Bonjour legiltbut,
Peut-être un désalignement du faisceau ? Des mauvais contacts au niveau des raccordements des cellules ?
Ce sont des cellules classiques (émetteur IR TX, avec sortie RX sur relais - Doc THEA A15 O.PF UNI)
Il y a juste à shunter le contact de la cellule RX au niveau de la carte pendant un dysfonctionnement pour voir si l'hypothèse est vérifiée.
Contrôler les cellules avec un ohmmètre au niveau du contact à fermeture est très simple. Si le relais est ancien, le contact peut être oxydé. On remplace alors le jeu de cellules.
Si les cellules sont hors de cause, voir si le réglage de l'intensité moteur n'est pas trop petit.
Cordialement.
Peut-être un désalignement du faisceau ? Des mauvais contacts au niveau des raccordements des cellules ?
Ce sont des cellules classiques (émetteur IR TX, avec sortie RX sur relais - Doc THEA A15 O.PF UNI)
Il y a juste à shunter le contact de la cellule RX au niveau de la carte pendant un dysfonctionnement pour voir si l'hypothèse est vérifiée.
Contrôler les cellules avec un ohmmètre au niveau du contact à fermeture est très simple. Si le relais est ancien, le contact peut être oxydé. On remplace alors le jeu de cellules.
Si les cellules sont hors de cause, voir si le réglage de l'intensité moteur n'est pas trop petit.
Cordialement.
13 septembre 2025 à 18:48

Bonjour blatip,
Ce que vous appelez module est un contacteur.
L'ancien module était peut-être un... Finalement, on ne sait pas. On sait juste qu'il a 6 bornes.
La commande par le contact C1 C2 est la plus simple.
Voir avec un électricien local, il en saura peut-être plus par vision directe de votre installation.
Cordialement.
Ce que vous appelez module est un contacteur.
L'ancien module était peut-être un... Finalement, on ne sait pas. On sait juste qu'il a 6 bornes.
La commande par le contact C1 C2 est la plus simple.
Voir avec un électricien local, il en saura peut-être plus par vision directe de votre installation.
Cordialement.
13 septembre 2025 à 18:34

Bonjour roms,
Juste une remarque en passant.
Comme vous utilisez du tube IRL, l'usage de câbles R2V ne se justifie pas forcément.
Vous pouvez utiliser du conducteur rigide HO7V-U ou souple HO7V-K.
Cela permettrait de câbler directement la phase coupée vers les lampes avec une couleur autorisée, par exemple orange, plutôt qu'avec du bleu ou jaune/vert du câble R2V qu'il faudra, dans ces conditions, identifier avec de l'adhésif ou de la gaine thermorétractable.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières des forums Bricovidéo avant fermeture.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Juste une remarque en passant.
Comme vous utilisez du tube IRL, l'usage de câbles R2V ne se justifie pas forcément.
Vous pouvez utiliser du conducteur rigide HO7V-U ou souple HO7V-K.
Cela permettrait de câbler directement la phase coupée vers les lampes avec une couleur autorisée, par exemple orange, plutôt qu'avec du bleu ou jaune/vert du câble R2V qu'il faudra, dans ces conditions, identifier avec de l'adhésif ou de la gaine thermorétractable.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières des forums Bricovidéo avant fermeture.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
13 septembre 2025 à 14:14

Bonjour Cirev,
Quelle que soit la fonction (plutôt un bouchon pour extension future des circuits chauffage), ce qui sera peut-être précisée par un contributeur professionnel, il faut réduire la fuite car la photo montre un écoulement anormal qui ne pourra s'arrêter seul.
On voit aussi que le cuivre est en mauvais état, peut-être piqué, donc, sujet à d'autres fuites.
On croit apercevoir une vanne à bille en position ouverte (l'état fermé semblerait plutôt normal pour un circuit en attente) qui doit être complètement grippée par le calcaire.
Vu d'ici, l'intervention d'un professionnel semble indispensable pour agir et remettre à neuf avant que les dégâts s'étendent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Quelle que soit la fonction (plutôt un bouchon pour extension future des circuits chauffage), ce qui sera peut-être précisée par un contributeur professionnel, il faut réduire la fuite car la photo montre un écoulement anormal qui ne pourra s'arrêter seul.
On voit aussi que le cuivre est en mauvais état, peut-être piqué, donc, sujet à d'autres fuites.
On croit apercevoir une vanne à bille en position ouverte (l'état fermé semblerait plutôt normal pour un circuit en attente) qui doit être complètement grippée par le calcaire.
Vu d'ici, l'intervention d'un professionnel semble indispensable pour agir et remettre à neuf avant que les dégâts s'étendent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 septembre 2025 à 09:50

Bonjour à tous,
Juste quelques remarques en passant.
1. La première concerne la gaine TPC, bien trop petite comme le précise l'ami CMT, et qui ne permettra pas de tirer 80 m de câble, sauf à considérer que ce sera équivalent à enterrer une ligne qui sera définitive et non évolutive.
Dans ce cas, autant enterrer un câble armé directement dans une tranchée.
Ce que ne sait pas le maçon décrit ci-dessous.
"Pour l’enfouissement direct dans le sol, la norme est très stricte :
- Le câble U-1000 R2V ou AR2V est autorisé, à condition d’être placé dans une *gaine TPC rouge
- Profondeur recommandée : 50 cm (zone protégée) à 85 cm (zone de passage)
- Grillage avertisseur obligatoire au-dessus de la gaine
- Attention : un câble non prévu pour être enterré (comme un H07RN-F ou un câble souple) ne doit jamais être utilisé sous terre, même protégé.
- Le câble RVFV ou ARVFV peut être également utilisé pour une pose directe dans le sol sans gaine. Il dispose en effet d'une enveloppe en armé en acier lui permettant de résister aux chocs." Source Comptoir électrique aquitain.
* On approvisionne chez les distributeurs professionnels (Sonepar par exemple), pas chez bricotruc.
2. La deuxième concerne le choix de la puissance à véhiculer. Compte tenu de l'évolution possible de la consommation, on pense à la recharge de véhicules électriques, dimensionner pour 12 kVA monophasé serait peut-être plus judicieux. Donc 60 ampères, ce qui semble avoir été anticipé.
3. La troisième concerne les forums Bricovidéo qui ne pourront se poursuivre sans participation des invités comme signalé le 12 septembre 2025 à 23:59.
Cordialement.
Juste quelques remarques en passant.
1. La première concerne la gaine TPC, bien trop petite comme le précise l'ami CMT, et qui ne permettra pas de tirer 80 m de câble, sauf à considérer que ce sera équivalent à enterrer une ligne qui sera définitive et non évolutive.
Dans ce cas, autant enterrer un câble armé directement dans une tranchée.
Ce que ne sait pas le maçon décrit ci-dessous.
"Pour l’enfouissement direct dans le sol, la norme est très stricte :
- Le câble U-1000 R2V ou AR2V est autorisé, à condition d’être placé dans une *gaine TPC rouge
- Profondeur recommandée : 50 cm (zone protégée) à 85 cm (zone de passage)
- Grillage avertisseur obligatoire au-dessus de la gaine
- Attention : un câble non prévu pour être enterré (comme un H07RN-F ou un câble souple) ne doit jamais être utilisé sous terre, même protégé.
- Le câble RVFV ou ARVFV peut être également utilisé pour une pose directe dans le sol sans gaine. Il dispose en effet d'une enveloppe en armé en acier lui permettant de résister aux chocs." Source Comptoir électrique aquitain.
* On approvisionne chez les distributeurs professionnels (Sonepar par exemple), pas chez bricotruc.
2. La deuxième concerne le choix de la puissance à véhiculer. Compte tenu de l'évolution possible de la consommation, on pense à la recharge de véhicules électriques, dimensionner pour 12 kVA monophasé serait peut-être plus judicieux. Donc 60 ampères, ce qui semble avoir été anticipé.
3. La troisième concerne les forums Bricovidéo qui ne pourront se poursuivre sans participation des invités comme signalé le 12 septembre 2025 à 23:59.
Cordialement.
13 septembre 2025 à 09:32

Bonjour Freddy.
Il ne s'agit pas d'une entraide ponctuelle, mais d'un projet à l'utilité modérée qui reste à démontrer, qu'il faudrait développer à distance et en quelques lignes.
Cela se traite sur place tout en étant du métier en y passant du temps qui n'est pas forcément disponible.
Il serait souhaitable confier le projet à la personne qui vous conseille, qui ne semble pas s'avancer plus que cela.
L'impression personnelle est qu'un aspirateur centralisé est fait pour cette fonction (et il faut beaucoup d'euros), pas un modèle d'usage occasionnel, surtout si c'est un modèle de GSB.
Un aspirateur de moyenne gamme au minimum suffit pour un usage classique dans l'habitat (aspiration avec un long tube, raccordement sur des machines à bois électroportatives).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il ne s'agit pas d'une entraide ponctuelle, mais d'un projet à l'utilité modérée qui reste à démontrer, qu'il faudrait développer à distance et en quelques lignes.
Cela se traite sur place tout en étant du métier en y passant du temps qui n'est pas forcément disponible.
Il serait souhaitable confier le projet à la personne qui vous conseille, qui ne semble pas s'avancer plus que cela.
L'impression personnelle est qu'un aspirateur centralisé est fait pour cette fonction (et il faut beaucoup d'euros), pas un modèle d'usage occasionnel, surtout si c'est un modèle de GSB.
Un aspirateur de moyenne gamme au minimum suffit pour un usage classique dans l'habitat (aspiration avec un long tube, raccordement sur des machines à bois électroportatives).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 septembre 2025 à 23:37

Citation :Elle a été apportée.
Merci de votre aide.
Par contre, l'absence de votre retour peut laisser supposer qu'elle ne vous a pas servi.
12 septembre 2025 à 22:41

Bonnjour Thydo.
Vous n'avez pas fait de retour concernant la question que vous avez posée le 26 juin 2025 à 23:42 :
Appareillage Plexo installer à l'envers ?
Un disjoncteur de 40A débite dans une ligne de 10 mm² (Voir NF C15-100).
Le HO7RN-F ne se justifie pas s'il est inclus dans une goulotte. Du HO7V-K avec embouts serait probablement moins cher, même en l'achetant à la coupe.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Vous n'avez pas fait de retour concernant la question que vous avez posée le 26 juin 2025 à 23:42 :
Appareillage Plexo installer à l'envers ?
Un disjoncteur de 40A débite dans une ligne de 10 mm² (Voir NF C15-100).
Le HO7RN-F ne se justifie pas s'il est inclus dans une goulotte. Du HO7V-K avec embouts serait probablement moins cher, même en l'achetant à la coupe.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
12 septembre 2025 à 22:20

Bonjour BA56.
Il faut commencer par faire le schéma unifilaire du montage.
Ensuite, on voit.
L'électricité ne peut se pratiquer par écrit.
Sans schéma on ne sait rien faire.
Il serait bon de voir si l’extracteur comprend la temporisation d'usine, avec une borne de commande.
D'autre part, a plupart des extracteurs possèdent une fonction commande par hygrométrie et par lumière de la pièce.
Un montage bien cher et peu pratique alors que ce produit et cette fonction commande temporisée existe déjà.
Cordialement.
Il faut commencer par faire le schéma unifilaire du montage.
Ensuite, on voit.
Citation :Il est donc temporisé ?
mon extracteur se lance pour au moins 45 min.
L'électricité ne peut se pratiquer par écrit.
Sans schéma on ne sait rien faire.
Il serait bon de voir si l’extracteur comprend la temporisation d'usine, avec une borne de commande.
D'autre part, a plupart des extracteurs possèdent une fonction commande par hygrométrie et par lumière de la pièce.
Citation :Il faut donc vous documenter en fonction de vos besoins.
je me dit que je me suis peut-être trompé de produit,
Un montage bien cher et peu pratique alors que ce produit et cette fonction commande temporisée existe déjà.
Cordialement.
12 septembre 2025 à 14:04

Bonjour AlanFranck.
Votre retour relatant vos réflexions ou vos décisions est attendu.
Votre retour relatant vos réflexions ou vos décisions est attendu.
11 septembre 2025 à 22:46

Bonjour Hugues.
Noubliez pas de vous identifier.
On se pose moins de questions quand le réducteur est monté en entrée du réseau domestique où il a une utilité si jamais la pression réseau augmente de façon occasionnelle. Il est à noter que dans ce cas, le fournisseur ne prend pas en charge les dégâts des eaux éventuels. C'est au client de se protéger en montant un réducteur de pression.
Cela est spécifié dans le contrat de fourniture d'eau.
Cordialement.
Noubliez pas de vous identifier.
Citation :Pas longtemps, et de toute façon on se demande comment il agirait. Le groupe de sécurité est là pour limiter la pression à 7 bars pendant la chauffe, et tant qu'on n'ouvre pas un robinet d'eau chaude ou un mélangeur ; à ce moment, la pression est la même dans tout le réseau car eau chaude et eau froide communiquent.
Cela influence seulement l'eau chaude.
Citation :On se demande encore. Mais c'est mieux que pas de réducteur du tout si la pression réseau est importante. On trouve certaines préconisations sur le net qui ne sont jamais justifiées.
quelle est l'intérêt de poser un réducteur de pression juste avant le ballon d'eau chaude ?
On se pose moins de questions quand le réducteur est monté en entrée du réseau domestique où il a une utilité si jamais la pression réseau augmente de façon occasionnelle. Il est à noter que dans ce cas, le fournisseur ne prend pas en charge les dégâts des eaux éventuels. C'est au client de se protéger en montant un réducteur de pression.
Cela est spécifié dans le contrat de fourniture d'eau.
Cordialement.
11 septembre 2025 à 22:31

Bonjour à tous.
De la physique élémentaire non assimilée, peut-être jamais travaillée avec apprentissage sur le tas sans formation théorique.
Citation :Non.
Le plombier connaît-il vraiment son boulot ?
De la physique élémentaire non assimilée, peut-être jamais travaillée avec apprentissage sur le tas sans formation théorique.
Citation :On incriminerait plutôt la couleur de la peinture utilisée pour peindre les tubes.
cela pouvait venir de la tuyauterie existante
11 septembre 2025 à 17:01

Citation :
je n'ai pas repéré avant le démontage.
Si le forum ne peut vous aider, la facture va être salée.
Ce que vous appelez va et vient n'en n'est pas un.
Les 3 appareillages sont certainement des boutons poussoirs : vrai ou faux ?
Quand vous appuyez sur l'un ou l'autre, un déclic se fait entendre quelque part, et dans ce cas, un télérupteur est actionné : vrai ou faux ?
Un appui permet l'allumage, un autre appui permet l'extinction : vrai ou faux ?
Sur chaque bouton poussoir il y a 3 bornes dont le commun. C'est un inverseur unipolaire comme un va et vient, sauf qu'il n 'y a qu'un seul état stable, celui où le contact à utiliser est ouvert.
Vous connectez chaque bleu, qui doit être un neutre, sur le commun.
Vous connectez le noir sur la borne qui correspond au contact normalement ouvert.
Su le BP du milieu, vous connectez les bleus ensemble sur le commun, et les deux noirs sur la borne contact ouvert.
La seule difficulté est de repérer la borne contact normalement ouverf, qui se ferme lors de l'appui.
Le montage devrait fonctionner : vrai ou faux ?
Vous répondez aux QCM initial, vous faites les connexions (circuit hors tension), puis vous essayez le montage et vous revenez sur le forum.
Votre description initiale était fausse, c'est pour cela qu'une confusion a affecté la contribution de 08:59.
Cordialement.
11 septembre 2025 à 16:51

Bonjour Benjamin,
Pour faire ce type de montage il faut :
- à une extrémité : un appareillage va et vient avec 3 conducteurs
- au milieu un permutateur avec 4 conducteurs (permutateur = inverseur bipolaire précâblé)
- à l'autre extrémité un appareillage va et vient avec 3 conducteurs.
Apparemment, le compte n'y est pas.
On raisonne à partir d'un schéma tel que celui-ci :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-installer-un-va-et-vient-avec-3-interrupteurs
Base de raisonnement : schéma de principe et identification des conducteurs.
Il ne devrait pas y avoir de conducteurs bleus sur le permutateur. Cela est le signe que le montage est bricolé.
La couleur bleu est réservée exclusivement pour le neutre.
Cordialement.
Pour faire ce type de montage il faut :
- à une extrémité : un appareillage va et vient avec 3 conducteurs
- au milieu un permutateur avec 4 conducteurs (permutateur = inverseur bipolaire précâblé)
- à l'autre extrémité un appareillage va et vient avec 3 conducteurs.
Apparemment, le compte n'y est pas.
On raisonne à partir d'un schéma tel que celui-ci :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-installer-un-va-et-vient-avec-3-interrupteurs
Citation :Le montage a t-il déjà fonctionné ? Si oui il y a une une intervention malheureuse.
je n'arrive pas à brancher le tout.
Base de raisonnement : schéma de principe et identification des conducteurs.
Il ne devrait pas y avoir de conducteurs bleus sur le permutateur. Cela est le signe que le montage est bricolé.
La couleur bleu est réservée exclusivement pour le neutre.
Cordialement.
11 septembre 2025 à 13:47

Bonjour Rico18,
Il sera difficile de vous aider à distance.
Votre schéma est un multifilaire, mais qui n'aide pas à comprendre le fonctionnement. Le pressostat montre 6 bornes et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Un schéma de principe de la commande et de la puissance permettrait d'analyser le fonctionnement et ainsi, de voir les causes du dysfonctionnement.
Seul un électrotechnicien sur place pourra analyser le montage et le dépanner.
Il faut contacter le SAV de cet équipement.
Faut-il encore trouver la perle rare.
Cordialement.
Il sera difficile de vous aider à distance.
Votre schéma est un multifilaire, mais qui n'aide pas à comprendre le fonctionnement. Le pressostat montre 6 bornes et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Un schéma de principe de la commande et de la puissance permettrait d'analyser le fonctionnement et ainsi, de voir les causes du dysfonctionnement.
Seul un électrotechnicien sur place pourra analyser le montage et le dépanner.
Il faut contacter le SAV de cet équipement.
Citation :La question est de savoir comment ce contacteur est commandé : boite à bouton ? action du pressostat ? Ce ne devrait pas être trop difficile pour un technicien expérimenté.
le contacteur de puissance installé dans l’armoire électrique alimentant un compresseur en 380v ne colle pas.
Faut-il encore trouver la perle rare.
Cordialement.
11 septembre 2025 à 09:00

Bonjour Soelya.
Il semble que l'intervenant sur la platine d'immeuble soit à même de s'assurer que tous les postes dans les appartements fonctionnent.
La logique veut que ce soit la société spécialisée compétente qui intervienne.
C'est un métier particulier qui nécessite le plan des installations.
Cordialement.
Il semble que l'intervenant sur la platine d'immeuble soit à même de s'assurer que tous les postes dans les appartements fonctionnent.
La logique veut que ce soit la société spécialisée compétente qui intervienne.
C'est un métier particulier qui nécessite le plan des installations.
Cordialement.
10 septembre 2025 à 16:29

Bonjour Anthynnea,
Juste une question de logique.
Il semble y avoir un compteur inactif en noir.
Il est possible que le support fusibles soit hors tension.
Un diagnostic électrique a dû être fourni au moment de la vente.
Cordialement.
Citation :Vous ne faites rien, vous faites intervenir un professionnel.
Comment devons nous faire car nous n'y connaissons rien ?
Juste une question de logique.
Il semble y avoir un compteur inactif en noir.
Il est possible que le support fusibles soit hors tension.
Un diagnostic électrique a dû être fourni au moment de la vente.
Cordialement.
10 septembre 2025 à 16:25

Encore plus simple.
Vous déclenchez le DJ de branchement ainsi que tous les ID dans le tableau de répartition ou vous abaissez l'interrupteur sectionneur s'il y en a un. Toutes les lignes sont "en l'air", connectées nulle part.
Vous reliez la phase 1 au neutre en sortie du DJ de branchement..
Vous testez phase par phase du côté tableau de répartition jusqu'au moment ou l'ohmmètre indique 0 entre le neutre qui est identifié avec la phase à rechercher.
Vous renouvelez la manipulation avec la phase 2. La phase 3 est évidemment ni la 1 ni la 2.
En l'absence d'ohmmètre, on peut utiliser une "sonnette", pile + lampe + deux fils.
Vous déclenchez le DJ de branchement ainsi que tous les ID dans le tableau de répartition ou vous abaissez l'interrupteur sectionneur s'il y en a un. Toutes les lignes sont "en l'air", connectées nulle part.
Vous reliez la phase 1 au neutre en sortie du DJ de branchement..
Vous testez phase par phase du côté tableau de répartition jusqu'au moment ou l'ohmmètre indique 0 entre le neutre qui est identifié avec la phase à rechercher.
Vous renouvelez la manipulation avec la phase 2. La phase 3 est évidemment ni la 1 ni la 2.
En l'absence d'ohmmètre, on peut utiliser une "sonnette", pile + lampe + deux fils.
10 septembre 2025 à 16:21

On peut savoir la correspondance entre les phases issues du DJ de branchement et le bornier du tableau de repartion en faisant un test de continuité lignes débranchées hors tension et la terre.
Une manipulation classique très simple avec un ohmmètre.
Une manipulation classique très simple avec un ohmmètre.
10 septembre 2025 à 15:26

Bonjour.
L'ordre de succession des phases est arbitraire chez vous et la plupart des usagers si le repérage n'a pas été fait par Enedis quand le secteur a été raccordé entrée du DJ de branchement..
Quand on fignole le bornier du tableau de répartition, on attribue les numéros en respectant l'ordre de succession des phases.
La 1 comme référence, puis la 2 en retard de 120°, puis la 3 en retard de 240° par rapport à la 1.
Ensuite, dans le tableau, il est aisé de respecter la convention choisie.
C'est pareil quand on câble un DJ ou ID tétrapolaire : on s'efforce de respecter l'ordre 1, 2, 3, de la gauche vers la droite, précédemment défini avec une part d'arbitraire.
Il y a une chance sur trois pour que la phase 1 du bornier soit la phase 1 du transformateur de l'ilot.
On vous laisse remettre de l'ordre.
Cordialement.
L'ordre de succession des phases est arbitraire chez vous et la plupart des usagers si le repérage n'a pas été fait par Enedis quand le secteur a été raccordé entrée du DJ de branchement..
Quand on fignole le bornier du tableau de répartition, on attribue les numéros en respectant l'ordre de succession des phases.
La 1 comme référence, puis la 2 en retard de 120°, puis la 3 en retard de 240° par rapport à la 1.
Ensuite, dans le tableau, il est aisé de respecter la convention choisie.
C'est pareil quand on câble un DJ ou ID tétrapolaire : on s'efforce de respecter l'ordre 1, 2, 3, de la gauche vers la droite, précédemment défini avec une part d'arbitraire.
Il y a une chance sur trois pour que la phase 1 du bornier soit la phase 1 du transformateur de l'ilot.
On vous laisse remettre de l'ordre.
Cordialement.
10 septembre 2025 à 11:25

Bonjour Nicolas.
Le réducteur de pression tel qu'il est inclus ne régule pas la pression dès l'instant où un mélangeur est ouvert, les réseaux eau chaude et eau froide communiquent et sont donc à la pression dynamique du réseau.
Vous laissez le réglage tel quel, de toute façon il n 'a aucune importance.
Le groupe de sécurité du chauffe-eau est réglé à 7 bars et il agit pendant la chauffe si aucun robinet d'eau chaude est ouvert.
Ce n'est pas rajouter un réducteur en entrée, mais enlever celui-ci et le mettre en entrée.
5 bars en statique n'est pas une valeur prohibitive. Ici c'est ce qu'il y a en sortie du réducteur et tout va bien.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Le réducteur de pression tel qu'il est inclus ne régule pas la pression dès l'instant où un mélangeur est ouvert, les réseaux eau chaude et eau froide communiquent et sont donc à la pression dynamique du réseau.
Vous laissez le réglage tel quel, de toute façon il n 'a aucune importance.
Le groupe de sécurité du chauffe-eau est réglé à 7 bars et il agit pendant la chauffe si aucun robinet d'eau chaude est ouvert.
Ce n'est pas rajouter un réducteur en entrée, mais enlever celui-ci et le mettre en entrée.
5 bars en statique n'est pas une valeur prohibitive. Ici c'est ce qu'il y a en sortie du réducteur et tout va bien.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
10 septembre 2025 à 11:10

Bonjour DF,
https://www.deltadore.fr/contact
Cordialement.
Citation :Appareil neuf ou d'occasion ?
Je viens d’acheter une Calybox, 230 version 2.05.
Citation :Oui, quand l'entrée n'est pas raccordée au Linky.
est-ce normal que le voyant TIC clignote en rouge ?
Citation :On peut penser que la partie programmation est indépendante, mais sans avoir fait l'essai il vaut mieux demander confirmation ici :
est-ce que la Calybox 230 peut fonctionner sans que soit branché la télé informations
https://www.deltadore.fr/contact
Cordialement.
10 septembre 2025 à 07:58

Bonjour GMimi.
Vous évoquez un amorçage, mais on ne sait pas bien où, suivi du déclenchement d'un disjoncteur.
On ne sait ce qu'est cette platine et comment un amorçage se voit, et vous ne précisez pas ce qu'alimente le disjoncteur.
A distance il sera difficile de vous guider, le diagnostic du dysfonctionnement exigeant d'être sur place et d'être du métier. En gros, il faut comprendre comment le gestionnaire fonctionne dans son environnement. A partir de là on vérifie méthodiquement les circuits. Mais un arc supposé suivi du déclenchement d'un disjoncteur ne sont pas en faveur d'une petite panne facilement réparable.
C'est pourquoi nous recommandons l'intervention d'un électricien expérimenté et méthodique, pas un monteur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : à lire vos contributions on voit que vous êtes polyvalent.
Malheureusement, le forum n'a pu vous aider dans quelques cas, le poêle à fuel ancien, un agrainoir, un évier qui vidange mal, une trottinette.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :Oui, mais c'est quelquefois difficile de comprendre le fonctionnement d'un système.
Peut-être que mon explication n'est pas très claire.
Vous évoquez un amorçage, mais on ne sait pas bien où, suivi du déclenchement d'un disjoncteur.
On ne sait ce qu'est cette platine et comment un amorçage se voit, et vous ne précisez pas ce qu'alimente le disjoncteur.
A distance il sera difficile de vous guider, le diagnostic du dysfonctionnement exigeant d'être sur place et d'être du métier. En gros, il faut comprendre comment le gestionnaire fonctionne dans son environnement. A partir de là on vérifie méthodiquement les circuits. Mais un arc supposé suivi du déclenchement d'un disjoncteur ne sont pas en faveur d'une petite panne facilement réparable.
C'est pourquoi nous recommandons l'intervention d'un électricien expérimenté et méthodique, pas un monteur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota : à lire vos contributions on voit que vous êtes polyvalent.
Malheureusement, le forum n'a pu vous aider dans quelques cas, le poêle à fuel ancien, un agrainoir, un évier qui vidange mal, une trottinette.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
10 septembre 2025 à 07:31

Bonjour Nicolas.
Il se monte en aval du compteur d'eau, juste après la vanne générale suivie du clapet antipollution.
Il agit alors sur la pression générale dans l'habitat, eau froide et eau chaude.
Cordialement.
Citation :Ce qui n'est pas le cas chez vous.
En principe le régulateur de pression se monte en tête d'installation.
Il se monte en aval du compteur d'eau, juste après la vanne générale suivie du clapet antipollution.
Il agit alors sur la pression générale dans l'habitat, eau froide et eau chaude.
Cordialement.
09 septembre 2025 à 23:16

Re.
Je ne sais pas quel est le rôle du fournisseur par rapport à Enedis.
Il semble que si votre contrat de fourniture d'énergie électrique a été signé avec X, c'est à X de prendre en charge le dépannage.
C’est un dépannage et non un changement de DJ pour le plaisir, d'autant plus que vous n'êtes pas propriétaire de cet appareil.
Il vous faut donc être ferme et ne pas accepter un quelconque devis.
On a fait le diagnostic à distance grâce à vos explications alors que c'est le rôle du service de dépannage du fournisseur. C'est une urgence qui mériterait d'être traitée dans la journée, d'autant plus que vous ne pouvez bénéficier des possibilités du contrat (9 kVA) suite un un DJ de branchement qui semble défectueux : il coupe à un peu plus de 5 kVA alors que vous avez souscrit un abonnement à 9 kVA.
A la limite, si le dysfonctionnement est ancien, peut-être pourriez vous demander un dédommagement du fait que le contrat de fourniture d'énergie électrique n'est pas respecté par le dit fournisseur.
Il va vous falloir être fort persuasif et faire comprendre au fournisseur qu'il s'agit d'un dépannage urgent, un changement de disjoncteur de branchement supposé défectueux.
Avertir l'agence semble utile ; elle fera la liaison avec le propriétaire. De toute façon, l'installation démarre en sortie du DJ de branchement. Le DJ de branchement appartient au fournisseur d'énergie.
Le fournisseur avec qui vous avez signé le contrat nous semble botter en touche.
Le mot clé est dépannage.
Soyez ferme.
Cordialement.
Je ne sais pas quel est le rôle du fournisseur par rapport à Enedis.
Il semble que si votre contrat de fourniture d'énergie électrique a été signé avec X, c'est à X de prendre en charge le dépannage.
C’est un dépannage et non un changement de DJ pour le plaisir, d'autant plus que vous n'êtes pas propriétaire de cet appareil.
Il vous faut donc être ferme et ne pas accepter un quelconque devis.
On a fait le diagnostic à distance grâce à vos explications alors que c'est le rôle du service de dépannage du fournisseur. C'est une urgence qui mériterait d'être traitée dans la journée, d'autant plus que vous ne pouvez bénéficier des possibilités du contrat (9 kVA) suite un un DJ de branchement qui semble défectueux : il coupe à un peu plus de 5 kVA alors que vous avez souscrit un abonnement à 9 kVA.
A la limite, si le dysfonctionnement est ancien, peut-être pourriez vous demander un dédommagement du fait que le contrat de fourniture d'énergie électrique n'est pas respecté par le dit fournisseur.
Il va vous falloir être fort persuasif et faire comprendre au fournisseur qu'il s'agit d'un dépannage urgent, un changement de disjoncteur de branchement supposé défectueux.
Avertir l'agence semble utile ; elle fera la liaison avec le propriétaire. De toute façon, l'installation démarre en sortie du DJ de branchement. Le DJ de branchement appartient au fournisseur d'énergie.
Le fournisseur avec qui vous avez signé le contrat nous semble botter en touche.
Le mot clé est dépannage.
Soyez ferme.
Cordialement.
09 septembre 2025 à 14:29

Citation :Oui, car le contrat de fourniture d'énergie électrique a été souscrit avec Enedis. Et Enedis est aussi le propriétaire du DJ de branchement.
je dois contacter directement Enedis ?
Vous informerez l'agence quand même un peu plus tard.
Par contre, on aime bien connaitre la fin des histoires, aussi, votre retour sera bienvenu.
On espère ne pas s'être trompé, mais on ne sait jamais.
Cordialement.
08 septembre 2025 à 23:05

Aucune importance.
Un télérupteur est juste un interrupteur dans un circuit lumière.
Ce n'est pas un disjoncteur.
Un télérupteur est juste un interrupteur dans un circuit lumière.
Ce n'est pas un disjoncteur.
08 septembre 2025 à 23:00

Bonjour cg75.
La plaque est prévue pour être branchée sur différents réseaux.
Les connexions à effectuer sont :
bleu + gris = neutre bleu de la sortie de câble
noir + marron = phase de la sortie de câble.
On ne comprend pas car vous écrivez : "J'ai relié noir et marron sur la phase", puis "mettre un pont entre les fils marron et noir ?". Vu d'ici, tel que vous écrivez, les deux conducteurs de phase de la plaque sont reliés.
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.
La plaque est prévue pour être branchée sur différents réseaux.
Les connexions à effectuer sont :
bleu + gris = neutre bleu de la sortie de câble
noir + marron = phase de la sortie de câble.
On ne comprend pas car vous écrivez : "J'ai relié noir et marron sur la phase", puis "mettre un pont entre les fils marron et noir ?". Vu d'ici, tel que vous écrivez, les deux conducteurs de phase de la plaque sont reliés.
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.
08 septembre 2025 à 22:05

Bonjour mimydes.
Un télérupteur commande un circuit lumière.
On ne voit pas à quoi vous faites allusion.
Cordialement.
Un télérupteur commande un circuit lumière.
On ne voit pas à quoi vous faites allusion.
Cordialement.
08 septembre 2025 à 21:58

Bonjour mimydes.
Vous ne pouvez pas changer le calibre du DJ car il est associé à la section de la ligne supposée en 2,5 mm² (à vérifier).
Si vous ne pouvez tirer une ligne dédiée pour le sèche-serviettes seul, ce qui serait l'idéal et que la norme impose dans le neuf, faute de ne pouvoir faire mieux vous le rajoutez sur la ligne existante.
Mais on ne dit pas que c'est bien, la ligne étant à la limite ++.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Vous ne pouvez pas changer le calibre du DJ car il est associé à la section de la ligne supposée en 2,5 mm² (à vérifier).
Si vous ne pouvez tirer une ligne dédiée pour le sèche-serviettes seul, ce qui serait l'idéal et que la norme impose dans le neuf, faute de ne pouvoir faire mieux vous le rajoutez sur la ligne existante.
Mais on ne dit pas que c'est bien, la ligne étant à la limite ++.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
08 septembre 2025 à 21:55

Le DJ de branchement est calibré à 45 A, ce qui correspond à une puissance souscrite de 9 kVA environ.
Ce qui n'explique pas le déclenchement à 5,5 kVA.
Le DJ de branchement ne devrait pas déclencher.
A ce stade on met donc en cause le DJ de branchement.
Avant d'appeler Enedis vous refaites l'essai pour avoir des arguments.
Vos arguments sont :
- Plaque de cuisson sur DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA (à confirmer - ceci pour ne pas mettre en cause un défaut d'isolement qui serait alors détecté par un ID 30 mA)
- Déclenchement du DJ de branchement réglé sur 45 A, répétitif avec plaque de cuisson seule à fond, ou autres charges (chauffe-eau 2,4 kW + bouilloire 2 kW + LL 2 kW).
- Contrat 9 kVA, le Linky ne déclenche pas
- Au déclenchement le Linky affiche 5 500 VA (plaque de cuisson)
Sauf erreur de diagnostic, mais grâce à vos explications on pense cerner la cause du déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement, ce dernier semble en défaut.
On n'imagine pas autre chose d'après vos constatations expérimentales et précisions concernant l'appareil qui déclenche et son réglage d'intensité.
Il faudra mettre le même, à savoir un 30 / 45 ampères type S.
Le type S limite les déclenchements intempestifs.
Cordialement.
Ce qui n'explique pas le déclenchement à 5,5 kVA.
Le DJ de branchement ne devrait pas déclencher.
A ce stade on met donc en cause le DJ de branchement.
Avant d'appeler Enedis vous refaites l'essai pour avoir des arguments.
Vos arguments sont :
- Plaque de cuisson sur DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA (à confirmer - ceci pour ne pas mettre en cause un défaut d'isolement qui serait alors détecté par un ID 30 mA)
- Déclenchement du DJ de branchement réglé sur 45 A, répétitif avec plaque de cuisson seule à fond, ou autres charges (chauffe-eau 2,4 kW + bouilloire 2 kW + LL 2 kW).
- Contrat 9 kVA, le Linky ne déclenche pas
- Au déclenchement le Linky affiche 5 500 VA (plaque de cuisson)
Sauf erreur de diagnostic, mais grâce à vos explications on pense cerner la cause du déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement, ce dernier semble en défaut.
Citation :Si. DJ différentiel de branchement HS.
Alors là je comprends plus rien.
On n'imagine pas autre chose d'après vos constatations expérimentales et précisions concernant l'appareil qui déclenche et son réglage d'intensité.
Il faudra mettre le même, à savoir un 30 / 45 ampères type S.
Le type S limite les déclenchements intempestifs.
Cordialement.
08 septembre 2025 à 21:39

Citation :Vous aviez la possibilité de choisir un appareillage parmi quatre proposés à 14:18..
j'avoue ne pas comprendre ce que vous voulez dire par "quel est l'appareillage qui déclenche ?"
Vous avez donc précisé que c'était le disjoncteur général de branchement. Il s'agit d'un modèle 30 à 45 ampères.
Il y a une petite fenêtre ronde dans laquelle vous devriez trouver la valeur de réglage.
Si ce réglage n'a pas été changé pour 45 A, il est normal que le disjoncteur déclenche.
Vous vérifiez, au besoin vous faites une photo nette, et si c'est 30 A, il faudra appeler Enedis pour que le calibre du disjoncteur soit réglé sur 45 A.
Durée de la modification : 3 minutes, pas plus. Mais le particulier ne peut le faire lui même, le capot étant plombé.
Citation :Le disjoncteur de branchement en voit une car il est certainement mal réglé.
ce n’est pas une surcharge
Citation :C'est normal sinon vous n'auriez pas fait appel au forum. Mais on vous guide pas à pas.
je m'y connais pas trop en électricité.
Cordialement.
08 septembre 2025 à 17:14

Re,
Il y a un déficit de formation, peut-être pas de formation du tout ni diplôme, et une ignorance des règles de base.
Quant à la conscience professionnelle, elle n'a peut-être jamais existé.
En attendant, il vous faut faire le tour des anomalies possibles.
Cordialement.
Citation :Hélas !
est un électricien de métier
Il y a un déficit de formation, peut-être pas de formation du tout ni diplôme, et une ignorance des règles de base.
Quant à la conscience professionnelle, elle n'a peut-être jamais existé.
En attendant, il vous faut faire le tour des anomalies possibles.
Cordialement.
08 septembre 2025 à 14:36

Re,
Cela ressemble à une consommation trop importante.
L'appareillage qui peut déclencher est :
1. le compteur Linky
2. le disjoncteur de branchement ; si c'est le cas, précisez le calibre en ampères sur lequel il est réglé
3. un interrupteur différentiel 30 mA
4. le disjoncteur d'un circuit particulier
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
A suivre.
Cordialement.
Cela ressemble à une consommation trop importante.
L'appareillage qui peut déclencher est :
1. le compteur Linky
2. le disjoncteur de branchement ; si c'est le cas, précisez le calibre en ampères sur lequel il est réglé
3. un interrupteur différentiel 30 mA
4. le disjoncteur d'un circuit particulier
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
A suivre.
Cordialement.
08 septembre 2025 à 14:18

Bonjour Jappouni.
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
A suivre.
Cordialement.
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
Citation :Non.
Pensez-vous que le disjoncteur 2 A ou le contacteur jour/nuit puisse être en cause ?
A suivre.
Cordialement.
08 septembre 2025 à 10:30

Bonjour Robert,
Monter une selle Nicoll (on n'aime pas les marques de GSB pour les travaux délicats où la précision et la longévité sont de mise) est possible. Il faut bien dépolir les surfaces, les sécher, déposer la colle et presser fort (des colliers à vis feraient l'affaire).
L'inconvénient est qu'à l'intérieur de la selle il y a une partie cylindrique mâle qui peut, un jour, engendrer un bouchon.
La solution personnelle serait d'utiliser 2 manchons de dilatation verticaux Nicoll de façon à rendre la liaison démontable en ne se trompant pas dans les cotes. Verticaux si vous intervenez sur le tube vertical. Horizontaux dans le cas contraire.
Et insérer un Y avec tampon de visite serait un jeu d'enfant.
Suffira alors de monter un couvercle démontable sur le coffrage.
Ici il y a ce système en œuvre, qui permet de passer un déboucheur haute pression pour nettoyer jusqu'à 8 mètres de part et d'autres.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'un des dernières sur les forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
Monter une selle Nicoll (on n'aime pas les marques de GSB pour les travaux délicats où la précision et la longévité sont de mise) est possible. Il faut bien dépolir les surfaces, les sécher, déposer la colle et presser fort (des colliers à vis feraient l'affaire).
L'inconvénient est qu'à l'intérieur de la selle il y a une partie cylindrique mâle qui peut, un jour, engendrer un bouchon.
La solution personnelle serait d'utiliser 2 manchons de dilatation verticaux Nicoll de façon à rendre la liaison démontable en ne se trompant pas dans les cotes. Verticaux si vous intervenez sur le tube vertical. Horizontaux dans le cas contraire.
Et insérer un Y avec tampon de visite serait un jeu d'enfant.
Suffira alors de monter un couvercle démontable sur le coffrage.
Ici il y a ce système en œuvre, qui permet de passer un déboucheur haute pression pour nettoyer jusqu'à 8 mètres de part et d'autres.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'un des dernières sur les forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
07 septembre 2025 à 21:41

Bojour agnesb,
Chaque lampe comprend 2 fils. Les fils des lampes sont connectés en parallèle, ce qui fait que dans chaque bouchon de liaison il y a 4 fils en tout.
On peut remplacer chaque bouchon par un petit domino, mais il faut faire attention à l'isolement.
Vous faire aider serait préférable.
Cordialement.
Chaque lampe comprend 2 fils. Les fils des lampes sont connectés en parallèle, ce qui fait que dans chaque bouchon de liaison il y a 4 fils en tout.
On peut remplacer chaque bouchon par un petit domino, mais il faut faire attention à l'isolement.
Vous faire aider serait préférable.
Cordialement.
07 septembre 2025 à 20:07

Bonjour StephCo.
Tout d'abord on n'utilise pas HCl pour détartrer quoi que ce soit, et encore moins les robinets.
Changer un mécanisme de chasse ne ruinera pas le propriétaire.
On vous souhaite bien du courage.
Entre l'agence éventuelle ou le propriétaire, c'est à celui qui empochera les euros.
Cordialement.
Tout d'abord on n'utilise pas HCl pour détartrer quoi que ce soit, et encore moins les robinets.
Citation :Les joints des robinets, oui. Mais si la chasse d'eau est antique, la réfection est à sa charge.
Or la propriétaire me dit que les joints qui fuient, c’est à la charge du locataire.
Changer un mécanisme de chasse ne ruinera pas le propriétaire.
Citation :On est bien d'accord.
Car si c'est le mécanisme qui est changé, c'est à la charge du propriétaire.
On vous souhaite bien du courage.
Entre l'agence éventuelle ou le propriétaire, c'est à celui qui empochera les euros.
Cordialement.
07 septembre 2025 à 17:59

Bonjour Seb33000.
On ne perce jamais un plafond béton. Et on comprend que c'est dans un immeuble.
Il ne doit pas y avoir de fusibles.
Cordialement.
Citation :Probablement.
si c’est plutôt un électricien qu’il faut,
On ne perce jamais un plafond béton. Et on comprend que c'est dans un immeuble.
Citation :Non. Regardez le calibre du disjoncteur modulaire.
serait ce possible qu’il ait prévu une alim juste suffisante pour une ampoule Led ?
Il ne doit pas y avoir de fusibles.
Citation :Oui. L'électricien va "s'amuser".
bizarre non?
Cordialement.
07 septembre 2025 à 17:48

Bonjour Guillaume.
Vous pouvez utiliser une borne Ferrel ou un gros domino si vous en trouvez un. A défaut, le bornier en photo.
En dépannage on ferait une épissure bien faite et une soudure à l'étain. Et une gaine thermorétractable pour la finition.
On aime bien la borne Ferrel, rapide à mettre en œuvre et efficace.
La liaison entre le bornier de terre du tableau principal et la barrette de terre est en 16 mm².
10 mm² entre les deux tableaux convient, vu que phase et neutre sont aussi en 10 mm².
Vous faites au mieux.
Cordialement.
On rappelle que la survie des forums est en jeu.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Citation :Erreur de jeunesse.
comme un idiot j'ai coupé trop court le fil de terre
Vous pouvez utiliser une borne Ferrel ou un gros domino si vous en trouvez un. A défaut, le bornier en photo.
En dépannage on ferait une épissure bien faite et une soudure à l'étain. Et une gaine thermorétractable pour la finition.
On aime bien la borne Ferrel, rapide à mettre en œuvre et efficace.
La liaison entre le bornier de terre du tableau principal et la barrette de terre est en 16 mm².
10 mm² entre les deux tableaux convient, vu que phase et neutre sont aussi en 10 mm².
Vous faites au mieux.
Cordialement.
On rappelle que la survie des forums est en jeu.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
07 septembre 2025 à 17:42

Bonjour.
Le câble rigide en photo ne nécessite pas d'embout.
Ce ne serait pas le cas pour du multibrins souple HO7V-K.
On serre suffisamment, sans tournevis dynamométrique.
Il n’empêche que ce qu'on voit est le type même du bricolage horrible dont l'auteur mériterait une interdiction à vie d'intervenir sur l'électricité de l'habitat.
Assurez vous de l'identification phase et neutre dans le tableau de répartition.
On rappelle que la sortie du DJ de branchement n'accepte qu'un circuit. Pour deux, il faut un bornier auxiliaire.
Cordialement.
Le câble rigide en photo ne nécessite pas d'embout.
Ce ne serait pas le cas pour du multibrins souple HO7V-K.
On serre suffisamment, sans tournevis dynamométrique.
Il n’empêche que ce qu'on voit est le type même du bricolage horrible dont l'auteur mériterait une interdiction à vie d'intervenir sur l'électricité de l'habitat.
Assurez vous de l'identification phase et neutre dans le tableau de répartition.
On rappelle que la sortie du DJ de branchement n'accepte qu'un circuit. Pour deux, il faut un bornier auxiliaire.
Cordialement.
07 septembre 2025 à 17:33

Bonjour Mathub.
Il faut relier toutes les prises du gros électroménager à la terre.
Il faut vous assurer aussi qu'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Vous pouvez tester la continuité des liaisons terre avec un ohmmètre branché entre le bornier de terre du tableau de répartition et chaque broche ou fil de terre inconnu.
A défaut d'ohmmètre, une sonnette est utilisable : pile + ampoule à incandescence pour lampe de poche et longs fils.
Et si vous avez des doutes, vous appelez l'électricien expérimenté du coin.
Pour le moment, votre installation est dangereuse, peut-être vétuste.
Évitez de vous servir du lave-vaisselle.
Elle ne fait donc pas partie d'un circuit de prises. Il faut qu'elle soit reliée à la terre dont il faut vérifier la continuité à l'ohmmètre, pas un voltmètre, pas prévu pour valider le raccordement.
Cordialement.
Il faut relier toutes les prises du gros électroménager à la terre.
Il faut vous assurer aussi qu'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Citation :On ne peut pas deviner, n'étant pas sur place. La réponse est donc peut-être. On ne peut pas dépanner à distance.
Si je le branche a un des 2 autres fils terre, est-ce que ça me redonnera la terre sur les autres prises du circuit ?
Vous pouvez tester la continuité des liaisons terre avec un ohmmètre branché entre le bornier de terre du tableau de répartition et chaque broche ou fil de terre inconnu.
A défaut d'ohmmètre, une sonnette est utilisable : pile + ampoule à incandescence pour lampe de poche et longs fils.
Et si vous avez des doutes, vous appelez l'électricien expérimenté du coin.
Pour le moment, votre installation est dangereuse, peut-être vétuste.
Évitez de vous servir du lave-vaisselle.
Citation :Normalement cette prise est dédiée au LV ; on ne doit pas y raccorder autre chose.
Il y a donc une prise sur ce circuit qui est défaillante ?
Elle ne fait donc pas partie d'un circuit de prises. Il faut qu'elle soit reliée à la terre dont il faut vérifier la continuité à l'ohmmètre, pas un voltmètre, pas prévu pour valider le raccordement.
Cordialement.
07 septembre 2025 à 17:23

Bonjour Gaec_Les_Champs.
Les échauffements des lignes ne seraient à prendre en compte que si les lignes étaient enfermées, et encore. La norme NF C15-100 est très prudente en faisant travailler les équipements bien en deçà de leur possibilités technologiques.
Ici les intensités sont modestes, et limiter les chutes de tension ne présente que peu d'importance.
Rappelons que la tension réseau est de 230 V plus ou moins 10 %. Cette fourchette est largement plus importante que les chutes de tension en ligne quand vous brancherez des récepteurs.
Rappelons que les lampes à leds sont alimentées par des convertisseurs qui fonctionnent dans des fourchettes de tension importantes. Donc 2 % est une donnée qui vous conduit à surestimer des sections de cuivre qui ne se justifient pas.
30 à 50 m de ligne dans un hangar est une longueur courante, que ce soit dans un hangar, un gymnase ou d'autres salles de dimensions équivalentes.
Pour ce qui concerne le souffleur et la trémie, il faut penser au courant de démarrage.
Un DJ courbe C déclenche entre 5 et 8 In, ce qui devrait convenir pour ces récepteurs.
L'alimentation de ces machines pourrait être autonome par l'intermédiaire de disjoncteurs différentiels dédiés.
Votre attention doit plutôt être orientée vers les PC. 2,5 mm² est une section passe partout en monophasé.
Vous pouvez toujours faire des essais avec un ou deux tourets de 25 m en 2,5 mm² avant de passer les lignes définitivement. Vu d'ici, pour un usage classique, 6 mm² ne se justifie pas.
Pour conclure, il ne faudrait pas trop surestimer l'importance de limiter les chutes de tension qui seront minimes pour l'éclairage et sans aucune influence sur le rendu lumineux de toute façon, et ce, quelle que soit la travée.
Regardez les caractéristiques d'alimentation des sources lumineuses.
Cordialement.
Les échauffements des lignes ne seraient à prendre en compte que si les lignes étaient enfermées, et encore. La norme NF C15-100 est très prudente en faisant travailler les équipements bien en deçà de leur possibilités technologiques.
Ici les intensités sont modestes, et limiter les chutes de tension ne présente que peu d'importance.
Rappelons que la tension réseau est de 230 V plus ou moins 10 %. Cette fourchette est largement plus importante que les chutes de tension en ligne quand vous brancherez des récepteurs.
Rappelons que les lampes à leds sont alimentées par des convertisseurs qui fonctionnent dans des fourchettes de tension importantes. Donc 2 % est une donnée qui vous conduit à surestimer des sections de cuivre qui ne se justifient pas.
30 à 50 m de ligne dans un hangar est une longueur courante, que ce soit dans un hangar, un gymnase ou d'autres salles de dimensions équivalentes.
Pour ce qui concerne le souffleur et la trémie, il faut penser au courant de démarrage.
Un DJ courbe C déclenche entre 5 et 8 In, ce qui devrait convenir pour ces récepteurs.
L'alimentation de ces machines pourrait être autonome par l'intermédiaire de disjoncteurs différentiels dédiés.
Votre attention doit plutôt être orientée vers les PC. 2,5 mm² est une section passe partout en monophasé.
Vous pouvez toujours faire des essais avec un ou deux tourets de 25 m en 2,5 mm² avant de passer les lignes définitivement. Vu d'ici, pour un usage classique, 6 mm² ne se justifie pas.
Pour conclure, il ne faudrait pas trop surestimer l'importance de limiter les chutes de tension qui seront minimes pour l'éclairage et sans aucune influence sur le rendu lumineux de toute façon, et ce, quelle que soit la travée.
Regardez les caractéristiques d'alimentation des sources lumineuses.
Cordialement.
07 septembre 2025 à 08:52

Re,
Plutôt que retour, on préfère départ phase coupée vers la prise, le neutre étant direct.
D'une façon générale, dans l'électricité de l'habitat on se méfie de ce mot "retour".
Regardez déjà le tableau de répartition. Vous devriez y trouver, si tout va bien, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Il faut les tester de temps en temps en appuyant sur le bouton test ; il doivent déclencher.
Il est à noter que les départs phase coupée sont blancs, ce qui permet déjà un repérage plus aisé phase directe et phase coupée dans un toron.
Ici on aime bien la phase directe en rouge et la phase coupée en orange.
On vous laisse relever les bizarreries.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières sur les forums Bricovidéo. Et il ne faudra pas compter sur les IA stupides.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Citation :Oui, et vous savez pourquoi, ce qui était le but recherché.
Je branche donc ma phase avec mes deux retours vers prises et j’enlève le pont.
Plutôt que retour, on préfère départ phase coupée vers la prise, le neutre étant direct.
D'une façon générale, dans l'électricité de l'habitat on se méfie de ce mot "retour".
Citation :Vous les notez et vous revenez.
je trouve des choses qui me paraissent bizarres.
Regardez déjà le tableau de répartition. Vous devriez y trouver, si tout va bien, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Il faut les tester de temps en temps en appuyant sur le bouton test ; il doivent déclencher.
Il est à noter que les départs phase coupée sont blancs, ce qui permet déjà un repérage plus aisé phase directe et phase coupée dans un toron.
Ici on aime bien la phase directe en rouge et la phase coupée en orange.
On vous laisse relever les bizarreries.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières sur les forums Bricovidéo. Et il ne faudra pas compter sur les IA stupides.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
06 septembre 2025 à 18:16

Ces prises sont normativement utilisées pour alimenter des luminaires auxiliaires. Il est possible de protéger avec un DJ 16 A.
06 septembre 2025 à 15:17

Bonjour RomainL76.
Révision du montage simple allumage : neutre normalement bleu direct à la lampe, phase directe sur une borne de l'interrupteur, phase coupée par l'interrupteur vers l'autre borne de la lampe.
Quand il y a deux interrupteurs dans le même boitier, la phase directe est commune aux deux interrupteurs, d'où le pontet en rouge.
Vous savez maintenant comment alimenter les prises en direct.
Assurez vous que la protection surintensité est calibrée à 10 A, vu la section des conducteurs en 1,5 mm².
Cordialement.
Révision du montage simple allumage : neutre normalement bleu direct à la lampe, phase directe sur une borne de l'interrupteur, phase coupée par l'interrupteur vers l'autre borne de la lampe.
Quand il y a deux interrupteurs dans le même boitier, la phase directe est commune aux deux interrupteurs, d'où le pontet en rouge.
Vous savez maintenant comment alimenter les prises en direct.
Assurez vous que la protection surintensité est calibrée à 10 A, vu la section des conducteurs en 1,5 mm².
Cordialement.
06 septembre 2025 à 14:48

Re,
Ce qu'on sait est que quel que soit le pic de tension véhiculé par la ligne, il est censé être écrêté par le parasurtenseur alors que le courant de foudre est véhiculé vers la terre. Et au pire le parasurtenseur déclenche le DJ de branchement.
Il est vrai que le courant de foudre au voisinage de la prise de terre peut faire remonter le potentiel de celle-ci.
Les phénomènes sont brefs, mais peuvent être destructeurs.
Il n'y a pas de garantie qu'une ligne frappée par la foudre ne provoque pas de dégâts dans un habitat dont le DJ de branchement serait déclenché.
L'association DJ fermé + parafoudre nous semble, en théorie, le meilleur moyen de protéger l'habitat.
Vous n'avez pas précisé si la ligne d'alimentation en énergie électrique était aérienne ou souterraine.
En souterrain la foudre présente peu de risques de surtension.
Pour le plaisir de la connaissance, vous pouvez essayer d'approfondir le phénomène de foudre vous même. Et pendant que vous y êtes de vous intéresser à Météorage.
Ne connaissant pas les configurations, on ne peut guère plus avancer.
En deuxième, les phénomènes sont complexes et difficiles à reproduire, sauf, peut-être, aux Renardières ou à Saint Privat d'Allier jusqu'en 1996.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Ce qu'on sait est que quel que soit le pic de tension véhiculé par la ligne, il est censé être écrêté par le parasurtenseur alors que le courant de foudre est véhiculé vers la terre. Et au pire le parasurtenseur déclenche le DJ de branchement.
Il est vrai que le courant de foudre au voisinage de la prise de terre peut faire remonter le potentiel de celle-ci.
Les phénomènes sont brefs, mais peuvent être destructeurs.
Il n'y a pas de garantie qu'une ligne frappée par la foudre ne provoque pas de dégâts dans un habitat dont le DJ de branchement serait déclenché.
L'association DJ fermé + parafoudre nous semble, en théorie, le meilleur moyen de protéger l'habitat.
Vous n'avez pas précisé si la ligne d'alimentation en énergie électrique était aérienne ou souterraine.
En souterrain la foudre présente peu de risques de surtension.
Citation :Cela se comprend si vous avez déjà eu quelques dégâts.
Maintenant, je suis un peu moins confiant...
Citation :Pour les physiciens la foudre est un arc. L'étude est très intéressante mais il n'est pas d'usage de faire des cours sur le forum des arcs ascendants et descendants, les précurseurs etc. Des courants de quelques milliers d'ampères circulent très brièvement. Et pour ce qui est des dégâts, tout dépend dans quoi. Tout va bien quand le courant passe dans un conducteur relié à la terre (depuis un paratonnerre). Dans un arbre, en général ce dernier explose par surpressions internes.
la foudre est remontée par la terre...
Pour le plaisir de la connaissance, vous pouvez essayer d'approfondir le phénomène de foudre vous même. Et pendant que vous y êtes de vous intéresser à Météorage.
Ne connaissant pas les configurations, on ne peut guère plus avancer.
Citation :C'est juste une supposition. En première approximation la remontée du potentiel de terre ne devrait pas avoir plus d'incidence sur une plaque de cuisson que sur un éclairage public ou un autre matériel.
elle pourrait griller via la terre.
En deuxième, les phénomènes sont complexes et difficiles à reproduire, sauf, peut-être, aux Renardières ou à Saint Privat d'Allier jusqu'en 1996.
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
06 septembre 2025 à 00:20

Bonjour Al.
L'usage d'un forum implique d'échanger autant que faire se peut, au moins pour signaler que la contribution a été utile ou non.
Votre retour serait bienvenu.
L'usage d'un forum implique d'échanger autant que faire se peut, au moins pour signaler que la contribution a été utile ou non.
Votre retour serait bienvenu.
05 septembre 2025 à 14:42

Bonjour Clément04.
Ce n'est pas interdit, mais socles et fiches 63 A ne sont pas communes dans l'habitat.
Ce projet ne présente pas beaucoup d'intérêt.
Le DB a des caractéristiques de tenue en tension conformes aux normes. Par exemple, pour un DB Legrand : Tension assignée de tenue aux chocs : Selon la norme NF C 62 411 : 6 kV entre pôles (onde 1,2 / 50 micro seconde)
Cela suffit en cas de foudre généralement.
Le rôle du parasurtenseur est d'écrêter les pics de surtension, et au pire déclencher le DB.
Ensuite il sera temps de changer les cartouches du parafoudre si elles sont en court-circuit.
L'avis personnel serait de laisser le parasurtenseur en place, et de continuer à débrancher les récepteurs sensibles en cas d'orage violent. L'habitat ne sera pas dans le noir, contrairement à l'usage d'une liaison fiche-socle.
Cordialement.
Ce n'est pas interdit, mais socles et fiches 63 A ne sont pas communes dans l'habitat.
Ce projet ne présente pas beaucoup d'intérêt.
Le DB a des caractéristiques de tenue en tension conformes aux normes. Par exemple, pour un DB Legrand : Tension assignée de tenue aux chocs : Selon la norme NF C 62 411 : 6 kV entre pôles (onde 1,2 / 50 micro seconde)
Cela suffit en cas de foudre généralement.
Le rôle du parasurtenseur est d'écrêter les pics de surtension, et au pire déclencher le DB.
Ensuite il sera temps de changer les cartouches du parafoudre si elles sont en court-circuit.
Citation :Oui, mais c'est efficace. Chauffe-eau et plaque induction peuvent être coupés par le DJ assigné sur le tableau de répartition.
je débranche la plupart de mes appareils, mais c'est fastidieux, et certains appareils comme ma plaque à induction ou mon chauffe-eau ne peuvent pas être débranchés.
L'avis personnel serait de laisser le parasurtenseur en place, et de continuer à débrancher les récepteurs sensibles en cas d'orage violent. L'habitat ne sera pas dans le noir, contrairement à l'usage d'une liaison fiche-socle.
Cordialement.
05 septembre 2025 à 13:55

Bonjour Guillaume.
Sauf erreur ou mauvaise recherche, la documentation ARIC ne précise pas le code des couleurs utilisés pour les différents conducteurs, sauf le jaune/vert.
Peut-être était-ce dans l'emballage du produit.
Comme il semble que le projecteur fonctionne, on peut supposer que vous avez connaissance de ce code.
On vous laisse alors brancher l'interrupteur qui assurera la commande forcée de l'éclairage comme vous le précisez.
Cordialement.
Sauf erreur ou mauvaise recherche, la documentation ARIC ne précise pas le code des couleurs utilisés pour les différents conducteurs, sauf le jaune/vert.
Peut-être était-ce dans l'emballage du produit.
Comme il semble que le projecteur fonctionne, on peut supposer que vous avez connaissance de ce code.
On vous laisse alors brancher l'interrupteur qui assurera la commande forcée de l'éclairage comme vous le précisez.
Cordialement.
05 septembre 2025 à 08:35