Bonjour.

05 = pas de communication UI-UE. Si tous les splits donnent la même erreur, c'est bien la carte de l'UE qui est en panne. Souvent l'alimentation basse tension qui ne fonctionne plus, soit parce qu'elle est HS, soit parce qu'elle ne reçoit plus de haute tension continue comme source d'énergie. Dans ce cas, l'IGBT pourrait être claqué, ou l'IPM, ou le ventilateur... Une photo de la carte (idéalement recto verso) permettrait de vous aiguiller.
11 juillet 2024 à 07:24
forum consulter ce sujet Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH sur le forum Climatisation

Donc ça coupe en 1/4 de seconde. Dans ce cas, le souci n'est pas sur la HT, vu qu'elle est après le power relay, qui est off pendant les 3 premières secondes à la remise sous tension. A moins que le relais ait ses contacts soudés par le courant de court-circuit ; on a eu le cas récemment.

Dans votre cas, un des 2 ponts pourrait être mort, ou l'IGBT Q404. Vérifiez ces 4 composants (avec le relais).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma climatiseur Toshiba

11 juillet 2024 à 07:17
forum consulter ce sujet Problème court-circuit climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Quand vous remettez le secteur, à quel moment ça disjoncte? 1/4 de seconde, 3 secondes, lors d'une demande?

Les réactances amènent à la haute tension continue (330V). Si elle est en court-circuit franc ou intermittent, vous allez disjoncter quand le le défaut sera sollicité. IGBT, IPM, composants pour le ventilateur...

Schéma très sommaire page 42 de : https://www.manualslib.com/download/949127/Toshiba-Rav-Sm563ut-E.html
10 juillet 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème court-circuit climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Quand la panne se produit, essayez de mesurer la tension qui part au panneau de commande. Si rien, il y a un problème sur la carte, genre connecteur oxydé, condensateur chimique sec... Sur vos photos, la filasse ne permet pas de bien voir l'intégralité de la carte, en particulier la partie alimentation (diodes, condos, régulateur 5V type 7805...)
10 juillet 2024 à 11:42
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne sur le forum Climatisation

"Je suppose qu'il ne faut pas faire fonctionner l'appareil une fois qu'il est démonté sur les côtés ?". Disons que les panneaux latéraux contribuent au maintien en place de tous les éléments (turbines, échangeurs...). Si vous estimez que l'ensemble ne va pas s'écrouler en l'absence des panneaux latéraux, alors allez-y.
10 juillet 2024 à 11:27
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous êtes VRAIMENT obligé de faire cette mise à la terre des broches, c'est que la machine développe de l'électricité statique. Dans ce cas, pour écouler les charges, il peut suffire de placer entre la terre et le 0V de la basse tension une résistance d'au moins 470 kOhms 1 watt (on peut monter à 1 voire 2.2 Mohms).

Une photo de la carte pourrait aider.
10 juillet 2024 à 09:13
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, ces sondes doivent être changées, la machine ne peut pas fonctionner correctement avec elles, surtout celle à 2.6k. Si vous avez des résistances de 47k, vous pouvez les connecter en lieu et place de ces (2) sondes, juste pour voir si la clim démarre. Dès que les tuyaux vont chauffer, vous aurez un code erreur, mais c'est une conséquence normale, car les autres sondes vont évoluer mais pas elles.

Je me suis planté dans mon estimation à 1.3V, j'ai oublié de faire le complément à 5V. En gros, 5V = 3.85V + 1.3V. Je l'avais pourtant fait pour mes calculs précédents. :-)

On a déjà eu le cas de clims sans code erreur qui repartaient après changement d'une sonde (dans l'UI, d'ailleurs).
10 juillet 2024 à 07:36
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Alors je prolonge ma théorie, qui est de dire que les condensats sont évaporés par le flux d'air. Si c'est bien la raison, alors terminez votre utilisation par 10 mn de ventilation simple, ça ne devrait plus couler. Mais encore une fois, je pense que les flaques dépendent de l'hygrométrie de l'air.
10 juillet 2024 à 07:16
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

J'ai envie de dire "oui" ; le mode d'emploi fait foi.

Vous n'avez pas dit si l'appareil produit toujours autant de froid qu'en début de vie. Je suppose que oui?...
09 juillet 2024 à 09:06
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Si la clim produit toujours la même quantité de froid, l'hypothèse manque de gaz n'est pas forcément à privilégier.

On peut imaginer qu'avec une quantité de condensats normale le courant d'air dans la machine suffise à les évaporer ; mais qu'avec un temps très humide ça ne suffise plus. En d'autres termes, votre appareil pourrait ne pas être en panne...
08 juillet 2024 à 17:12
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Alerte!!

Je vous avais dit que les 8 sondes de tuyaux devaient avoir des valeurs identiques, mais manifestement ce n'est pas le cas sur CN40, 1-3 et 8-9.

Et j'avais dit aussi (de manière pas très nette, j'avoue) de mesurer les tensions sur ces 8 sondes également. Je pense que le problème est là, si du moins vous confirmez ces 2 valeurs anormales en ohmique, et aussi en tension comme pour les autres. Vous devriez trouver environ 1.3V pour les sondes saines.

6LK, alors la carte s'aperçoit qu'au moins une sonde est HS, et refuse de démarrer la clim...

Pour les sondes en CN21 à 26, mes prévisions étaient le résultat de calculs en tenant compte de vos valeurs et des résistances présentes sur la carte (chaque sonde et sa résistance formant un pont diviseur de tension).
08 juillet 2024 à 17:04
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous n'avez pas le mode d'emploi, il est disponible ci-dessous :
Climatiseur Beko BX112C

Un climatiseur fixe ou mobile produit de la condensation en mode froid, c'est de la physique de base. Peut-être avez-vous actuellement une humidité nettement supérieure à la moyenne, qui vous génère toute cette eau. Sur la notice, page 37 et 38, ils disent bien qu'il faut vidanger périodiquement l'appareil, en particulier quand un voyant s'allume sur le panneau de commande. Vous avez normalement un petit tuyau pour ce faire.
08 juillet 2024 à 10:35
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pencherais pour un tuyau plié/pincé/croqué lors de l'installation, avec comme conséquence de limiter la quantité de fluide arrivant sur l'UI... L'UE s'aperçoit que l'UI n'évacue pas assez de frigories, croit qu'elle est bloquée par le givre, et déclenche un dégivrage.

Juste après votre bruit, qui est celui d'une inversion de sens du gaz (fin de dégivrage d'UE en hiver), que font
- le ventilateur de l'UI (s'arrête? si oui combien de temps?)
- le ventilateur de l'UE (id)
- le compresseur (id)?
07 juillet 2024 à 17:24
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi bruit de vague qui s'échoue sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand le phénomène se produit, quelle vitesse de ventilation utilisez-vous, et le temps est-il particulièrement humide? A forte vitesse et grosse production d'eau, la turbine pourrait aspirer des gouttes et les projeter autour d'elle. Essayez la vitesse la plus lente. Ou en tous cas plus lente.
07 juillet 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi module intérieur coule sur le forum Climatisation

Bonjour MNR et Toso83.

A la relecture de cette histoire, il se pourrait fort que les câblages soient inversés : une demande sur le split 1 enverrait du fluide dans le split 2 ; et inversement. Machine hors tension, essayez de permuter le fil de communication des 2 splits sur le bornier de l'UE.
07 juillet 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous mettez plus de 60 mn entre le début de votre rédaction et l'envoi, la réponse est perdue corps et biens, je me suis fait souvent avoir dans le passé...

Vous pouvez éventuellement refaire les mesures en test de diodes, uniquement par esprit scientifique, car les résultats sont quasi surs. Je ne vais pas me vexer si vous ne les faites pas, ou si vous ne les publiez pas.
06 juillet 2024 à 07:49
forum consulter ce sujet 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent sur le forum Climatisation

Attention, je ne dis pas que le microP est en panne, je dis juste qu'il ne commande pas le démarrage du ventilo. Il peut y avoir une cause extérieure à la carte, mais je ne suis pas assez trapu sur le sujet pour en dire plus.

Cela dit, vous avez mesuré les 5 sondes à l'ohmmètre et elles semblent bonnes. Vous allez les refaire de 2 manières, en oubliant les résultats de votre post initial, pour des raisons de températures (qui pourraient être différentes), et en y ajoutant les 8 sondes affectées aux tuyaux (CN39 et 40). Ces sondes sont entre 1-3, 4-5, 6-7 et 8-9.
1/ Sondes déconnectées, mesurez leurs valeurs ohmiques (13 valeurs)
2/ Machine sous tension, sondes connectées, mesurez maintenant la tension à leurs bornes. Je prévois pour CN21 et 26 4.5V, pour CN22 2.5V, pour CN23 1V, et CN25 4V. Valeurs approximatives.

Les 8 sondes CN39/40 doivent avoir des mesures identiques entre elles.
06 juillet 2024 à 07:43
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Avec une reprise à 25.3 et une consigne à 25, il est pratiquement certain que la clim tourne à puissance très réduite. Pour la tester vraiment, il faudrait demander beaucoup moins, comme dans votre post initial.

Je suis très méfiant sur la justesse des thermomètres basés sur le rayonnement. Essayez de mesurer vos températures avec un thermomètre à colonne de mercure ou d'alcool des années 60 (ou éventuellement un à thermocouple, le plus précis et fiable). Pour prendre la température de sortie, enfoncer le thermomètre dans la bouche, mais pas trop loin pour ne pas toucher la turbine.

Si le gaz n'a pas été vérifié depuis 19 ans, il se pourrait qu'une nano-fuite vous ait amené à un manque de gaz, mais ce n'est qu'une hypothèse.

Si le problème se reproduit, donnez aussi la température extérieure, et l'ensoleillement éventuel de l'UE.
05 juillet 2024 à 16:38
forum consulter ce sujet Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV sur le forum Climatisation

Dans la question que vous citez, je reproduisais la référence donnée par l'internaute juste avant, et j'avais déjà vu cette carte (en photo) dans d'autres questions. Chez un garagiste, si vous demandez s'il a le démarreur WX77A03-33, il va vous regarder avec des yeux ronds ; si vous lui demandez un démarreur de Citroën C4, là il vous dira...

Bref, tapez "hitachi ram-53QH5 service manual" dans un moteur, il est disponible, par exemple chez manualslib. Idem pour le 72.
05 juillet 2024 à 10:48
forum consulter ce sujet Schéma RRZK 2451 climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Toutes les UI et toutes les UE modernes ont besoin de communiquer. Une UE monosplit communique avec une seule UI. L'UI que vous voulez rajouter ne va pas pouvoir être reliée électriquement à l'UE, l'UI va donc s'apercevoir que personne ne lui répond et va se mettre en erreur. En plus, la quantité de chaud ou de froid seraient partagée entre les 2 UI, qui deviendraient inefficaces, du coup.

Donc non, on ne peut pas ajouter une 2ème UI sur votre UE.
05 juillet 2024 à 07:39
forum consulter ce sujet Combien d'unité intérieure sur une unité extérieure Daikin ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les réf de cartes... connais pas! Donnez plutôt le modèle d'UE.
05 juillet 2024 à 07:23
forum consulter ce sujet Schéma RRZK 2451 climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur beaucoup de clims, le type de gaz est marqué AUSSI sur l'étiquette de l'unité intérieure.
04 juillet 2024 à 13:47
forum consulter ce sujet Quel gaz utiliser clim LG MC09AHR Neo sur le forum Climatisation

Bonjour.

La reprise, c'est l'air qui entre dans l'appareil avant d'être réchauffé ou refroidi, en gros l'air à température ambiante.

5 clignotements sur le voyant de gauche pointent sur un problème de compresseur et/ou son excitation, pas très bon signe...

Vous pouvez télécharger le bouquin de votre UI ("service manual"), et aussi de votre UE (à priori MUZ-A09YV. Mais ils sont en anglais.
04 juillet 2024 à 09:14
forum consulter ce sujet Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, pas grand chose à voir, d'autant que la photo est un peu floue, mais ne la refaites pas.

La commande du ventilo est issue du microP et arrive sur la base de Q800. Ce sont des impulsions à rapport cyclique variable, qu'on peut éventuellement estimer au voltmètre. Remontez la carte, recâblez tout, faites une demande, puis mesurez la tension entre le 0V (fil 4 du câble) et le signal d'entrée de Q800. Celui-ci est disponible à l'endroit indiqué par mon "V", et passe immédiatement sur l'autre face, celle que vous voyez carte en place. Vous aurez auparavant identifié et marqué cet endroit sur l'autre face. Si vous lisez 0V, le microP ne demande pas au ventilo de tourner ; si entre 1 et 5V, alors la chaîne de composants de ma réponse 15 ne fait plus le travail.

Avant cela, vous ferez pour la forme les tests suivants :
- vérifiez que le condo C800 n'est pas en court-circuit
- vérifiez que R801 fait bien 1000 ohms
- vérifiez que Q800 et Q801 n'ont pas 2 pattes en court-circuit. A cause de leur résistance de base, on ne peut pas les tester plus complètement de manière simple.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
commande ventilo

04 juillet 2024 à 09:00
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Belles mesures à nouveau, vous semblez avoir la fibre scientifique et l'art de présenter les résultats. Seul petit bémol, vous n'avez pas utilisé le mode "test de diode" comme je le demandais en post 6, du coup vous ne "voyez" pas les diodes dites de roue libre reliées aux pattes 1 et 8.

Oui, il n'y a aucune raison de changer les TD des autres EV.
04 juillet 2024 à 07:53
forum consulter ce sujet 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent sur le forum Climatisation

Bonjour PL.

C'est marqué : mode déshu.
03 juillet 2024 à 13:31
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'apport calorique du soleil n'est effectif QUE sur l'échangeur, qui chez moi ne voit le soleil qu'à travers le trou frontal et quand les pales de l'hélice laissent passer les rayons... En revanche, je pense qu'en mettant derrière l'UE une plaque réfléchissante (miroir, plaque métallique alu ou inox...), on devrait gagner notablement en hiver. L'enlever en été, par contre!
03 juillet 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet Position groupe extérieur pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Dans l'état actuel du TD, il ne peut plus actionner l'EV. Celle-ci s'est donc figée dans l'état où elle était lorsque le court-circuit s'est produit. Un peu comme un potentiomètre de volume sur un ampli, que votre main ne pourrait plus régler... parce que quelqu'un en a enlevé l'axe et le bouton! :-)

Si l'UE a décidé d'envoyer une quantité limitée de chaleur ou de froid, et que l'EV "C" est fortement ouverte, il est clair que les autres UI ne vont pas recevoir suffisamment de gaz pour faire correctement leur job.
03 juillet 2024 à 13:17
forum consulter ce sujet 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent sur le forum Climatisation

Effectivement, vu que ce sont des TD, il fallait utiliser le schéma du TD. Néanmoins, la patte 8 du TD étant le COM (comme la 9 d'un ULN), certaines de vos valeurs indiquent bien un problème.

D'autre part, je ne l'avais pas dit, mais il fallait faire ces mesures avec les câbles enlevés, vu qu'on teste les tripes des TD. Vos valeurs en 46 et 92 Ohms sont typiques des bobinages d'EV. Les valeurs à 24 montrent que 2 canaux sont plus ou moins en court-circuit. Ce TD devra être changé, c'est clair.

Pour la beauté du geste, oui, refaites les mesures avec ces 2 corrections (bon schéma, sans les câbles). J'ai reproduit vos mesures pour qu'elles soient lisibles par tous instantanément.

Circuits... ben oui, ce sont donc des tuyaux, votre appellation "circuit" prêtait à confusion.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mesures td

03 juillet 2024 à 09:05
forum consulter ce sujet 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent sur le forum Climatisation

Moteur pas à pas du volet, pas de la turbine... On vous pardonne! :-)

Ou alors le "Bonne nuit", jamais utilisé en début de message ou de conversation...
03 juillet 2024 à 08:46
forum consulter ce sujet Vissage raccords Readyclim R32 sur le forum Climatisation

1/ Oui, les mesures sont faisables sans dessouder les TD. Je vous mets le brochage ci-dessous. Donc 4 canaux par composant, mais moins faciles à tester que sur un ULN. La patte 8 de l'ULN est ici 4 ou 5, la patte 9 est ici 1 ou 8. NC = non connecté. I/O : Input/Output

2/ Bizarre que les 2 splits qui ne fonctionnent pas ne soient pas en lien avec l'EV dont la bobine avait un problème. Du coup la piste TD détérioré est moins plausible. N'en achetez pas pour l'instant.

3/ Manque de gaz : pourquoi serait-il apparu suite à un problème électrique?... Difficile à imaginer.

4/ "Un seul circuit qui condense" : voir ma question en fin de réponse 1. Normalement, tout le gaz est réparti équitablement dans l'échangeur (en plusieurs parties horizontales), sans lien avec les UI utilisées. Si une bande condense, il peut y avoir de l'humidité dans le gaz, et là c'est une autre paire de manches... Un ou plusieurs capillaires peuvent se boucher avec un bout de glace. Voir l'immense question 2717 à partir du post 13... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 433806 td62064

02 juillet 2024 à 17:32
forum consulter ce sujet 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent sur le forum Climatisation

28 ohms me semble très faible... Généralement plus de 1000 ohms. A moins qu'elle soit commandée par une basse tension continue... Remesurez la tension aux bornes avec le multimètre réglé en Volts continus.

Si vous avez bien mesuré 28 ohms et que c'est une vanne 230VAC (c'est peut-être marqué sur le flanc de la bobine, vérifiez), alors elle est en court-jus et elle aura pu faire claquer le composant qui la commande.
02 juillet 2024 à 17:02
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu Atlantic Takao M3 mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne peux guère vous répondre pour une marque fiable, j'interviens sur ce forum surtout pour des problèmes électr(on)iques. Une personne de ma famille a installé l'année dernière une Equation 5.2kW vendue par LM et en est super contente pour l'instant (1000€ hors liaisons et pose).

Voyez sur vos documents d'achat si le compresseur ne serait pas garanti 5 ans, ce sont des choses qui se font dans le monde de la clim.
02 juillet 2024 à 08:57
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Haier GEOS sur le forum Climatisation

Bonjour.

???? Le fusible est horizontal, en haut à droite de la carte... Coupez le courant et mesurez sa résistance, normalement inférieure à 1 ohm.

On ne voit pas le microprocesseur, il est surement sur l'autre face. Il arrive qu'il y ait d'autres fusibles, minuscules, sur l'autre face (1mm x 2 mm environ), pas forcément faciles à repérer pour un profane, sauf s'il y a une sérigraphie "Fxx", F comme fusible.

Si la carte présente des points de test 5V, 12V, 15V... testez les par rapport à 0V ou GND.

Faites une photo bien nette de l'autre face, objectif positionné au centre de la carte (pour qu'elle apparaisse bien rectangulaire), et tant qu'à faire, refaites en une de la face déjà photographiée, avec les mêmes conseils. Et en optimisant les tailles (donc avec un plus fort grossissement).
02 juillet 2024 à 08:43
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi ne s’allume plus sur le forum Climatisation

Normalement, vous devez savoir quelle EV (oui, électrovanne) a posé problème, et du coup voir où aboutissent ses 4 enroulements, en suivant les pistes de cuivre. Ils peuvent arriver sur un seul ULN2003 (qui compte 7 canaux), ou sur 2 ULN (2 canaux utilisés sur chaque, ou 1 + 3).

Éventuellement, vous pouvez comparer les 7 canaux d'un ULN avec un multimètre en mode test de diode. Mettez le fil noir sur la patte 8 et baladez le fil rouge sur les 7 outs, elles doivent donner le même résultat. Puis inversez les fils, elles doivent toujours être identiques (éventuellement l'infini). Puis refaites ces 14 mesures non plus par rapport à la patte 8 mais la 9. Si une OUT se distingue parmi les 28 mesures, elle est HS.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
uln200x

01 juillet 2024 à 20:00
forum consulter ce sujet 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent sur le forum Climatisation

Bonjour.

Malheureusement oui, le compresseur doit être remplacé, il faut l'infini entre les fils et la carcasse. Avec 1000 ohms (j'arrondis), et sous 230V, vous allez faire passer 230 mA vers la terre, et n'importe quel interrupteur différentiel va déclencher avec un tel courant.

Ce sont à priori les vibrations/frottements qui finissent par détruire l'isolant du fil des bobinages du compresseur, et si du cuivre nu finit par toucher la carcasse, ça disjoncte. A force de disjoncter, vous avez pu claquer un des transistors de l'IPM, le module qui pilote les 3 fils du compresseur. Dans ce genre de cas, les pros changent la carte et le compresseur, cela revient très cher, au point de poser la question de remplacer toute l'installation...
01 juillet 2024 à 18:42
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Haier GEOS sur le forum Climatisation

J'avais dit : "Le plus simple serait de prendre le 15V du fil 5 et de le diviser par 3 ou 8 avec 3 résistances". Donc LE DIVISER pour qu'il ne fasse plus 15V mais 5 ou 2. Si vous aviez cramé l'entrée 6, le moteur n'aurait pas démarré, donc pour moi il a résisté à votre test, mais heureusement que vous aviez utilisé une résistance.

Je ne pense pas prendre de risque en affirmant qu'il est inutile d'envoyer votre moteur en test. Pour être bien sûr de la santé du moteur, vous pouvez le retester en utilisant un chargeur 5V pour téléphone, toujours avec une résistance, et le + sur le fil 6. Avant d'acheter une carte d'occase, regardez quand même la zone que j'indiquais et postez-en une photo en assez gros plan, et une de la carte complète (comme en réponse 6 mais de l'autre côté).
01 juillet 2024 à 18:27
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une EV comprend 4 bobinages, pilotés par 4 drivers (contenus dans des ULN2003, TD62064...). Ces circuits sont référencés à un potentiel qui n'a rien à voir avec la terre, vous pouvez avoir 100 ou 200V par rapport à la terre. Quand un bobinage se met à toucher du métal (celui des tuyaux, et en particulier celui du corps de l'EV), alors le différentiel saute car du courant passe du bobinage abîmé à la terre. Mais si ce courant (bref) est suffisamment important, il y a un gros risque de claquer le driver correspondant...

Si j'étais vous, je changerais ce driver. Un ULN contient 7 canaux, un TD, 4. Pour cela il faut déposer la carte et voir quel driver pilote l'EV changée. Au préalable, il est peut-être possible de vérifier le driver avec un multimètre utilisé adéquatement... Une photo de la zone pourra aider.

"Sur le groupe extérieur, l'un des circuit condense et est vraiment froid" : vous voulez dire que l'échangeur condense surtout sur une bande horizontale?
01 juillet 2024 à 14:42
forum consulter ce sujet 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent sur le forum Climatisation

L'immense majorité des clims fonctionnent de la sorte : V4V excitée = chaud. Le fait de la débrancher va la forcer en mode froid, ce qui évidemment sera inacceptable en hiver..

Avez-vous essayé de couper le jus 3 mn? Il arrive fréquemment qu'un reset de ce genre remette la carte d'aplomb si elle avait buggé pour une raison ou pour une autre.
01 juillet 2024 à 10:59
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu Atlantic Takao M3 mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le mode, chaud ou froid, est fixé par l'état d'une vanne gaz dite "4 voies", ou V4V. Elle comprend un électroaimant et une pièce mobile interne (chariot). Quand l'EA est excité (230VAC), mode chaud ; et froid si pas excité. Vous pouvez mesurer la tension aux bornes de l'EA, soit sur l'EA, soit au bout du câble sur la carte.

Localisez la V4V (gros cylindre en laiton), et débranchez l'excitation quand la clim tourne. Si vous entendez un pschiiiit sur 2 secondes, c'est que la V4V était excitée. Dans ce cas, la clim devrait à nouveau fournir du froid. Restera à trouver pourquoi elle était en mode chaud...
01 juillet 2024 à 08:56
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu Atlantic Takao M3 mode froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez pris un gros risque en appliquant du 15V, même via une résistance, car les volts sont bien là, vous auriez pu cramer le moteur de la sorte. Normalement la tension ne doit pas dépasser 6V, d'où mon montage utilisant un pont diviseur.

OK, le moteur semble bon, c'est le principal. Maintenant, si la carte ne déclenche pas le moteur, il peut y avoir plein de causes différentes, et là je ne suis pas tout à fait compétent pour vous aider. Peut-être qu'en démontant la carte vous trouverez une coupure sur la piste qui amène cette tension au connecteur... mais ce serait trop beau...

Un problème pourrait aussi affecter un des composants ci-dessous, mais ce sont des CMS très petits, c'est un peu technique à investiguer... sur l'autre face. Q800 reçoit des impulsions qu'il transmet à Q801, et les valeurs de R801 et 802 font qu'en sortie on ne dépasse par 6V. J'ai effacé ce qui concerne le fil 7 pour la clarté du schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contrôle vitesse ventilation clim

30 juin 2024 à 18:03
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Perdu!! J'ai trouvé le bouquin de votre UI, et malheureusement la ventilation utilise un moteur triphasé passif, sans la moindre électronique dedans. L'excitation est fournie par un "IPM" ou un ensemble de transistors piloté par le microP général. La vitesse de rotation est donc fixée extérieurement, c'est sur elle qu'il faudrait agir, mais sans les schémas détaillés (que je n'ai pas), impossible de savoir comment faire... Peut-être en insérant une résistance dans chacun des 3 fils, mais je n'ai jamais fait...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
technibel fan

30 juin 2024 à 17:33
forum consulter ce sujet Vitesses splits climatiseur tri-split Technibel sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a une solution SI et SEULEMENT SI votre moteur de ventilateur est du type 230V AC avec condensateur. Dans ce cas la question 2040 vous dira comment faire. Mais si le moteur est de type 330V DC, ce ne sera pas possible, car la carte mesure en permanence la vitesse de rotation pour la forcer à une valeur imposée pour chacun des 3 réglages. Un peu comme un conducteur qui maintient sa vitesse à 50, 90 ou 110 km/h avec son pied sur l'accélérateur et ses yeux rivés sur le compteur.

Il faudrait que vous postiez une photo de la connectique qui relie le moteur à la carte. 2 câbles de 3 fils, un seul de 5 fils avec des "positions" libres?...
30 juin 2024 à 08:14
forum consulter ce sujet Vitesses splits climatiseur tri-split Technibel sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donc le retour fonctionne correctement, il y a de bonnes chances que le moteur soit intact. Pour choper un 5V sur la carte, ça ne m'emballe pas, car il y a souvent 2 masses différentes sur les cartes, et si le 5V que vous chopez est référencé à la mauvaise masse, ça risque de faire du dégât. Le plus simple serait de prendre le 15V du fil 5 et de le diviser par 3 ou 8 avec 3 résistances que vous pourriez récupérer sur un appareil HS chez vous en attente de déchetterie...

Les 3 résistances pourraient être, par ex : 10 kOhms, 3.3 kOhms et 1.8 kOhms. Mais d'autres combinaisons marcheraient aussi. On fera suivant vos possibilités.

Le but de tout cela est que vous sachiez si le moteur est bon ou non.
28 juin 2024 à 20:00
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Inutile d'investiguer sur IC3, on aurait pu le faire si K1 ne collait pas.

Pour tester quelque peu le moteur du ventilateur, câblez tout normalement, mettez la machine sous tension mais au repos. Vérifiez sur le câble que vous avez bien 330V et 15V sur 1 et 5 par rapport à 4. Puis mettez le voltmètre entre 4 et 7 ; en tournant lentement l'hélice dans le sens normal, vous devez avoir sur ce fil une tension qui cycle entre 0V et environ 5V. Si c'est vérifié, le retour tachymétrique fonctionne. Maintenant, sur le fil 6, appliquez une tension variable, idéalement entre 0 et 5V, et en passant par une résistance de 2.2 à 10 kOhms. Le ventilateur devrait tourner, lentement pour 2V, bien plus vite pour 5V.
27 juin 2024 à 10:33
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cet appareil est un mobile split, et semble relativement haut de gamme, entre 1800 et 2000€. Un point faible sur ce type d'appareil est la liaison gaz, sur laquelle des contraintes répétées peuvent faire apparaître une fuite, soit à une jonction, soit à une pliure... Mais s'il n'y avait plus de gaz, le compresseur devrait quand même démarrer, je pense. Comme PL : si toujours sous garantie, le ramener au point de vente... Quel âge a-t-il?

Est-ce que le ventilateur de l'unité extérieure démarre? Il se pourrait que le relais compresseur, ou son condensateur ait un problème. Mais ce sont 2 pannes couvertes par la garantie.
26 juin 2024 à 11:40
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Trotec ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand on rétablit le secteur sur l'UE, on doit entendre un clac de relais au bout de 3 secondes. C'est K101, donc il faut avoir 12V sur sa bobine, ce que vous ne semblez pas avoir. Il est commandé par le microP via un driver ULN2003 (IC3).
Normalement, il faut 0V sur sa patte 11 (par rapport au 0V en patte 8), et un niveau haut sur sa patte 6. Vérifiez aussi que la broche 1 de K101 est bien à 12V (par rapport à la patte 8 d'IC3.

Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilateur avec la machine sous tension ou venant juste d'être disjonctée (attendre 2 minutes), sinon vous claqueriez le moteur.
26 juin 2024 à 10:49
forum consulter ce sujet UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention, l'hypothèse ci-dessus ne s'applique pas, car les 12 clignotements sont sur le voyant horloge de l'UI, et non sur la LD301 de la carte de l'UE.

Sur ces machines Hitachi de nouvelle génération, ce code veut dire "interface defective (outdoor)". On a eu plusieurs cas où une diode zener (ZD101) était HS. Voir question 9369, qui renvoie à d'autres.
26 juin 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet 12 clignotements voyant horloge Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Autre hypothèse, vous avez le condensateur du compresseur qui a faibli. Il arrive à faire démarrer le compresseur, mais quand la pression monte (dans les 2 premières minutes), ce dernier doit fournir plus d'effort, et il n'en est plus capable, car ce condensateur (30 à 40µF en général), participe activement à la génération de son couple moteur. Du coup il ne tourne plus, donc consomme beaucoup, et la sécurité klicson s'active pendant 1 ou 2 minutes. Et on repart pour un tour.
26 juin 2024 à 10:19
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Dometic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous privilégiez le chauffage, un emplacement au soleil sera préférable. Si vous privilégiez le refroidissement, plutôt un emplacement à l'ombre. Je le vis chez moi avec une de mes clims : quand le soleil arrive dessus en demi-saison, l'air chaud augmente soudainement de 1 à 2 degrés (machine tout-ou-rien).
26 juin 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Position groupe extérieur pompe à chaleur sur le forum Climatisation