Bonjour.

Non, CN34 est utilisé pour la communication entre unités. L'alim à découpage a besoin de la HT pour fonctionner.

Vous pouvez amener le secteur sur W10 et 11 (W=wire, fil), pour bénéficier du pont redresseur, puis ne pas utiliser la carte PFC en reliant W16 avec W12, et en reliant W17 avec W13.
01 mars 2023 à 18:37
forum consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai des doutes sur la compétence de la personne du 2ème devis... Comment peut-on proposer 10kW pour traiter une maison BBC de 70m² ?... Peut-être ne sait-il pas ce que veulent dire ces 3 lettres... :-)
01 mars 2023 à 09:59
forum consulter ce sujet Conseil avis devis choix climatiseur sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Pour obtenir ce que vous voulez, il y a un moyen "hardware", qui consiste à modifier la valeur du capteur (en général une thermistance), pour la décaler vers une température plus froide. En effet, pour chaque degré en moins, la résistance de la thermistance augmente de 3-4%. Si vous mettez en parallèle avec elle une résistance discrète de 30 fois sa valeur, "sa valeur" va baisser de 3%, du coup la régulation va croire qu'il fait plus chaud d'un degré, et va s'arranger (en arrêtant le chauffage temporairement) pour que la valeur remonte à la valeur prévue, et il fera 1° plus froid dans votre pièce. Pour 2°, la résistance additionnelle devra être 15 fois plus forte et non 30.

Donc intervention dans la télécommande, il faut être équipé pour cela (multimètre, fer à souder, etc). Mais attention, toutes les températures seront affectées. Il faudra demander un degré de plus que la température voulue (programmer 21 pour avoir 20).
28 février 2023 à 12:26
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi comment fixer une consigne inférieure à 17°C ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est sympa de témoigner, car vous auriez pu ne pas le faire!... Si vous voulez remercier plus, la cagnotte du forum est toujours prête à vous accueillir. :-)

Cordialement, Dom.
26 février 2023 à 01:59
forum consulter ce sujet Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez 2 installations indépendantes, ou un bisplit (un seul groupe pour 2 unités intérieures)?

Comment clignotent les UI (quels voyants, nb de flashes)? Et quelle est la référence de l'UE (ou des UE)?

Quel âge a tout ce petit monde?
26 février 2023 à 01:56
forum consulter ce sujet PAC Fujitsu Atlantic ne fonctionne qu'après avoir coupé l'électricité sur le forum Climatisation

Courante, courante... disons que vous n'êtes pas le 1er.

Doc : https://www.manualslib.com/manual/1374144/Fujitsu-Asy9lmacw.html
24 février 2023 à 23:49
forum consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

R140 : 1.2 ohm, sert -entre autres- de fusible ; D10 : Zener 5.6V

Vérifiez aussi le fusible F2. Ce type d'alim n'est pas régulé finement (sans optocoupleur de contre-réaction).
24 février 2023 à 15:47
forum consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3 sur le forum Climatisation

Eh bien je vois comme possibilités :
1/ l'air est actuellement sec et c'est normal, comme je l'ai dit.
2/ le tuyau qui va de l'UE à l'arrosoir s'est plus ou moins déconnecté et l'eau coule ailleurs
3/ vous avez un chien errant dans le coin particulièrement assoiffé!...
17 février 2023 à 23:25
forum consulter ce sujet Absence de condensation clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Essayez de voir ce que donnent les sondes de l'UI. Car les unités se parlent, un problème UI est capable de perturber l'UE.
17 février 2023 à 23:20
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ sur le forum Climatisation

Otez-moi un doute... Votre arrosoir recueille les condensats des unités intérieures ou du groupe extérieur? En mode chauffage, il est ABSOLUMENT IMPOSSIBLE PHYSIQUEMENT d'avoir des condensats des UI... Uniquement en mode froid l'été. L'hiver, c'est le groupe qui fait de l'eau.
17 février 2023 à 12:32
forum consulter ce sujet Absence de condensation clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Kissékarézon?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sondes clim Mitsubishi

17 février 2023 à 12:04
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ sur le forum Climatisation

Vous mélangez tout!! Pas de pluie au sens agriculture ne veut pas dire forcément air sec.

Et l'hygrométrie de la maison peut être complètement différente de l'air extérieur. Si Madame utilise intensément une centrale vapeur, ou si elle fait bouillir les patates sans couvercle, etc, cela génère de l'humidité intérieure, que vous retrouverez dans votre arrosoir.
17 février 2023 à 00:30
forum consulter ce sujet Absence de condensation clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention, une thermistance en sortie de compresseur est toujours beaucoup plus élevée que les autres, car elle travaille à haute température (donc baisse drastiquement de valeur à 80°).

17 février 2023 à 00:20
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ sur le forum Climatisation

Bonjour.

La production de condensats dépend énormément de l'humidité extérieure. Chez moi, en dessous de 70% je n'ai plus de condensats. Voir le site en temps réel ci-dessous. Hier AM, il y avait des régions sous les 30%.

http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php
16 février 2023 à 12:48
forum consulter ce sujet Absence de condensation clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense qu'il y a mauvaise compréhension entre vous... Benoit parle de 3.7 kW de puissance, autrement dit une énergie consommée de 3.7 kWh CHAQUE HEURE. Ce qui nous donne 89 kWh par jour.

Cordialement, Dom.
15 février 2023 à 14:33
forum consulter ce sujet Conseils dimensionnement UE multisplit sur le forum Climatisation

J'ai les bouquins des RAK15QPB et QPD. on peut raisonnablement imaginer qu'ils s'appliquent aussi à votre machine. Les 2 disent la même chose, ce que je vous disais hier :

"Communication error between indoor and outdoor units. Output interface circuit broken (outdoor unit)"

Il y a de fortes chances pour que l'alimentation basse tension de l'unité ext ne fonctionne plus. Enlevez le capot supérieur (au passage, donnez sa référence), et voyez s'il y a des clignotements de LED sur une des cartes.

Sinon, c'est normalement au propriétaire d'intervenir pour cet équipement...
15 février 2023 à 12:33
forum consulter ce sujet Télécommande filaire SPX-WKT3 code défaut 00-0012 sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'imagine que c'est du Hitachi, vu le spx. Comment voulez-vous qu'on vous aide si vous ne donnez pas le type de matériel? Référence de l'unité ext, de la ou des UI, gainable, split, multisplit, air-eau... Son âge?

12 fois timer pourrait être dû à l'UE qui ne communique plus, à confirmer avec vos futures infos.
14 février 2023 à 23:41
forum consulter ce sujet Télécommande filaire SPX-WKT3 code défaut 00-0012 sur le forum Climatisation

Vérifiez aussi le 15V et la tension "accélérateur", en particulier lors des à-coups. Si c'est bon, alors le problème semblera localisé au moteur seul. Voir question 8434 pour quelques précisions.
13 février 2023 à 00:11
forum consulter ce sujet UE Hitachi RAC35 LD301 12 clignotements sur le forum Climatisation

J'ai la doc du RAC50WX8, je pense qu'elle peut s'appliquer à votre machine.

Vérifiez sur la carte power que la résistance R917 est bonne (3.3 ohms) et aussi que la diode D909 est toujours bonne. Souvent, quand le ventilo claque, la résistance grille aussi, voire la diode.
12 février 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet UE Hitachi RAC35 LD301 12 clignotements sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le retour d'info de vitesse demande à ce que le 15V soit valide pour fonctoinner. Vous dites que le 15V est KO, mais que le retour est OK... c'est pas cohérent. Le retour doit passer de 0V à plusieurs V (brusquement) suivant la position de l'hélice.

"Et la borne 7 correspond au retour vitesse moteur lorsque le moteur est débranché"... vous voulez dire branché, non?

ATTENTION : ne jamais brancher ou débrancher le moteur avec la clim sous tension risque énorme de griller le moteur.
12 février 2023 à 15:25
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure LG FM 30 AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faut pas être radin avec les octets!! RAC35quoi? Référence complète nécessaire.
12 février 2023 à 15:19
forum consulter ce sujet UE Hitachi RAC35 LD301 12 clignotements sur le forum Climatisation

Bonjour.

Fort bien, vous avez "de bons restes"! :-)

Cordialement, Dom.
10 février 2023 à 00:04
forum consulter ce sujet Recherche référence composants carte clim Hitachi RA55QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori, cette console est alimentée en 35VDC. Confirmez, il y a des modèles Hitachi qui fonctionnent en 230VAC.

Si le 35V arrive bien dessus, alors l'alimentation basse tension de la console est à la peine. Elle est censée dégrader le 35V en 12V puis en 5V. Il se peut que cette partie ne fonctionne plus correctement.

Normalement il y a des LED en vue directe, y en a-t-il qui s'allument?
08 février 2023 à 16:56
forum consulter ce sujet Console RAF-35QH8(w) ne démarre pas sur le forum Climatisation

La diode 1GH46 est une 400V 1A 200ns.

Essayez les UF4004/5/6/7, qui sont des 400 à 1000V, 1A, 75ns, donc meilleures (UF comme ultra fast).

Versions 3A : UF5404/5/6/7.

Il y a pléthore d'autres réf, mais les UF sont courantes.
05 février 2023 à 00:05
forum consulter ce sujet Recherche référence composants carte clim Hitachi RA55QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous n'avez pas répondu à "le sont-ils?" Car si la diode est toujours bonne, inutile de la remplacer, ce genre de composant est très robuste en général, la résistance aura grillé avant que la diode ne souffre vraiment.
04 février 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Recherche référence composants carte clim Hitachi RA55QH5 sur le forum Climatisation

Vous pouvez mesurer les résistances entre les 3 bornes du compresseur, de l'ordre de l'ohm, elles doivent être identiques à 0.1 ohm près.

Fils du compresseur débranchés, cherchez un éventuel court-circuit entre les broches de puissance de l'IPM : U / V / W / N / P. Donc 10 mesures.
03 février 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème UE Samsung aqv12nsbn ou aqv12nsbx sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le RAM130 est un double RAM65 (2 x 3 UI). Je pense qu'une carte power de 65 peut aller sur un 55, l'inverse n'étant pas vrai (car la carte 55 est prévue pour 2 UI).

Mais si vos composants sont également grillés (le sont-ils?), pourquoi ne pas acheter ces composants?
03 février 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Recherche référence composants carte clim Hitachi RA55QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Fusible HS ou pas, je pense que c'est cuit pour cette carte, un circuit intégré 8 pattes a explosé, une piste de cuivre a été volatilisée, avec à chaque fois projection de matières sur la tôle de protection (photos 3 et 4)... Le tout dans l'environnement immédiat de l'IPM... Du coup, il n'est pas exclu que le compresseur soit à l'origine du clash (sans certitude toutefois).

Pour la compatibilité de la carte, le mieux est de demander au vendeur. Mais attention, voir ci-dessus, une carte neuve pourrait claquer en peu de temps aussi.
03 février 2023 à 09:29
forum consulter ce sujet Problème UE Samsung aqv12nsbn ou aqv12nsbx sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour le schéma de la carte, j'aurais tendance à dire... oubliez! Si vous voulez un peu d'aide, une photo recto-verso de la carte serait la bienvenue.
02 février 2023 à 21:51
forum consulter ce sujet Aide dépannage carte pompe à chaleur sur le forum Climatisation

OK, donc vous êtes à priori dans une région chaude, confirmez.

Vérifiez la propreté de tous vos filtres d'UI, car s'ils sont colmatés les UI pourront moins évacuer les frigories et le compresseur devra faire face à une haute pression plus forte. Et vérifiez que l'échangeur de l'UE n'est pas trop sale non plus.

Clim coupée, vérifiez aussi que les cosses du compresseur sont fermement contactées par les 3 fils U/V/W, et mesurez les résistances des enroulements de compresseur, théoriquement 3 valeurs égales, proches de 0.4 ohm. Mesurez auparavant la valeur lue quand vous reliez les pointes de touche du multimètre, et soustrayez cette valeur aux 3 mesures.
02 février 2023 à 12:17
forum consulter ce sujet Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce code correspond à un courant excessif dans le compresseur. Normalement, les codes erreur sont placardés sous le capot de l'UE.

Le RAM90 peut piloter 5 UI. Combien sont réellement câblées dans votre installation? Et lors des symptômes, combien d'UI sont en demande? Si une ou deux, essayez de les mettre toutes en demande pour voir si la coupure apparaît aussi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ram90 2

01 février 2023 à 22:53
forum consulter ce sujet Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote sur le forum Climatisation

Goude! Merci pour le retour, ça fait plaisir!

Cordialement, Dom.
30 janvier 2023 à 18:41
forum consulter ce sujet Réduction vitesse sur système eau glacée sur le forum Climatisation

Bonjour.

N'excluez pas le P3. Ce n'est pas parce qu'il ne gèle pas chez vous que le capteur dédié ne peut pas tomber en panne!... :-)

Tester le moteur sur table est difficile pour un béotien, il faut amener une haute tension continue (>200V), du 15V et une tension variable pour lui demander de tourner. Vous pouvez toutefois vérifier que la HT et le 15V sont bien présents sur son connecteur quand la clim est sous tension. Et si vous tournez l'axe à la main, un des fils bleu ou jaune doit passer cycliquement de 0V à plusieurs V par rapport au fil noir (la référence 0V).

ATTENTION : ne jamais brancher ou débrancher son câble avec le secteur présent, vous auriez toutes les chances de le griller.
27 janvier 2023 à 08:38
forum consulter ce sujet Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU sur le forum Climatisation

Non, la diode est toujours bonne, et tant mieux parce qu'elle ne se trouve pas facilement, et ce qui est rare est cher...

Le problème à trouver est dans l'environnement immédiat de l'IGBT.

"donc avec le testeur en mode diode il y avait 0 V dans les deux sens" : non, il y avait "1", donc hors calibre. En test de diode, le multimètre force un courant et mesure la chute de tension aux bornes du composant testé, avec une limite de lecture de 1999mV. "1" au delà.
27 janvier 2023 à 08:27
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Quand vous dites "passante dans les 2 sens", êtes-vous en mode "test de diode". Je crois qu'en parallèle avec la diode on a une 10 kOhm, mais elle doit être invisible en mode "test de diode". Par contre si vous êtes en mode Ohmmètre, alors vous pourriez lire les 10 kOhms...

Essayez de trouver ce qui perturbe la mesure de ZD01...

26 janvier 2023 à 18:34
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ben non, ce n'est pas normal, j'imagine que vous vous en doutiez. Si vous coupez la clim avec la télécommande, est-ce que la ventilation continue?

Si oui, un relais pourrait avoir ses contacts "soudés" à cause d'un point chaud. Et dans ce cas il faut réparer d'urgence, car si la clim demande une autre vitesse, alors vous allez griller le moteur (si du moins c'est un moteur 230AC avec condo déphaseur et avec autant d'enroulements que de vitesses). On a déjà eu le cas sur le forum.
26 janvier 2023 à 15:52
forum consulter ce sujet Ventilation pendant le cycle de dégivrage clim LG sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre coin a subi une surtension secteur? Parce qu'il est peu vraisemblable qu'une panne survienne au même moment sur 2 clims... Je verrais bien l'alimentation basse tension des UE qui auraient claqué... Des fusibles HS visibles une fois les capots des UE ouverts? Le 230 AC arrive bien sur les UE?

26 janvier 2023 à 15:00
forum consulter ce sujet Panne clim réversible sur 2 groupes différent sur le forum Climatisation

Aïe, ZD01 est HS. Je disais qu'elle ne doit pas conduire dans aucun sens. Là elle conduit dans les 2, ou alors c'est que la grille de l'IGBT est toujours connectée. Si ce n'est déjà fait, coupez les autres pattes et remesurez la diode, ou , plus radical, dessoudez UNE patte de la diode et refaites les tests.

OK pour vos 2 références. Achetez 2 ou 3 IGBT, ça peut servir... :-(
26 janvier 2023 à 14:55
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous mettez le schéma de l'UI, mais il serait préférable de mettre celui de l'UE, si vous l'avez (souvent placardé sous le capot de l'UE).

DC230V ne correspond à rien. Je parlais du moteur lui-même. Certains moteurs de ventilo sont des 230AC avec UN condo de démarrage non polarisé. Vos gros condos chimiques n'ont rien à voir, ils filtrent la haute tension DC d'environ 330V. Certains moteurs utilisent cette HT pour fonctionner.

Combien de câbles et/ou de fils arrivent sur le moteur? Sur la 3ème photo, on voit un câble avec 3 fils jaune/bleu/rouge ; il n'en ferait pas partie? On voit aussi 2 relais juste à côté ; ils mènent à ce câble? Si oui, l'un d'eux pourrait être HS.
26 janvier 2023 à 11:32
forum consulter ce sujet Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU sur le forum Climatisation

Bonjour.

La pénurie de composants est une réalité. Chez RS, beaucoup de réf d'IGBT sont en rupture. Essayez les réf que j'avais indiquées en question 8308 réponse 43). Attention, ce sont des dos métalliques, il faut aussi commander des tampons isolants pour TO247, et si possible de la graisse thermique, à moins que le constructeur ait été généreux et que vous puissiez en récupérer sur d'autres composants (IPM par ex). Les réf proposées sont un peu moins puissantes, mais ça devrait marcher. On verra bien.

Testez la "diode" TVS ZD01, elle ne doit PAS conduire dans aucun sens. Mais vu qu'il n'y a pas de court-jus entre E et G sur l'IGBT, je pense qu'elle est restée bonne. Egalement testez la résistance R15 de 110 ohms.
26 janvier 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Normalement vous avez pour chaque bouche un volet soit on/off soit progressif, il se pourrait que ces volets soient mal commandés et coupent en grande partie les flux d'air. Car si la sortie de l'UI est très chaude les calories sont là mais apparemment elles n'arrivent plus à destination, ou en trop faible quantité...

Si vous explorez toutes les vitesses en les descendant, entendez-vous la vitesse de la turbine de l'UI décroître à chaque fois? Et quand vous coupez la clim à la télécommande, est-ce que la turbine s'arrête?
25 janvier 2023 à 14:54
forum consulter ce sujet Peu ou quasiment pas de ventilation sur clim gainable sur le forum Climatisation

Malheureusement, ces électrovannes sont ouvertes ou fermées par la carte électronique, impossible de leur imposer une ouverture ou une fermeture manuellement.
25 janvier 2023 à 09:48
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré sur le forum Climatisation

Bonjour.

Petite question supplémentaire : comment est chauffée votre eau chaude sanitaire :
1/ quand vous êtes en chauffage au sol
2/ quand vous êtes en gainable?
25 janvier 2023 à 09:45
forum consulter ce sujet Énorme surconsommation gainable pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, marque franchement pas connue en clim. Plutôt pour les TV et autres radios...

Quelle est la techno du moteur de ventilo? DC 350V, AC 230V + condo, avec ou sans retour tachymétrique?... Une photo de la carte ou des cartes permettrait de donner des idées...
25 janvier 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Panne clim Continental Edison CECLF180FI-OU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il ne serait pas inutile de donner la marque et les types d'UI,d' UE et de télécommande.

Sur la télécommande, vous n'avez pas un réglage de vitesse de ventilation?...
25 janvier 2023 à 01:03
forum consulter ce sujet Peu ou quasiment pas de ventilation sur clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement vous avez un trou rond dans la carte proche des LEDs, marqué "power lamp". Vous devez voir du rouge au fond. Si cette LED est éteinte, alors il est probable que l'IGBT a claqué, panne récurrente chez Sanyo. C'est le gros transistor Q01, vous allez sans doute voir 2 de ses pattes en court-circuit (E et C), voire les 3.

6LK, alors coupez la patte centrale de l'IGBT et tentez un démarrage de la clim. Si OK, alors coupez impérativement le jus dans les 30 secondes. Il faudra changer l'IGBT avant une vraie remise en route.

C'est une 2444, pas 244, non?
25 janvier 2023 à 01:00
forum consulter ce sujet PAC Sanyo SAP-CMRV244EH ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Dans le groupe vous avez des vannes qui dosent la quantité de gaz envoyée dans chaque mural. Il se peut que celle du salon soit complètement ouverte et que ça génère peu de bruit, alors que celle de la chambre est fermée à 90% quand le mural est arrêté (on appelle ça le débit de fuite, 10% du gaz passe).

Je vous "rassure" quand même, la plupart des clims génèrent ce bruit en fin de dégivrage...
24 janvier 2023 à 19:16
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré sur le forum Climatisation

Pas facile de répondre. Regardez les 3 schémas tout en haut. Le power relay est activé par la carte principale, et cette activation demande que l'alimentation basse tension fonctionne. Or il lui faut de la haute tension pour fonctionner (330V, pas 280, valeur pour d'autres pays). Cette HT transite par la thermistance TH001, ce qui va donner une HT résistive donc peu puissante, mais le relais va court-circuiter cette thermistance au bout de 3 secondes pour libérer les chevaux. Si le relais ne colle pas, TH001 va se mettre à chauffer et brider de plus en plus la HT... au point que l'alim peut cesser de fonctionner. Donc on se mord un peu la queue.

Une hypothèse : les contacts du relais pourraient être encrassés. Ou l'alim être HS...
24 janvier 2023 à 19:10
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention, il faut faire la part des choses.
1/ Si on fait la moyenne des jours 19 20 21 23, sans le 22 où il a pu se passer quelque chose, on a une moyenne de 55, et non 60.
2/ Le COP d'une air-eau est forcément meilleur, car il dépend de la différence de température fluide chaud (de la PAC) - fluide froid (eau du plancher). On peut le comparer à une PAC de piscine où les COP sont couramment vers les 6 ou 7.
3/ Un chauffage au sol fait monter l'air très lentement , car l'air au ras du plancher est peu chaud. L'air capté par les bouches de VMC est donc de l'air ambiant. Avec du air-air, l'air au plafond est beaucoup plus chaud, donc vous perdez plus de calories dans la VMC avec un gainable. Une VMC est connue pour gaspiller 30% de l'énergie du chauffage.
4/ Un gainable est tributaire de conduits d'air qui peuvent être dans un environnement froid (combles?), d'où des déperditions supplémentaires.

Je vous suggère de faire 2 jours sans VMC et avec le gainable pour voir si la conso baisse. Il se peut néanmoins qu'il y ait un problème technique avec cette PAC.
24 janvier 2023 à 18:53
forum consulter ce sujet Énorme surconsommation gainable pourquoi ? sur le forum Climatisation

Malheureusement, c'est effectivement normal, car le fonctionnement du salon SEUL suffit à faire givrer l'unité extérieure. La solution... ben c'est de surchauffer 2H avant votre coucher puis de couper l'ensemble la nuit.
24 janvier 2023 à 11:06