Bonjour Natanael. Normalement, le schéma de principe suffit pour faire le branchement. L'anode de la diode est reliée au point commun du condensateur et du magnétron, et la cathode (la pointe) est connectée à la masse. Il devrait y avoir deux emplacements de raccordement de la diode qui sont orphelins. Vous devez savoir si la diode était soudée ou raccordée avec des cosses.
Bref, maintenant, il faut observer l'intérieur de l'appareil et par déduction, voir où était connecté la diode THT.
Citation :
Voilà pourquoi je parlais d'une photo.
Eh oui, mais vous avez commis une faute de jeunesse pour ne pas l'avoir prise.
On vous laisse faire l'enquête. On espère que vous allez trouver, sinon ce sera dur.
L'ami Martien n'a pas son pareil pour dénicher des schémas normalement introuvables. Attendons son passage.
Citation :
J'ai trouvé que c’était la diode
Une diode THT ne se contrôle pas comme les modèles classiques. Comment avez-vous fait pour savoir qu'elle était défectueuse ?
Cordialement.
28 novembre 2021 à 22:53
forum consulter ce sujet Branchement condensateur four micro-ondes Whirlpool sur le forum Électroménager

Bonjour Apy31. Style disjoncteur 2 modules non, car l'objet est volumineux. On trouve des alimentations encliquetables sur des rails oméga, mais c'est plus du matériel professionnel et le prix n'est pas le même.
On vous laisse chercher sur le net.
Cordialement.
28 novembre 2021 à 14:42
forum consulter ce sujet Branchement éclairage piscine sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour OggyParx.

Pas d'idée particulière mis à part que le contacteur n'y est pour rien, pas plus que le moteur.
La commande du contacteur semble en cause, mais comme on ne connaît pas comment il est commandé, à part un contact sec de thermostat, difficile d'imaginer la cause de la panne.
Pourquoi le contacteur s'enclenche t-il après 25 minutes ? La panne est-elle arrivée subitement ?
L'intervention de l'installateur semble nécessaire.
Attendons d'autres avis. L'ami VETC en sait peut-être plus.
Cordialement.
28 novembre 2021 à 09:03
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur contacteur ne colle pas sur le forum Électricité

Bonjour Natanael. Voir le schéma de principe joint.
Citation :
Et je n'ai pas pensé à prendre une photo
Plutôt qu'une photo, on fait un dessin. On repère les conducteurs en présence.
Cordialement.

micro ondes.pdf
27 novembre 2021 à 21:14
forum consulter ce sujet Branchement condensateur four micro-ondes Whirlpool sur le forum Électroménager

Bonjour Tintin1234. Sans autres renseignements on ne peut vous guider. Cette machine doit bien posséder une notice. Le vendeur devrait être à même de vous renseigner.
Pourquoi 4 fils ? Aucune idée, sauf si la machine est prévue pour fonctionner sur un réseau triphasé.
Cordialement.
27 novembre 2021 à 21:06
forum consulter ce sujet Changer fiches 4 bornes (220v) en prise 2 bornes + terre (220v) sur le forum Électricité

Bonjour Ben17620. La plaque signalétique indique une intensité par phase de 27 A. Il faut commuter le sélecteur sur 380.
Citation :
Dois-je augmenter la puissance de mon abonnement ?
Il faut au minimum 18 kVA 30 A. Et il ne restera rien pour l'habitat.
La première photo est floue et on ne peut pas lire grand chose.
Cordialement.
27 novembre 2021 à 21:02
forum consulter ce sujet Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ? sur le forum Électricité

Bonjour Boubinou. En bas, entouré de pointillés, il s'agit du bornier de raccordement. Les rectangles noirs symbolisent les deux enroulements, dont les extrémités sont déjà reliées à leur borne de raccordement respective.
Pour changer le sens de rotation on modifie juste les raccordements des barrettes et des conducteurs d'arrivée.
Cordialement.
27 novembre 2021 à 20:51
forum consulter ce sujet Câblage moteur asynchrone sur le forum Électricité

Re. 12 mètres n''est pas bien long. 40 W en 12 V correspond à une intensité de 3 A environ. Du 1,5 mm² suffit.
6 000 K va produire de la lumière bleue très froide. 4 000 K donne de beaux résultats en extérieur.
Le transformateur est en réalité un convertisseur électronique 230 V AC / 12 V DC
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
27 novembre 2021 à 20:45
forum consulter ce sujet Branchement éclairage piscine sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Par contre plus d’arrivée de jus à la prise.
Il faut chercher où est la coupure, et pourquoi elle s'est produite si le montage fonctionnait auparavant.
Désolé pour cette réponse banale ! Mais il faut chercher où passent les conducteurs de ce circuit. On ne voit pas quelle relation a cette panne avec la coupure générale.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 novembre 2021 à 19:31
forum consulter ce sujet Panne pilotage radiateur sur le forum Électricité

Re. Pour 70 spots il faudrait faire une alimentation en araignée. Vous n’allez pas faire 69 repiquages.
Et pour 70 spots, remplacer le H07 V-U par du câble souple ne serait pas du luxe ; une erreur se corrige, quitte à y passer du temps (H 05 RNF, H 05 VV-F 2×1 mm² sans terre pour des matériels classe II - pour un ensemble de spots <=10).
Insérer de la gaine thermorétractable fait un peu bricolo ; il y en aurait eu deux ou trois, pourquoi pas. Mais là, il faut travailler comme un professionnel.

Vous ne dites pas si c'est un ERP.

On suppose qu'il y aura plusieurs zones.
D'après la photo, on peut penser que les spots choisis ne sont pas le haut de gamme de chez ARIC. Les critères de choix sont la température de couleur (réglable si possible : 2 700, 3 000, 4 000, 5 000 K), faisceau grand angle 60 °, orientation réglable + ou - 20 °. Cela pour un éclairage diffus.
Citation :
La terre doit être 100% raccordée malgré son inutilité actuelle ?
Pas certain, mais un contributeur va vous le préciser.

Conclusion : une faute a été commise ; le mieux serait de la corriger quitte à y passer du temps. Pour du provisoire et peu de spots, on aurait pu admettre ; mais ici, c'est du définitif avec un isolant minéral au dessus, on ne joue pas avec la norme et les risques, même si ces derniers sont minimes, Consuel ou pas Consuel ; il s'agit de la sécurité.
Citation :
mon problème c’est le consuel et la norme autorisée ou non ???
Pas d'accord avec vous. Vous avez fait une faute, il faut la corriger en respectant les règles de l'art. Sinon la norme ne sert plus à rien. Votre problème, c'est la sécurité. Et en cas d'incendie, l'expertise aura vite fait de montrer que les raccordements étaient mauvais.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 novembre 2021 à 19:26
forum consulter ce sujet Conseils spot led et consuel sur le forum Électricité

Bonjour Gilsas.
Citation :
alors qu’il arrive aux disjoncteurs
Oui, mais y a t-il de la tension en sortie de DJ et également au niveau de la sortie de câble ? Pour ce dernier point, vous dites que non. Que se passe t-il entre les deux ?
Cordialement.
27 novembre 2021 à 13:44
forum consulter ce sujet Panne pilotage radiateur sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Le dispositif de raccordement du spot est prévu pour recevoir un câble souple de préférence, et non des conducteurs apparents ; en fermant le couvercle, un dispositif presse et enserre le câble (ou les deux en cas de repiquage).
L'erreur est d'avoir approvisionné de la gaine préfilée.
On suppose qu'il doit y avoir quelque part une grosse boite de dérivation accessible dans laquelle arrive la ligne d’alimentation. De là devraient partir les différentes gaines avec un câble souple 2×1,5 mm² (voire 2×1 mm²).
Refaire les liaisons est simple, et vous aurez fait un bon travail, d'autant plus qu'il y aura de l'isolant au dessus.
Cordialement.
27 novembre 2021 à 11:48
forum consulter ce sujet Conseils spot led et consuel sur le forum Électricité

Bonjour laurent. Un retour est toujours apprécié.
27 novembre 2021 à 09:10
forum consulter ce sujet Colmatage tuyau inaccessible sur le forum Plomberie

Bonjour Aldebaran1. Donc ce semble être un problème lié à l'ouverture d'un robinet.
Pas de compétence particulière concernant cet automatisme, davantage sur le fonctionnement des moteurs. Il faudrait que vous détailliez le fonctionnement de l'actionneur. Il est bizarre qu'un autre produise les mêmes effets. Vu d'ici, on ne sait pas dans quelle direction il faudrait que vous cherchiez.
Regardez quand même s'il y a de la tension aux bornes du moteur quand un robinet est ouvert. Ensuite, ce sera davantage de l'hydraulique que de l'électrotechnique, bien que les deux soient liés dans ce système.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 novembre 2021 à 08:51
forum consulter ce sujet Pompe de puisage qui ne démarre plus sur le forum Plomberie

Bonjour apy31.
Avec la notice des potelets, on pourrait voir les caractéristiques de l'alimentation.
Des leds s'alimentent souvent avec des convertisseurs particuliers.
A suivre.
Cordialement.
26 novembre 2021 à 21:45
forum consulter ce sujet Branchement éclairage piscine sur le forum Électricité

Citation :
vous auriez placé comment vous les fils par rapport au boîtier
On chercherait à identifier la phase directe, et les deux départs vers la VMC.
Les numéros correspondent au schéma juste au dessus. Sur l'écran on ne voit pas le détail. La phase directe sur le commun, et les départs moteur sur les plots de sortie du contact.
Cordialement.
26 novembre 2021 à 18:26
forum consulter ce sujet Branchement VMC sur le forum Électricité

Citation :
Est-il possible que ce soit un problème chez les voisins du dessus ?
On ne sait quoi répondre. Demandez à des proches voire vos voisins du RDC de faire un tour chez vous.
Voyez s'il n'y aurait pas une fuite en sortie de vos WC (on n'y croit pas).
Rien ne prouve que ce sont les voisins du dessus qui sont en cause.
Citation :
je suis vraiment gêné par ce problème
Demandez au bailleur de faire une expertise. Il est censé louer un habitat décent au sens juridique du terme ; et là, il se pourrait que ce ne soit pas le cas.
Cordialement.
26 novembre 2021 à 18:22
forum consulter ce sujet Odeurs des toilettes des voisins sur le forum Plomberie

Bonjour hebign. Merci pour vos remarques.
Citation :
C'est toujours facile de prendre les gens un peu de haut quand on est du métier....
Ce n'est pas le problème, mais votre attention a été attirée sur la difficulté que représente ce travail. Il vaut mieux être expérimenté et outillé.
Citation :
mettre des différentiels en tête de ligne bien calibré
On note que vous voulez mettre plusieurs ID et cela implique d'appairer tous les circuits. Ce ne devrait pas être difficile s'il y a n circuits, et qu'il y a n conducteurs bleus et n conducteurs rouges. C'est par cet inventaire qu'il faut commencer.
Ensuite, vous répartissez les circuits lumière et les circuits prises en les mixant de façon que si un circuit présente un défaut d'isolement cela n'entraine pas de couper l'alimentation dans une même zone. Par exemple, on ne distribue pas tous les circuits lumière sur le même ID ; pareil pour les circuits prises.
Ce tableau de 1998 a été fait à l'économie ; on constate que des utilisations sont mélangées à partir du même départ, notamment le 19 où le four ne possède pas sa ligne dédiée ; idem pour le 9. On ne voit pas de départ 32 A vers une plaque de cuisson, même s'il n'y en n'a pas.

La liaison entre la sortie du DJ de branchement et les borniers phase et neutre sera à refaire avec une section adaptée à l'intensité maximum du DJ de branchement.

En fonction de la position relative du DJ de branchement et du tableau, peut-être faudra t-il un interrupteur sectionneur en tête de tableau.

La ligne de la pompe à chaleur doit être spécifique peut-être sans passer par un ID s'il y en a un dans le coffret sous-sol. Mais il lui faudra son DJ propre branché sur les borniers phase & neutre.
Citation :
les deux gros "sucres" noir
Probablement des dominos ; mais on ne les voit pas bien, ni ce qu'ils relient. En aval, la PAC, mais en amont, on ne voit pas. Il devrait y avoir un disjoncteur au minimum.

Vous voyez tout le travail préparatoire qui vous attend si vraiment vous vous lancez et que vous ne craignez pas une galère.

L'appairage des circuits avec une pince ampèremétrique est aisé.
Beaucoup d'exemples de tableaux effectués par l'ami CMT sont disponibles sur le forum.

On peut vous conseiller ce livret de référence :
http://www.promotelec-services.com/librairie/produit/336-l-officiel-de-l-electricite-installations-electriques-batiments-d-habitation-neufs.html
Vous savez tout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 novembre 2021 à 18:17
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique de 1998 sur le forum Électricité

Bonjour cilinette.
Il faudrait voir si les siphons de votre habitat ne se vident pas par aspiration lorsqu'un gros débit d'eau circule dans l'évacuation supposée commune.
On entend alors des glouglous.
Si les odeurs n'arrivent pas par les siphons alors à l'air libre, nous n'avons pas d'autre idée.
Cordialement.
26 novembre 2021 à 14:33
forum consulter ce sujet Odeurs des toilettes des voisins sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. Il y a des étrangetés. Tri ou pas tri ?
On voit un pontage de 3 bornes en haut de l'ID.
Tri ou pas tri, mettre plusieurs ID rendrait l'usage de l'installation plus tranquille. On ne voit pas où arrive la liaison depuis le DJ de branchement.
Les circuits semblent pouvoir être appairés.
Citation :
j'ai vraiment besoin d'aide svp.
On ne pourra faire le travail de préparation à votre place. Changer chaque porte fusible par un DJ n'est pas le plus difficile. Le tableau est perfectible, par l'emploi de matériels peignables ou embrochables, et par rajout d'ID.
Rénover en tri peut ressembler à ce qui est montré ici :
http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Pas très simple pour qui est éloigné du métier.
Cordialement.
26 novembre 2021 à 14:17
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique de 1998 sur le forum Électricité

Bonjour Aldebaran1. Cette pompe est équipée d'(un moteur asynchrone monophasé.
La pièce d'usure électrique est le condensateur moteur.
Le changer serait une première étape. Avant qu'il n'explose. Cela arrive.
La notice sur le net ne précise pas sa valeur.

Quand la pompe ne démarre pas alors que le moteur est alimenté, celui-ci doit grogner si le condensateur est HS. Il faut donc bien vérifier que le moteur est alimenté mais qu'il ne tourne pas. Si cela se produit, il ne faut pas insister et couper l'alimentation si une protection surintensité ne déclenche pas.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
26 novembre 2021 à 09:21
forum consulter ce sujet Pompe de puisage qui ne démarre plus sur le forum Plomberie

Bonjour Elec69007. Il faut raccorder la terre sur la prise semblant en défaut.
Citation :
on dirait que le courant sur cette prise est différent
On ne comprend pas bien ce que vous voulez dire.
En résumé, on ne comprend pas ce que vous ne comprenez pas.
Cordialement.
25 novembre 2021 à 18:23
forum consulter ce sujet Four dont la carcasse est électrisée sur le forum Électricité

Bonjour Bapt.
Citation :
les disjoncteurs différentiels sont les petits boutons à visser
Ce sont plutôt des fusibles. Le fusible 32 A pourrait être un des deux gros à droite. Vous dévissez, ôtez le fusible, et voyez ce qui est inscrit dessus. Vous faites pareil pour les autres de façon à savoir ce qu'ils protègent.
A part le disjoncteur différentiel de branchement, qui coupe l'alimentation de l'habitat, il n'y a rien d'autre que des fusibles.
Un tableau moderne comporterait un ou des interrupteurs différentiels 30 mA et des disjoncteurs modulaires en cascade.
Si vous êtes propriétaire, une mise à niveau du tableau ne serait pas du luxe, en premier, un interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.
25 novembre 2021 à 17:06
forum consulter ce sujet Installation disjoncteur 32A sur le forum Électricité

Bonjour Philippe. On va refroidir vos ardeurs.
Citation :
Ça c'est ce que je voudrais mais étant novice en électricité
Il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Il faudrait câbler 2 BP, un relais temporisé, un contacteur moteur et sa protection. Être proche du métier est indispensable.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 novembre 2021 à 14:26
forum consulter ce sujet Boucle d'eau chaude sanitaire sur le forum Électricité

Bonjour Pierre62. Il faut essayer les luminaires sur l'établi dans leur configuration normale de raccordement. C'est ce qu'a dû faire le fabricant ou le vendeur.
Il faut effectuer quelques mesures. A vide, il est normal de trouver la tension nominale à vide, mais qu'en est-il en charge ?
Le problème devrait être résolu avec un peu de méthode dans la recherche de la cause du dysfonctionnement. Le renvoi au fabricant n'était pas la première chose à faire.

D'autre part, si un seul ID déclenche, ce peut être un défaut d'isolement. La preuve étant l'absence de déclenchement si la terre n'est plus connectée sur le luminaire. Cette manœuvre est dangereuse.
Citation :
le problème peut-il venir de l'installation électrique, par quel moyen le vérifier ?
C'est possible. Un électricien méthodique et imaginatif devrait intervenir ; il ne suffira pas de brancher, il faut au minimum mesurer la tension en charge. Et peut-être pister la ligne depuis la sortie du disjoncteur modulaire sur le tableau.

Une installation comporte de nombreux circuits autonomes. Il ne doivent pas réagir les uns sur les autres (cas du jacuzzi et la piscine).
Cordialement.
25 novembre 2021 à 14:18
forum consulter ce sujet Problème luminaire faible intensité sur le forum Électricité

Il se pourrait que l'éclairage du sous-sol soit mal branché au niveau d'une boîte de dérivation.
Plutôt que de baisser les ID, il faudrait baisser les DJ afin de voir quels sont les circuits en cause.

Il est possible que vous n'arriviez pas à trouver la cause. Un électricien professionnel pourrait approfondir.
Vu que le tableau est bien fait, la cause pourrait être un mauvais branchement de l’éclairage du sous sol.

Il faut donc voir s'il n'y a pas une grosse boite de dérivation quelque part. L'objectif est de retrouver le circuit lumière tel qu'il sort du tableau, puis voir ensuite comment il est utilisé pour réaliser un simple allumage ou un va et vient (à préciser) qui alimente la ou les lampes.
Citation :
Or dans mon nouveau logement, ce n'est pas le cas.
Le précédent occupant a peut-être réalisé cette partie de l'installation lui même (ou un autre), sans avoir les connaissances et la rigueur nécessaire.
Cordialement.
25 novembre 2021 à 10:11
forum consulter ce sujet Informations tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Pascal.
Citation :
Je change le fusible (ils sont très vieux)
Si vous pensez que le porte fusible (coupure unipolaire ou bipolaire ?) peut être défectueux, il faut tout changer pour des disjoncteurs modulaires. Il faudrait commencer par là.
Citation :
et parfois aussi quand je le remonte SANS fusible.
Pas d'explication à ce niveau.
On peut penser que les porte-fusibles sont unipolaires. Dans ce cas, tous les neutres sont connectés sur une même barrette.
L'ID peut aussi présenter un défaut. Si il y en a deux dans le tableau, inversez-les.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 21:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps sur le forum Électricité

Bonjour Bato.
La lampe a grillé en produisant une surintensité, le fusible a fondu, et le triac a pu se mettre en court-circuit.
Il faudrait vérifier et pour cela, avoir une certaine habitude.
Soit vous le changez après avoir fait le diagnostic à l'ohmmètre, soit vous rachetez un variateur en grande surface de bricolage pour moins de 10 €. Peut-être 20.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 20:53
forum consulter ce sujet Réparation lampadaire halogène sur le forum Électricité

Bonjour Steph312.
Comme l'appareil est neuf, voyez ce que dit la notice, et demandez des explications au vendeur.
Pour avoir une idée du problème, il faudrait être exactement avec la même configuration que vous : camping-car, groupe électrogène X, télécommande (on ne savait pas que cela était possible), et l'incident si cela en est un.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour Gemini74.
Une fois la vis enlevée, il faut tirer la poignée vers le haut.
Elle est normalement insérée sur un axe cannelé. Mais s'il y a du tartre, ce sera dur.
On peut essayer de faire des leviers opposés (tournevis larges) en s'appuyant sur l'épaulement juste en dessous, mais la surface d'appui disponible est très petite. Et si les outils ripent, le chrome va être rayé.
A vous de jouer.
Pour enlever le robinet complet pour le remplacer, il faut s'y prendre en dessous.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 19:11
forum consulter ce sujet Comment démonter ce robinet ? sur le forum Plomberie

Superbe tableau. On voit que le DJ 10 A encadré est en position 7 à partir de la gauche de la rangée du bas. Le matériel est embrochable (pas d'erreur de branchement possible), et vu d'ici, quand vous abaissez ce DJ, la lumière du sous-sol doit s'éteindre. Ce DJ est bien alimenté par l'ID du bas.

On voit aussi un autre DJ 16 A au milieu en position 5.
Il se pourrait que la lumière sous-sol ne soit pas commandée par le DJ du bas.
Un ID commande toute sa rangée de DJ.
Il faudrait affiner vos observations.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 13:48
forum consulter ce sujet Informations tableau électrique sur le forum Électricité

Re. Synthèse.
Il y a trois ID. Vérifiez sur quel ID est branché le circuit du sous-sol.
Citation :
Est-ce bien normal comme fonctionnement...
Non, mais devant le tableau ouvert, on verrait comment est branché le circuit du sous-sol. Vous pouvez suivre à la trace l'alimentation du disjoncteur de ce circuit en ouvrant le capot du tableau.
On espère que le câblage est propre. Enfin, on va attendre la photo témoin (nette et bien éclairée) ! Ensuite, on vous téléguidera au mieux.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 11:20
forum consulter ce sujet Informations tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Nokoa.
Citation :
Merci beaucoup par avance de prendre mes inquiétudes en considération.
On les comprend et on les partage.
La maison est un ensemble, non seulement il y a les fissures, mais il y a bien d'autres points à étudier. La répartition des pièces peut ne pas vous convenir.
Chauffage, plomberie (alimentation et évacuations - tout à l’égout ou fosse septique), électricité (protection des circuits, surintensité et défauts d'isolement), état des sanitaires, isolation, ventilation, les sols, l'état de l'escalier interne s'il y en a un etc.
Citation :
mes piètres connaissances en construction.
D'où la recommandation de Gad :
Citation :
demander l'avis d'un maçon de vos relations ou de votre commune

Bref, visiter d'autres maisons semble être envisageable, en prenant votre temps.
Cordialement.
23 novembre 2021 à 18:32
forum consulter ce sujet Question fissures façade sur le forum Maçonnerie

Bonjour Aliocha. Seul un maçon du coin très expérimenté pourra vous répondre.
Citation :
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coût de vouloir rénover de tels bâtiments ?
Le mot clé est coût. Il y a tout à refaire, peut-être garder les pierres et les utiliser. Solidifier les fondations ? Il faudra aligner les euros par paquets de 10 000 (technique micro-pieux + longrines).
La note risque d'être salée. Ce ne semble pas être un édifice classé, l'intérêt de faire une remise à neuf pour en faire une maison habitable se discute, sauf si vous voulez la garder dans son jus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 novembre 2021 à 18:19
forum consulter ce sujet Conseils rénovation maçonnerie endommagée sur le forum Maçonnerie

Bonjour DaRetriever.
Citation :
était de moins dépendre du réseau électrique en cas de pannes.
Mauvaise pioche ; il faut de l'énergie électrique pour que la chaudière fonctionne.
Citation :
Pendant plusieurs jours en cas de panne du réseau ?
Il est rare que le réseau soit coupé pendant des durées très longues.
En admettant que la chaudière soit alimentée par un onduleur, pour une autonomie de plusieurs jours il va falloir une batterie de batteries afin de suppléer le secteur.
Faisons les additions : batteries + onduleur = ??? = très cher. Sans compter la surface que l'ensemble occupera.
On vous laisse faire le bilan.

Un groupe électrogène à usage permanent serait plus simple si vraiment les coupures sont longues.
Il faut des centaines d'euros.
Un poêle à bois serait adapté également, sans compter l'agrément que cela apporte.
Conclusion : le projet est à revoir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 novembre 2021 à 17:54
forum consulter ce sujet Onduleur sur chaudière Buderus sur le forum Chauffage

Re. Le robinet semble vissé sur la pièce qui tient avec les vis.
Un bricoleur expérimenté essaierait de dévisser, mais dans le doute, il vaudrait mieux que vous fassiez intervenir quelqu'un proche du métier.
Quant à trouver un robinet de rechange qui puisse s'adapter, c'est une autre histoire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 novembre 2021 à 13:35
forum consulter ce sujet Robinet machine à laver indévissable sur le forum Plomberie

Citation :
Que voulez vous dire
Les conducteurs ne sont pas accessibles, protégés par la goulotte et le plafond sur laquelle elle est fixée.
A moins de passer ailleurs, peut-être avec des goulottes qui chemineraient en angle, il n'y a pas d'autre solution.
On oublie l'encastré.
Cordialement.
23 novembre 2021 à 13:30
forum consulter ce sujet Goulotte au plafond sur le forum Électricité

Bonjour Julliathom.

On peut penser que cette goulotte a été rajoutée par un occupant, et ce n'est pas une question de norme.
On imagine mal un constructeur faire ainsi, mais pour aller vite ou rattraper une erreur, tout est possible.
La goulotte, ou plutôt ce qui en fait office, est ouverte et s'apparente à un cache-câble.
Mais le montage fonctionne en sécurité néanmoins.
Actuellement, on ferait autrement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 novembre 2021 à 11:19
forum consulter ce sujet Goulotte au plafond sur le forum Électricité

Bonjour Frane.
Citation :
mais c'est le mieux que j'ai pu faire
Il y a une grosse marge de progression possible. On pourra vous dire comment faire si vous détaillez la technique de prise de vue, probablement avec un téléphone.
Citation :
je n'ose pas tirer dessus de peur de me retrouver inondée.
Sans en savoir plus, on hésiterait aussi. Le robinet doit être vissé dans un raccord, avec étanchéité avec filasse et pâte.
On suppose que vous n'êtes pas beaucoup expérimentée, et que le changement du robinet sera une entreprise délicate du type "galère", à effectuer avec arrivée d'eau fermée.
Faites appel à un ami expérimenté et outillé ou un professionnel.
Cordialement.
23 novembre 2021 à 09:53
forum consulter ce sujet Robinet machine à laver indévissable sur le forum Plomberie

Bonjour Romain. Votre projet a t-il évolué ?
Cordialement.
23 novembre 2021 à 09:33
forum consulter ce sujet Installation électrique salle informatique sur le forum Électricité

Bonjour Alain56. Un variateur deux fils installé chez un proche présente ce fonctionnement, que ce soit à l'extinction qu'à l'allumage vers l'intensité maximum choisie.
L'électronique n'agit pas par tout ou rien, mais avec une rampe plus ou moins brève.
Pour savoir si elle est réglable, voir la notice. Mais en général on se contente du réglage d'usine sans se poser davantage de question.
Cordialement.
22 novembre 2021 à 23:13
forum consulter ce sujet Délais allumage lampes LED avec un variateur sur le forum Électricité

Re. Pour la solution 3, le boîtier Gel-Elec peut être raccordé sur le circuit de l'horloge. Il faut trouver de la place dans le boîtier et il ne semble pas y en avoir. Un DJ 2 A (et non 10 A) suffit. S'il y a un circuit lumière avec transformateur, il lui faut sa protection propre.
La solution 2 serait la plus simple. Il faudra s'assurer qu'un contacteur est présent.
La solution 1, tout refaire soi-même, nécessite des compétences et du temps.
Vu d'ici, la solution 2 vous occasionnera moins de soucis.
Cordialement.
22 novembre 2021 à 21:49
forum consulter ce sujet Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine sur le forum Électricité

Seul un appareil relié à la terre est en cause. Il y en a peut-être sur d'autres lignes. Si le fusible de la chambre est abaissé et que l'ID déclenche, un autre circuit est en cause.
S'il y a deux ID sur le tableau, une autre cause est possible : deux circuits non appairés.
22 novembre 2021 à 16:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps sur le forum Électricité

Bonjour jackivi.
Citation :
Je possède un schéma théorique
C'est un minimum. Il faudrait nous le montrer.
Y a t-il des calibres ou des fonctions présentant un défaut important ?
L'appareil a t-il été électriquement maltraité ?
Cordialement.
22 novembre 2021 à 16:02
forum consulter ce sujet Étalonnage multimètre MX1 Metrix sur le forum Électricité

Bonjour Pascal.
Citation :
mon différentiel disjoncte
Doit-on comprendre qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition, ou du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA ?
La technique de recherche d'un défaut d'isolement est souvent décrite sur le forum.
Citation :
ça disjoncte quand je referme le porte fusible SANS fusible.
Il doit y avoir un autre circuit en cause.
On suspecte quelquefois la résistance de dégivrage d'un frigo.
A terme, remplacez les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Cordialement.
22 novembre 2021 à 15:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps sur le forum Électricité

Bonjour Ambroise29.

Je pensais aux plinthes électriques, très répandues au Québec..
Les plinthes à eau sont des radiateurs classiques alimentés par une chaudière.
Avec une pompe à chaleur, peut-être faudra t-il une étude thermique.
Si ce n'est fait, il faudra isoler et ventiler l'habitat.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 novembre 2021 à 15:53
forum consulter ce sujet Plancher chauffant ou plinthes chauffantes ? sur le forum Divers

Bonjour MichMouch42.

Finalement, le contact de l'horloge a résisté. Il ne s'agit pas d'une mise en conformité, car l'installation fonctionne et la sécurité des personnes et des équipements est réalisée.
Commuter la puissance moteur par l'intermédiaire d'un contacteur bipolaire fait partie des règles de l'électrotechnique. Ici, la commande est unipolaire. Le courant moteur passe aussi par le commutateur auto/manuel.
Si vous voulez modifier le coffret il n'y a pas de problème particulier, hormis la place qui manque (vous inspirer du schéma 18930). Le contact du boîtier hors gel commandera juste le contacteur en direct.
Vous voyez sur le schéma 18930 qu'un disjoncteur moteur tripolaire a été utilisé.
On remarque que le câbleur du coffret a utilisé des embouts de câble, indispensables lors de l'utilisation de conducteurs souples.
Si vous êtes éloigné du métier (donc sans expérience) et peu équipé en matériel de câblage, il vaudra mieux sous-traiter.
Si vous êtes en zone tempérée, la commande hors gel ne se justifie pas. Idem si la période de gel est brève, et où il suffit de faire un pompage forcé le temps qu'il faut.
A vous de choisir.
Cordialement.
22 novembre 2021 à 12:11
forum consulter ce sujet Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine sur le forum Électricité

Bonjour Sylvain. Si les tubes sont cachés mais accessibles, pourquoi pas. Mais une belle installation en cuivre ne dépare pas en apparent. Il suffit d'avoir le bon chalumeau. Et d'autant plus qu'il y a déjà du cuivre à droite du plan.
Pour ce qui concerne les diamètres, un pro devrait confirmer vos choix. D'autant plus qu'ils sont conformes à ce qu'on ferait en cuivre.
Pensez à rajouter des vannes d'arrêt à bille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 novembre 2021 à 21:28
forum consulter ce sujet Conseils installation PER sur le forum Plomberie

Bonjour MichMouch42.
Citation :
voir la fiche de branchement
La joindre permet de gagner du temps de recherche.
Citation :
Comme il n’y a pas de contacteur et de disjoncteur 2A dans le coffret Desjoyaux, je dois les rajouter.
Oui, car actuellement le moteur de pompe est commandé par l'interrupteur de l'horloge qui n'est pas fait pour l'intensité de démarrage absorbée par le moteur de pompe dès la mise sous tension.
Le fournisseur Desjoyaux a omis ce contacteur de façon volontaire de manière à diminuer les coûts (du moins, c'est notre ressenti). Ensuite le client se débrouille quand l'interrupteur horaire est mort.
Demandez d'abord au fournisseur de rajouter la commande du moteur de pompe par contacteur, ce qui est élémentaire pour tout électricien.
Tout ce qui est présent sur le tableau est de la commande. On insiste, un moteur asynchrone nécessite un contacteur, pas le relais miniature probablement unipolaire dans l'interrupteur horaire.
Voir ici pour en savoir plus Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif
Cordialement.
21 novembre 2021 à 19:17
forum consulter ce sujet Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine sur le forum Électricité

Bonjour Yv.
Citation :
Pouvons nous en partie, nous prendre sur le rocher et faire une fondation ( longrine) en partie hors sol ?
A priori il n'y a pas d'autre solution.
Vous pouvez forer le sol et y enfoncer de gros fers (on ne pense pas aux micro-pieux, mais ça y ressemble), puis couler, après coffrage, une longrine dument ferraillée.
Pourquoi hors sol alors que vous pouvez vous appuyer sur la roche ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 novembre 2021 à 14:08
forum consulter ce sujet Fondations pour abri sur rocher sur le forum Maçonnerie