum Plomberie

Bien compris.
Dans ce cas, il faut deux variateurs indépendants cote à cote (chacun occupe un poste complet). Un BP à distance pour chaque variateur. A la limite, les deux BP peuvent être dans le même boîtier un poste.
Citation :
Sur un des doubles interrupteurs, on peut commander les luminaires (pont central pièce).
On ne voit pas bien. Un va et vient est juste un inverseur unipolaire et commande un luminaire. Ici on comprend qu'il y en a deux, plus un.

Caractéristiques et schéma de branchement ici : Branchement Écovariateur Legrand
Il faudra voir comment vous pouvez utiliser le câblage existant.
Cordialement.
11 avril 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement double va et vient éclairage avec variateur sur le forum Électricité

Bonjour Olive24.

La réponse a déjà été apportée dans votre question 23825.
Cordialement.
11 avril 2023 à 18:05
forum consulter ce sujet Branchement boîtier Télémécanique Schneider ballon et pompe sur le forum Électricité

Bonjour pilt.

Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel.
Probablement un interrupteur différentiel. 30 mA.
L'ensemble kit se monte à partir des borniers phase et neutre.
Cordialement.
11 avril 2023 à 18:03
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique sur le forum Électricité