Bonjour leonidoff206. Ce n'est pas un disjoncteur. Au mieux un convertisseur électronique tension d'entrée 230 volts alternatif, tension de sortie continue de 24 volts, intensité du courant de sortie 1,8 ampères.
Le ETA... ne va pas.
Une photo aurait aidé à comprendre.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA sur le forum Électricité

Bonjour fafoo. C'est trop tard.
Il faut être devant l'objet et pour avoir des chances de réussite il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit. Et pour couronner le tout, avoir du temps de cerveau disponible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème de branchement hotte domino sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Julien.
Citation :
La partie légale de revente d'électricité ne m'intéresse pas dans ce problème.
Dans ce cas là, tout est dit.
Citation :
j'ai vu qu'il faut mieux laisser une phase vide plutôt que de déséquilibrer les phases.
Vous n'avez pas bien compris.

Vous ne pouvez créer des servitudes en obligeant vos locataires d'être tributaires les uns des autres et de vous même.

Un appartement avec chauffe-eau + cuisson + four + gros électroménager + chauffage d'une maison probablement non isolée sans VMC = 9 kVA minimum.
Citation :
J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas.
Est-ce bien légal ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:30
forum consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ? sur le forum Électricité

Bonjour Nitrof. Vous connaissez la réponse. La plaque doit consommer aux environs de 6 kW (voir la notice). Il faut une alimentation en 6 mm² protégée en surintensité à 32 A. Sortie de câble de préférence.
Bizarre que la section soit de 2,5 mm². Ici, il y a une malfaçon.
Cordialement.
22 avril 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Re.
Citation :
ne donne rien
Soit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? "Rien" n'est guère explicite.
Sans plus d'indication on ne peut rien conseiller sans être sur place. Les écrous sont-ils en plastique ? en métal ? Et dans ce dernier cas sont-ils oxydés ?
Faites vous aider si cela est possible.
22 avril 2023 à 18:47
forum consulter ce sujet Démonter papillons cuve toilette sans clé universelle sur le forum Plomberie

Bonjour Melina2023.
Citation :
pensez vous qu'il est nécessaire de changer ces 3 équipements ?
Comment voulez vous obtenir une réponse sur un forum d'entraide bricolage ? Certes, les contributeurs sont expérimentés, mais ici, les préconisations résultent d'une expertise effectuée par une société spécialisée.

Demandez des explications et justifications à la société.chargée de l'entretien. Le changement d'un appareillage doit être consécutif à un diagnostic précis.

Il ne s'agit pas que la société "charge la mule" seulement pour faire du chiffre.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 18:07
forum consulter ce sujet Avis remplacement pièces chaudière collective sur le forum Chauffage

Bonjour Independenza. A vous de déterminer l'outil qui vous manque si le démontage à la main n'est pas possible. Pince multiprise ? Pince plate longue ? Un proche expérimenté ?
Cordialement.

22 avril 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Démonter papillons cuve toilette sans clé universelle sur le forum Plomberie

Bonjour Arthus. Il faut comparer le débit de l'eau chaude sur tous les robinets. La production d'eau chaude est produite comment ? Chauffe-eau électrique ? A gaz ?
Le phénomène est-il récent ?
On vous laisse chercher.
Cordialement.
22 avril 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Robinet débit eau chaude insuffisant sur le forum Plomberie

Bonjour Shadowskill.
Juste un avis en passant.
La mécanique des sols étant ce qu'elle est, la solution viendra d'un entrepreneur local après étude préalable.
Il y a de la matière à soutenir, il faut que le mur soit suffisamment résistant et qu'il résiste à la poussée.
Cela ne peut se traiter sur le forum en quelques lignes au vu d'un dessin.
Le minimum serait des blocs à bancher de bonnes dimensions, mais il y a certainement d'autres solutions moins artisanales.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

22 avril 2023 à 09:09
forum consulter ce sujet Mur de soutènement ~3m sur le forum Maçonnerie

Bonjour Migada.
Citation :
La ventilation pourrait-elle être suffisante ?
On ne peut savoir.
S'il y a des glouglou permanents et des siphons qui se vident, les clapets ne peuvent pas faire de mal.
Il faut un ou des tubes collecteurs de diamètre suffisant, 100 mm étant la valeur courante.
Pensez à rajouter autant de tampons de visite que nécessaire, bien utiles en cas de bouchon.
Cordialement.
22 avril 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur sur le forum Plomberie

Devant l'écran on est bloqué. Si une protection différentielle déclenche, c'est qu'elle détecte un défaut d'isolement. Autrement dit, une borne de sortie débite du courant et l'autre non. S'il y a du courant débité par les deux sorties phase et neutre, il suffit d'une différence d'environ 22 mA pour que le DDR déclenche.

Une prise sur laquelle aucun récepteur n'est branché ne provoque jamais de défaut, que ce soit surintensité ou d'isolement.
Citation :
j'ai câblé toute la journée.
Oui, mais quoi ?

Question 1 : si le testeur à lampe néon s'allume franchement, il y a de fortes probabilités pour que le conducteur soit relié à la phase. Cela ne concerne que le fil de phase. On en déduit rien d'autre. De toute façon, le testeur n'est jamais une preuve irrémédiable, sachant qu'il peut s'allumer sur un circuit "en l'air". Il faut être expérimenté et très proche du métier pour utiliser un testeur à lampe néon pour interpréter son indication. Multimètre et lampe témoin sont les outils de base.
Avec des connaissances du métier bien sûr.

Question 2 : devant l'écran ce n'est pas un indice. Ce genre de dépannage se traite sur place devant l'installation.
Malgré nos explications, rien ne va. L'ID saute, soit, mais suite à quelle action, car il y en a forcément une ?

Il est probable qu'on atteigne les limites que le forum peut faire. Il faudrait maintenant faire intervenir un professionnel sur place.
Cordialement.
21 avril 2023 à 23:32
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour Marjorie558.
Citation :
Est-ce que je suis obligée de changer de toilettes ?
Bien sûr que non.
Pour que l'étanchéité soit bonne il faut que la portée du joint en bas du mécanisme soit propre, sans calcaire.
Faites vous aider.
Cordialement.
21 avril 2023 à 16:24
forum consulter ce sujet Chasse des WC qui coule ? sur le forum Plomberie

Bonjour niels14.

Votre client se figure qu'on peut fixer simplement une charge lourde sur une cloison placo, sans même avoir collé des tasseaux derrière pour répartir la charge.
Les chevilles Molly sont costaudes, mais il y a des limites.
Ensuite, il ne semble pas avoir fourni les pattes de fixation.
Peut-être y a-t-il des pieds.
Il va falloir être inventif, ou proposer un radiateur neuf.
Le rendement ne pourra être que supérieur à ce modèle ancien.
Ne prenez pas le risque de la détérioration de la cloison si la masse est importante.
Cordialement.
21 avril 2023 à 16:22
forum consulter ce sujet Recherche marque de radiateur sur le forum Chauffage

Re. La bobine du contacteur HC / HP est simplement en parallèle avec les autres, l'entrée contacteur est reliée au bornier Ph et N du tableau de répartition, la sortie alimente le kit.
Cordialement.
21 avril 2023 à 16:15
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique sur le forum Électricité

Re. Les 3 fils semblent connectés sur la borne 3 (voir la notice en lien).
Celle-ci est la phase coupée (en bleu et vert/jaune, c'est dur à admettre pour tout électricien normalement constitué).
Ces conducteurs sont normalement reliés à une lampe.
Vous pouvez vérifier à la lampe témoin branchée entre cette borne et le neutre sur la borne N que celle-ci s'allume à chaque appui sur le BP de commande de la minuterie.
Suivant la puissance des lampes commandées le contact peut se dégrader rapidement.
Ce n'est pas le cas pour des lampes leds.
Cordialement.
21 avril 2023 à 15:16
forum consulter ce sujet Vérification raccordement minuterie sur le forum Électricité

Bonjour FannyJ.

Le seul écoulement du chauffe-eau vers le tout à l'égout se fait par le groupe de sécurité s'il est défectueux ou si la pression est trop forte.
Observez mieux ce qui se passe, demandez à votre entourage, voire à votre propriétaire.
Cordialement.
21 avril 2023 à 10:58
forum consulter ce sujet Chauffe-eau qui se vide tout seul sur le forum Plomberie

Re. Dans une prise de courant il n'y a pas de sens, comme pour les bérets.
Citation :
ce n'est pas une obligation ?
Effectivement. Il suffit de tourner la prise de 180° pour changer le sens.
Néanmoins, les constructeurs ont coloré en rouge les bornes de phase depuis un certain temps, pour faciliter et unifier les raccordements.
Citation :
Si j'ai toujours du 230V sur mon neutre, c'est une phase ?
La tension se définit "entre" et non "sur".
Tout a été expliqué le 19 avril 2023 à 14:41
On croyait que votre repérage était bon depuis le début des échanges. Ce ne semble pas être le cas. Mais vous allez vous en sortir.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
21 avril 2023 à 10:54
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Citation :
La minuterie de notre hall
On comprend qu'il s'agit d'un habitat collectif et que l'équipement concerne les communs. Mais l'inverse est peut-être vrai aussi.

Mis à part la panne qui peut toujours arriver, on peut être très étonné par une liaison bleu + vert/jaune + noir qui tendrait à prouver que le montage a été bricolé, et cela est inadmissible.

Les schémas de raccordement sont ici https://www.confort-electrique.fr/images/File/theben/minuterie/theben-ELPA-8-fiche-tech.pdf

Il se pourrait que le contact du relais interne soit collé à force de cycles arrêt marche (vérifier à l'ohmmètre, bornes déconnectées). Dans ce cas là, on change la minuterie.
Pas bien difficile, mais en travaillant hors tension.
Cordialement.
20 avril 2023 à 20:57
forum consulter ce sujet Vérification raccordement minuterie sur le forum Électricité

Bonjour Biloute007. Raccorder un tel équipement nécessite des connaissances en électrotechnique qu'il semble que vous n'avez pas.
Votre ami serait plus inspiré de confier ce travail à un professionnel qualifié mieux à même de réaliser le projet, définition des lignes et des appareillages, le raccordement, les essais (faire tourner un moteur dans le bon sens), la vérification des sécurités, le tout en responsabilité.

Libre à vous d'endosser la responsabilité d'une réalisation en cas de dysfonctionnement éventuel pouvant être dangereux si vous exécutez ces travaux.
.
La section des lignes dépend de l'intensité en régime nominal et en transitoire, de la longueur des lignes. Le calibre d'une protection surintensité dépend de la puissance apparente absorbée en régime nominal et de la nature de la charge alimentée.
Sans oublier la protection différentielle 30 mA.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 avril 2023 à 19:18
forum consulter ce sujet Section de câble et protection sur le forum Électricité

Bonjour Tang60. La question que vous posez est du ressort d'un chauffagiste expérimenté et qualifié gaz.
La réponse à votre question se trouve probablement sur le site du constructeur ou sur la notice en votre possession.
Quant au bornier, regardez la notice de la chaudière.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. La règle du forum est qu'on ne touche pas au gaz.
Désolé d'être négatif.
Attendons d'autres avis néanmoins.
Cordialement.
20 avril 2023 à 14:42
forum consulter ce sujet Conseils installation TYBO 5100 sur le forum Chauffage

Oui, au moins, vous aurez une liaison terre correcte.
20 avril 2023 à 13:33
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour dodors57.

Les deux montages se défendent, question de budget et d'esthétique.
L'avis tout personnel et très subjectif concerne les WC suspendus. Tout va bien tant que les mécanismes fonctionnent à 100 %, sans fuite ni dysfonctionnement.
Mais même avec une trappe, comment fait-on pour dépanner ou même entretenir sans avoir besoin de tout démonter ?
Sur un sol OSB il faut voir si le montage est facile et stable.
L'autre aspect du WC suspendu est la dimension du coffre. La partie utile du WC sera probablement plus en avant que le modèle en place.
D'autres avis seraient bienvenus.

La troisième option serait de casser le mur carrelé, refaire l'évacuation, et poser un WC classique mais de qualité.

Un autre avis personnel concerne les WC sans bride. Ici, une mauvaise expérience s'est terminée par le remplacement d'un WC sans bride "haut de gamme" par un modèle classique, aux frais du constructeur, dont le service commercial a reconnu implicitement que le système d’aspersion du bol était peu efficace.

On vous laisse réfléchir. Il y a de quoi faire.
Cordialement.
20 avril 2023 à 12:19
forum consulter ce sujet Problème joint pipe boule orientable sur le forum Plomberie

Bonjour. Effectivement, si "elle" est enlevée du mur, il s'agit de la fiche au bout du câble.
Mais que faut-il enlever exactement ? Des clarifications semblent nécessaires.
20 avril 2023 à 11:33
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant..
Le fer à béton est un acier relativement doux, mais qui se prête mal à la mise en forme à froid, sauf pour faire du ferraillage de dalles ou poteaux, ce qui ne nécessite pas une précision extrême ni une esthétique particulière.

Pourquoi ne pas demander à un ferronnier forgeron de réaliser la pièce ? A moins que vous disposiez d'une petite forge et une enclume dans votre environnement.

L'autre possibilité est d'envisager totalement autre chose, on pense à un petit meuble pour lave-main.
Cordialement.
20 avril 2023 à 09:48
forum consulter ce sujet Fer à béton diamètre pour soutenir une vasque sur le forum Matériaux

Bonjour Wene.
Citation :
Pourriez-vous m'aider ?
Non, car il faut enlever la prise dégradée et en remettre une neuve. Donc être sur place.
Pas compliqué pour un bricoleur expérimenté et outillé. Si ce n'est pas votre cas, il faut faire appel à un proche qui saurait faire le travail.
En attendant, vous reliez le SL avec une rallonge sur une prise en bon état.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:56
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant sur le forum Électricité

Aïe !
Citation :
j'ai chopé la terre d'un ancien fil qui était attaché à un tuyau de cuivre dans la salle de bain
C'est un motif de refus justifié du consuel.

Il faut vous raccorder sur un conducteur de terre relié à la barrette de terre du tableau de répartition.
Pour faire les essais, vous utilisez un long fil qui cheminera dans l'habitat afin de faire une liaison terre provisoire.
On vous laisse expérimenter avec une vraie liaison terre.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:49
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Re. Vous inversez les fils raccordés sur les cosses extrêmes.
On ne touche pas au raccordement sur le curseur au milieu.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:43
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum Électricité

Bien compris.

Si vous voulez ne pas retirer le couvercle, il faut aiguiller avec une longueur en 2,5 mm² ou 6 mm², ou du fil de fer genre fil à linge (qui ne se plie pas facilement).
Sinon, vous enlevez le toron complet à un bout et vous en refaites un incluant la ligne du va et vient.
Si la goulotte est rectiligne ce sera assez facile.
Pour le va et vient il faut les navettes d'une couleur à déterminer, mais pas du bleu. Le neutre bleu est direct à la lampe, et le commun du va et vient est soit la phase directe (rouge) ou la phase coupée (orange). Systématiquement, on distingue phase directe et phase coupée, afin de connaître au premier coup d’œil la fonction de chaque conducteur.
Ici, en rénovation on passe du souple HO7V-K plutôt que du rigide HO7V-U. Plus facile à passer, surtout quand il y a des coudes.
On vous laisse essayer.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:41
forum consulter ce sujet Peut-on remplir une goulotte ? sur le forum Électricité

Bonjour Silo.
Citation :
Est-ce qu'on peut y caser en plus 3 fils de 1.5 ?
Il suffit d'essayer.
On suppose que vous évoquez des conducteurs de 1,5 mm².
Cordialement.
19 avril 2023 à 20:45
forum consulter ce sujet Peut-on remplir une goulotte ? sur le forum Électricité

Re. Il faut vous assurer que le condensateur est en bon état. S'il a 50 ans d'âge, il peut ne plus faire sa valeur nominale. Quand vous faites les essais, sentez vous que le couple moteur est suffisant, ou bien la mise en rotation vous semble t-elle molle et laborieuse ? (d'où suspicion sur le condensateur).

Pour l'inversion, voir le schéma joint.
Vérifiez avec les barrettes que la commutation se fait bien ainsi.
Cordialement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
23891

19 avril 2023 à 14:55
forum consulter ce sujet Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens sur le forum Électricité

Bonjour Clauderoc. Bien d'accord que la rupture de neutre réseau sur une distribution triphasée 3P + N est source de dysfonctionnements grave pour les récepteurs monophasés, branchés entre phase réseau et neutre installation dont le potentiel n'est plus fixé.

Ici, il s'agit peut-être d'une connexion d'un conducteur qui ne serait relié nulle part.

Il y a ambiguïté sur le fait qu'une prise de courant est condamnée. Après relectures multiples, on peut comprendre que vous avez supprimé l'appareillage et isolé les extrémités des conducteurs phase et neutre.
Citation :
j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise.
Cela indique que la borne de terre de la prise peut être non connectée. Cela est aisé à vérifier comme précisé ci-dessous.

Tout cela se vérifie donc (les liaisons, les raccordements) avec un multimètre et avec l'aide d'une lampe témoin à incandescence, quitte à tirer un long fil vers le bornier du tableau de répartition, phase, neutre ou terre, de façon à pouvoir brancher le multimètre.
Citation :
...que le neutre a été inversé avec la phase ?
Le point d'interrogation n'a pas lieu d'être. C'est à vous d'identifier à 100 % les conducteurs en présence. Éventuellement et exceptionnellement, un testeur à lampe néon peut s'allumer fort sur la phase, mais sur un conducteur de terre relié nulle part aussi. Et c'est bien le dilemme. Pour utiliser un testeur à lampe néon et interpréter la lueur, il faut être initié.

A ce stade, puisque vous envisagez une inversion phase neutre, on ne peut pas vous aider mieux. On s'attend à ce que le neutre soit bleu. Mais sur les installations bricolées, on n'est sûr de rien.
Cordialement.
19 avril 2023 à 14:41
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Parce que nous avons mis un transformateur car visiblement la prise filaire en avait un.
Vous avez donc remplacé un appareillage que vous ne connaissez pas par un autre que vous ne connaissez pas non plus.
Il n'y a rien qui ressemble plus à un transformateur classique (voir ici : http://www.forum-électricité.com/autotransformateurs.html) qu'un convertisseur électronique, générateur de tension DC ou AC, générateur de courant DC etc.

Ce qui arrive semble être la conséquence d'une imprudence.

L'appareillage qui déclenche peut être un disjoncteur ou un interrupteur différentiel.
Et les fonctions ne sont pas les mêmes.
Finalement, on ne sait pas bien ce qui a réellement déclenché.

Citation :
.nous avons coupé le câble filaire pour les raccorder au câble que l'électricien a tiré du pool house.
Mauvaise initiative.

L'électricité est une science exacte qui ne tolère aucune improvisation. Sauf erreur, vous avez pris des initiatives malheureuses.
Il faut rappeler l'électricien ou un proche expérimenté.

Cordialement.
19 avril 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe exterieur led sur le forum Électricité

Bonjour Stoups.
On ne connait pas ces lampes, le net renvoie vers des colonnes lumineuses.

On ne voit pas pourquoi il faudrait un transformateur : "Version FILAIRE(alimentation par câble): Il vous suffit de brancher votre lampe sur secteur"
Citation :
On comprend alors qu'il fallait un transformateur (de 100 W output, sachant que les lampes font visiblement 22 W).
Ce n'est écrit nulle part. La colonne se branche directement sur le 230 V.

Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité (court-circuit par exemple).
On ne sait pas ce qui se passe. Le fait est que si les lampes fonctionnaient sur une prise de courant, il y a un mauvais branchement.
Il faudrait voir avec l'électricien ou avec un proche expérimenté.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe exterieur led sur le forum Électricité

Bonjour pilt.

Votre question a déjà été traitée en partie.
Tous les contacteurs de chauffe-eau ont leurs bobines connectées en parallèle.
Le raccordement de la puissance se fera à partir du bornier phase neutre, comme déjà précisé.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:19
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique sur le forum Électricité

Bonjour Yan.

Le schéma sur le couvercle est bon. Il faut vérifier les connexions.
Il s'agit juste d'inverser le sens de branchement de l'enroulement du bas, qui reste en série avec le condensateur.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens sur le forum Électricité

Bonjour bru69.
Il s'agit d'un disjoncteur triphasé 4 pôles rendu différentiel avec le bloc Vigi.
Globalement, le tableau n'est pas de première jeunesse et réalisé en dehors des règles du métier.

L'alimentation depuis la sortie du disjoncteur de branchement devrait être en 16 mm² pour un courant nominal de 60 ampères.
Citation :
Il ne se déclenche plus.
Doit-on comprendre que le bouton test est sans action ? Depuis toujours ou récemment ?
Pour que la protection différentielle soit adaptée au contrat de livraison en monophasé, il faut juste un interrupteur différentiel type A 60 A 30 mA comme ce modèle Legrand 411556 (votre choix) :
Interrupteurs différentiels DX³ ID2P jusqu’à 100 A
Il semble y avoir confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Les fonctions ne sont pas identiques.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Remplacement disjoncteur 30mA en tête qui déclenche plus sur le forum Électricité

Bonjour Keil. Malheureusement, n'étant pas technicien de la marque, je ne sais pas trop ce qui se passe dans l'ensemble du bloc pendant le cycle de fonctionnement. La fonction de chaque électrovanne, de la gauche vers la droite, m'est inconnue.
Je demanderai au technicien lors de la visite annuelle.

Pour tester chacune des trois électrovannes il suffit de la débrancher et d'appliquer une tension de 24 V AC.
Mais y a-t-il des commandes à effectuer dans le bon ordre ? Aucune idée.

Concernant mon problème de fuite vers l'égout après régénération, le technicien m'a précisé que c'était l'électrovanne de droite qui était en cause (14 m3 de perdus). Le démontage de l'ensemble n'a rien montré, une membrane en caoutchouc propre et souple qui est censée ouvrir ou fermer le débit.
Donc wait and see à chaque régénération et tout fermer en cas d'absence.

Quoi qu'il en soit, il ne doit y avoir aucune fuite extérieure.
Il est à craindre qu'il vous fasse appeler le SAV BWT.
Cordialement.
19 avril 2023 à 09:28
forum consulter ce sujet Fuite adoucisseur CPED Prestige sur le forum Plomberie

Autres suggestions.
Si le tube a un diamètre extérieur de 100 mm, une possibilité serait de coller un manchon (ou un manchon de dilatation horizontal Nicoll pour rendre la liaison avec la pipe démontable), quitte à le raccourcir, afin d'adapter une nouvelle pipe. Bref, il vaudrait mieux prévoir le montage avant de scier.
L'autre contrainte sera la distance du WC par rapport au mur.

Une pipe à tout faire ici, de mise en œuvre assez simple : https://www.nicoll.fr/fr/pipe-souple-pour-wc#references
Le joint à lèvres est disponible en pièces détachées.
On vous laisse réfléchir de nouveau.
Cordialement.
18 avril 2023 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème joint pipe boule orientable sur le forum Plomberie

BonjourJ. Le détecteur de mouvement alimente un contacteur qui permet de commuter le 24 V sur la bobine de l'électrovanne.
Cordialement.
18 avril 2023 à 21:04
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement sur électrovanne sur le forum Électricité

Re. Pour anticiper l'évacuation lave-vaisselle sans risque de débordement, c'est ici :
Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
N’oubliez pas de vous identifier sur le forum.
Cordialement.
18 avril 2023 à 18:28
forum consulter ce sujet Rallonge arrivée d'eau plus répartiteur sur le forum Plomberie

Re. C'est, hélas, ce qu'on trouve dans bien des maisons qui n'ont même pas 40 ans, où c'est un copain qui a fait l'électricité, un autre la plomberie et ainsi de suite.
Sans compter les artisans peu scrupuleux qui prennent beaucoup de liberté avec les règles du métier.
Ce qui fait que sauf exception exceptionnelle, beaucoup d'habitats certes, tiennent debout, mais il ne fait pas bon aller voir les détails.
Dans votre cas il va falloir casser, et peut-être en profiter pour refaire la pièce au goût du jour.
On vous laisse faire provision de courage.
Cordialement.
18 avril 2023 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème joint pipe boule orientable sur le forum Plomberie

Bonjour dodors57.
Voir s'il n'y aurait pas possibilité de démonter le devant pour changer le joint avec un modèle du commerce qui conviendrait.
L'axe est normalement à 18 cm du sol.
Citation :
sans accéder à l'arrière ?
On ne voit pas comment faire. Une installation bien faite anticipe ce genre de changement.
La partie arrière du système devrait pouvoir tourner. Mais il y a un collage dans le mur.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
18 avril 2023 à 16:41
forum consulter ce sujet Problème joint pipe boule orientable sur le forum Plomberie

Bonjour Jérôme.
Citation :
Qu'en pensez vous ?
Ça marche.
Si vous voulez faire plus propre si vous êtes propriétaire, vous montez deux robinets indépendants à la place du premier.
Assurez vous qu'il n'y a pas de fuite. On entoure les tubes avec un papier cuisine genre Sopalin.
En cas de longue absence on coupe l'arrivée d'eau générale et l'alimentation électrique de l'habitat.
Et le gaz s'il y a lieu.
Cordialement.
18 avril 2023 à 16:33
forum consulter ce sujet Rallonge arrivée d'eau plus répartiteur sur le forum Plomberie

Bonjour Clauderoc.
Exemple de mesure faussée. Une pointe de touche sur la terre, et l'autre sur un conducteur raccordé nulle part (donc "en l'air" : le voltmètre numérique indique n'importe quoi.

Sur des circuits bien raccordés :
- 230 V entre phase et neutre, la lampe témoin s'allume.
- 230 V entre phase et terre, la lampe témoin à incandescence fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA
- Quelques volts entre neutre et terre, la lampe témoin fait déclencher l'interrupteur 30 mA
Citation :
230V entre terre et neutre
L'un des deux conducteurs n'est pas raccordé à l'une de ses extrémités.

Quand on a des doutes, on fait un raccordement direct sur la barrette de neutre ou sur le bornier de terre, et l'on utilise alors l'autre pointe de touche pour faire le test voulu
Si vous pensez qu'il y a un problème de raccordement, on teste la continuité des lignes (fonction ohmmètre), installation hors tension en déconnectant l'une des extrémités de la ligne. .
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
18 avril 2023 à 16:27
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Bonjour Papyjo61.

Votre question n'aura pas de réponse car il n'est pas d'usage de "neutraliser" (??) le neutre.
On pourrait comprendre que votre abonnement EDF triphasé n'utiliserait que 2 phases et le neutre réseau, la troisième étant fournie par le solaire.
Il faudrait alors reconstituer un réseau monophasé indépendant du réseau EDF.
On ne peut pas faire n'importe quoi en électrotechnique. Mélanger du continu 12 V avec de l'alternatif 50 Hz 230 V ?
Désolé.
Cordialement.
18 avril 2023 à 12:38
forum consulter ce sujet Branchement convertisseur 220 /12 volts venant d'un panneau solaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Juste une remarque en passant.
La norme n'évoque pas le raccordement d'un chauffe-eau triphasé, pour lequel le 1,5 mm² est amplement suffisant (1 kW par phase pour un 3 kW). Peut-être s'agit-il de la possibilité ultérieure de brancher en monophasé.

18 avril 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé sur le forum Électricité

Re.
Citation :
J'ai pensé à verser de l'acide chlorhydrique dans l'évier,
Non. C'est un acide fort, les vapeurs sont très nocives. Et les chromes vont noircir.

Le Destop peut être essayé, mais il faut des heures, le risque étant que les matières ne soient pas bien dissoutes et que le bouchon se propage dans la canalisation. Et là, ce serait une autre histoire.
Sur le forum plomberie les bouchons sont des problèmes récurrents. On peut les traiter si l'installation a été bien pensée lors de la conception en posant des tampons de visite ou des parties démontables.

Certes, le siphon a été mal monté sans trop de facilités, mais il est forcément démontable. Sauf si la planche a été rajoutée après le pose de la vidange et qu'elle ne peut être démontée pour des raisons que nous ignorons.
Comme elle appartient à un meuble et qu'elle ne semble pas être tout en bas, elle devrait être démontable.

Comme déjà suggéré, il faut désolidariser complètement le siphon de l'évier ou lavabo en dévissant la bague supérieure et la bague de sortie vers l'écoulement dirigé vers le fond.
Le fait de dévisser partiellement la bague 1 ne permettra pas la mobilité du siphon du fait du raccordement vers l'écoulement.

Il reste donc deux solutions : enlever la planche, ou démonter entièrement le siphon.
L'aide d'un proche expérimenté serait souhaitable.
Cordialement.
18 avril 2023 à 10:53
forum consulter ce sujet Évier bouché impossible de dévisser le siphon sur le forum Plomberie

Bonjour keil.
Citation :
Auriez-vous eu ce problème ?
Non, mais d'autres sur ce même appareil, oui.
Assurez vous que le bouchon n'est pas fendu. Sinon, vous pouvez tenter le téflon autour du filetage.
Si vous avez souscrit un contrat d'entretien Premium vous pouvez faire intervenir le SAV.

On attire votre attention sur la régénération. Il faut contrôler qu'en fin de régénération l'électrovanne s'est bien fermée et que de l'eau ne part pas en débit continu vers l'égout. Si c'est le cas, des m3 sont perdus, mais facturés par le fournisseur d'eau. Pour le contrôle l'heure de régénération a été fixée en journée. Vous pouvez programmer vous même tous les paramètres.

Suivant l'âge et l'état du bipasse, le clapet antiretour interne peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, même ce dernier fermé, l'eau peut transiter vers le tout à l'égout en passant à l'envers dans le tube de sortie. Ici, une vanne à bille a été posée sur le tube de sortie relié en bas du bipasse.

En service, vous pouvez contrôler le TH avec le kit BWT. 8 à 10 est une valeur courante.
Souscrire un contrat représente une dépense annuelle non négligeable, le prix de la tranquillité.

Cordialement.
18 avril 2023 à 09:19
forum consulter ce sujet Fuite adoucisseur CPED Prestige sur le forum Plomberie

Bonjour Clauderoc.

Ceci est courant quand on fait des mesures de tension sur des circuits "en l'air", donc aux potentiels non fixés.
On préfère utiliser une lampe témoin à incandescence ou un voltmètre analogique qui consomme du courant, ce que ne font pas les voltmètres numériques sauf s'il possèdent une fonction V AC Low Z.
Voir ici : 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
18 avril 2023 à 08:55
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité

Re. Vous pouvez fixer l'écrou dans un étau sans trop serrer afin de ne pas l'ovaliser. Et la pince multiprise (avec chiffon) fera le reste.
Il faut y aller fort.
Lors du remontage du flexible il faudra enduire le filetage d'un peu de graisse silicone plomberie.
Cordialement.
17 avril 2023 à 21:02
forum consulter ce sujet Pièce mystérieuse flexible de douche sur le forum Plomberie