Profil du membre GL
Actuellement
444
questions dans le
forum bricolage Créatif Photos
Membre inscrit GL
a posté 31 456 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Laurent.
Les commutateurs lumière servent pour la lumière, et ont un courant assigné de quelques ampères, que vous trouverez aisément sur le net.
Mauvaise idée ; à abandonner. Sauf si vous voulez faire cuire (carboniser, déclencher un incendie) l'interrupteur, ce qui n'est pas le premier but d'une friteuse.
Cordialement.
Citation :Oui, sauf que ça n'existe pas.
Faut-il utiliser un interrupteur va et vient spécial ?
Les commutateurs lumière servent pour la lumière, et ont un courant assigné de quelques ampères, que vous trouverez aisément sur le net.
Mauvaise idée ; à abandonner. Sauf si vous voulez faire cuire (carboniser, déclencher un incendie) l'interrupteur, ce qui n'est pas le premier but d'une friteuse.
Cordialement.
31 mars 2022 à 21:34
consulter ce sujet Commander une prise extérieure sur le forum ÉlectricitéOn ne savait pas les détails de la distribution. Dans ce cas, pas besoin de coupure générale. Le reste de la description est envisageable.
En tri il faut d’office 3 ID mono pour la distribution classique. Ensuite, pour les récepteurs ménagers fonctionnant en tri, un ID tétrapolaire (chauffe-eau, plaque de cuisson).
Pour le chauffage électrique un autre ID tétrapolaire.
Pour les machines fonctionnant en tri, soit un DJ différentiel par machine, soit un ID tétrapolaire qui alimente un DJ par machine.
Et il faudra équilibrer les intensités, ce qui n'est pas une mince affaire.
Vous trouverez beaucoup d'exemples de tableaux proposés par l'ami CMT sur le forum.
Si vous êtes expérimenté en électricité c'est faisable. Mais pas le contraire.
Donc, réfléchissez avant de vous lancer, de façon à ne pas vous retrouver dans une impasse technologique, habituellement appelée "galère".
4 rangées de 18 modules vous laisseraient davantage de place.
Choisissez une enveloppe de gamme moyenne au minimum. Et bien évidemment, des appareillages des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum, pas du bas de gamme de chez Bricotruc.
Cordialement.
En tri il faut d’office 3 ID mono pour la distribution classique. Ensuite, pour les récepteurs ménagers fonctionnant en tri, un ID tétrapolaire (chauffe-eau, plaque de cuisson).
Pour le chauffage électrique un autre ID tétrapolaire.
Pour les machines fonctionnant en tri, soit un DJ différentiel par machine, soit un ID tétrapolaire qui alimente un DJ par machine.
Et il faudra équilibrer les intensités, ce qui n'est pas une mince affaire.
Vous trouverez beaucoup d'exemples de tableaux proposés par l'ami CMT sur le forum.
Si vous êtes expérimenté en électricité c'est faisable. Mais pas le contraire.
Donc, réfléchissez avant de vous lancer, de façon à ne pas vous retrouver dans une impasse technologique, habituellement appelée "galère".
4 rangées de 18 modules vous laisseraient davantage de place.
Choisissez une enveloppe de gamme moyenne au minimum. Et bien évidemment, des appareillages des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum, pas du bas de gamme de chez Bricotruc.
Cordialement.
31 mars 2022 à 19:58
consulter ce sujet Câblage tableau électrique distribution 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour botanicus. Vous n'avez pas un ami un peu costaud à qui vous pourriez sous-traiter la tenue de la masse ? Vous, vous tiendrez le piquet vertical.
Cordialement.
Cordialement.
31 mars 2022 à 19:48
consulter ce sujet Taper avec un perforateur Makita ? sur le forum OutillageBonjour David. Juste pour compléter.
Vous fermez l'arrivée d'eau générale et tous les robinets. Défense de s'en servir pendant l'opération, même une chasse d'eau.
Vous déconnectez l'arrivée sur le groupe,
Vous enlevez le siphon (vous en remettrez un neuf)
Vous dévissez le groupe (vous pouvez mettre un gros tournevis dans l'orifice d'arrivée d'eau et vous faites levier).
Il faudra regarder s'il y a besoin ou non de filasse et de pâte. Idem pour le joint à l'arrivée.
Un seau en dessous et une serpillière.
Cordialement.
Vous fermez l'arrivée d'eau générale et tous les robinets. Défense de s'en servir pendant l'opération, même une chasse d'eau.
Vous déconnectez l'arrivée sur le groupe,
Vous enlevez le siphon (vous en remettrez un neuf)
Vous dévissez le groupe (vous pouvez mettre un gros tournevis dans l'orifice d'arrivée d'eau et vous faites levier).
Il faudra regarder s'il y a besoin ou non de filasse et de pâte. Idem pour le joint à l'arrivée.
Un seau en dessous et une serpillière.
Cordialement.
31 mars 2022 à 15:42
consulter ce sujet Siphon groupe de securité bloqué sur le forum PlomberieBonjour B.
S'il s'agit d'un tableau secondaire, vous pouvez mettre un interrupteur-sectionneur tétrapolaire en tête, la ligne étant protégée à son origine par un DJ tétrapolaire branché sur les borniers du tableau principal.
Puis un DJ différentiel 30 mA par machine (éventuellement un ID 30 mA avec les 2 DJ machine en cascade ; pour de petites économies).
Pour le monophasé, vous disposez un ou plusieurs ID 30 mA avec les DJ en cascade pour les différentes utilisations.
Cette configuration permet de ne pas mettre l'atelier dans le noir au premier défaut d'isolement.
On suppose que chaque machine dispose de son arrêt d'urgence. On suppose aussi que si le secteur disparaît, il faut l'action d'un opérateur pour remettre en service l'une ou l'autre des machines.
Il faut une coupure générale en tête de tableau.
On vous laisse réfléchir à la configuration.
Cordialement.
S'il s'agit d'un tableau secondaire, vous pouvez mettre un interrupteur-sectionneur tétrapolaire en tête, la ligne étant protégée à son origine par un DJ tétrapolaire branché sur les borniers du tableau principal.
Puis un DJ différentiel 30 mA par machine (éventuellement un ID 30 mA avec les 2 DJ machine en cascade ; pour de petites économies).
Pour le monophasé, vous disposez un ou plusieurs ID 30 mA avec les DJ en cascade pour les différentes utilisations.
Cette configuration permet de ne pas mettre l'atelier dans le noir au premier défaut d'isolement.
On suppose que chaque machine dispose de son arrêt d'urgence. On suppose aussi que si le secteur disparaît, il faut l'action d'un opérateur pour remettre en service l'une ou l'autre des machines.
Il faut une coupure générale en tête de tableau.
On vous laisse réfléchir à la configuration.
Cordialement.
31 mars 2022 à 14:24
consulter ce sujet Câblage tableau électrique distribution 380V sur le forum ÉlectricitéRe. On ne connait pas Murphy, mais on a cherché sur le net.
A vous lire de nouveau, on ne sait quel est le bon diagnostic.
Si le compresseur tourne sans arrêt sans produire de froid, ce peut être une absence de gaz.
Si le compresseur tourne sans arrêt, en produisant du froid, ce peut être une mauvaise ventilation de l'arrière du frigo, cela se produit également en cas de canicule.
Le dégivrage automatique est géré par le frigo. Le givre est présent sur l'évaporateur, une résistance chauffe et fait fondre la pellicule. L'eau est évacuée vers le dessus du compresseur et s'évapore. Et finalement, la couche de givre disparaît rapidement.
Vous évoquez des mycotoxines et une machine censée décontaminer la cuisine. On n'a aucune idée concernant ce problème supplémentaire. Toujours est-il que l'habitat doit être ventilé. S'il y a des moisissures dans la cuisine, elle est humide et tout est possible, jusqu'à l'insalubrité. Et le frigo n'y est pour rien.
Cordialement.
A vous lire de nouveau, on ne sait quel est le bon diagnostic.
Si le compresseur tourne sans arrêt sans produire de froid, ce peut être une absence de gaz.
Si le compresseur tourne sans arrêt, en produisant du froid, ce peut être une mauvaise ventilation de l'arrière du frigo, cela se produit également en cas de canicule.
Le dégivrage automatique est géré par le frigo. Le givre est présent sur l'évaporateur, une résistance chauffe et fait fondre la pellicule. L'eau est évacuée vers le dessus du compresseur et s'évapore. Et finalement, la couche de givre disparaît rapidement.
Citation :On ne voit pas quelle peut-être l'influence de cette manœuvre sur le fonctionnement du frigo. De toute façon, le dégivrage automatique doit fonctionner, avec l'absence de givre sur la plaque arrière. Veillez à ce que cette fonction soit opérationnelle.
Il est nécessaire de débrancher puis de rebrancher pour qu’il tourne correctement
Vous évoquez des mycotoxines et une machine censée décontaminer la cuisine. On n'a aucune idée concernant ce problème supplémentaire. Toujours est-il que l'habitat doit être ventilé. S'il y a des moisissures dans la cuisine, elle est humide et tout est possible, jusqu'à l'insalubrité. Et le frigo n'y est pour rien.
Citation :Il s'agit d'une formation spécialisée pour les frigoristes. Ils ont les compétences pour déterminer la présence de gaz, réduire les fuites et recharger en gaz. Il faut donc être expérimenté. On ne connait pas la formation des intervenants du SAV.
Peut-être que les techniciens du SAV de Boulanger ne le sont pas ?
Cordialement.
31 mars 2022 à 14:14
consulter ce sujet Avis fuite de gaz réfrigérateur sur le forum ÉlectroménagerBonjour Verobr13. Pendant la chauffe, l'eau se dilate, la pression augmente, et le groupe de sécurité se met à couler doucement. Il faudrait observer si ce fonctionnement est présent.
Le fait d'ouvrir un robinet d'eau chaude pendant la chauffe évacue l'excès de pression.
Ce qui est inquiétant dans votre description, est le bruit de cocotte minute.
Quand l'eau chauffe dans une casserole il y a juste le petit bruit fait par l'élévation de température, mais sans plus.
Essayez d'estimer la température de l'eau chaude qui ne doit guère dépasser 60 °C.
A suivre.
Cordialement.
Le fait d'ouvrir un robinet d'eau chaude pendant la chauffe évacue l'excès de pression.
Ce qui est inquiétant dans votre description, est le bruit de cocotte minute.
Quand l'eau chauffe dans une casserole il y a juste le petit bruit fait par l'élévation de température, mais sans plus.
Essayez d'estimer la température de l'eau chaude qui ne doit guère dépasser 60 °C.
A suivre.
Cordialement.
31 mars 2022 à 13:07
consulter ce sujet Nouveau ballon d'eau chaude est-il dangereux ? sur le forum PlomberieRe.
Suivant la distribution des portes, vous pouvez mettre un spot dans l'axe de l'escalier du sous-sol. Le faisceau large éclairera les premières marches.
Cordialement.
Citation :A l'usage ce peut être une servitude.
Merci pour vos conseils je regarde les détecteurs ?
Suivant la distribution des portes, vous pouvez mettre un spot dans l'axe de l'escalier du sous-sol. Le faisceau large éclairera les premières marches.
Cordialement.
31 mars 2022 à 09:59
consulter ce sujet Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir sur le forum ÉlectricitéBonjour Delphine1.
S'il n'y a plus de gaz, le compresseur tourne mais il n'y a plus de production de froid.
Le premier technicien semble dans l'erreur.
Qu'appelez vous "gel sur le mur de froid" ?
Une micro fuite est une fuite. Il y a du gaz ou il n'y en n'a plus.
Il faut être formé pour intervenir sur un groupe de production de froid.
Généralement, les intervenants en SAV non spécialisés ne le sont pas.
Cordialement.
S'il n'y a plus de gaz, le compresseur tourne mais il n'y a plus de production de froid.
Le premier technicien semble dans l'erreur.
Qu'appelez vous "gel sur le mur de froid" ?
Une micro fuite est une fuite. Il y a du gaz ou il n'y en n'a plus.
Il faut être formé pour intervenir sur un groupe de production de froid.
Généralement, les intervenants en SAV non spécialisés ne le sont pas.
Cordialement.
31 mars 2022 à 09:48
consulter ce sujet Avis fuite de gaz réfrigérateur sur le forum ÉlectroménagerBonjour xneo.
Voir ce sujet où des spots modernes, esthétiques et efficaces sont conseillés :
Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
Pas de problème particulier pour mettre une suspension. L'idéal serait d'avoir 2 allumages.
Cordialement.
Voir ce sujet où des spots modernes, esthétiques et efficaces sont conseillés :
Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
Pas de problème particulier pour mettre une suspension. L'idéal serait d'avoir 2 allumages.
Cordialement.
30 mars 2022 à 23:32
consulter ce sujet Suspension à la place d'un spot sur le forum ÉlectricitéBonjour mouarf.
Le choix de spots peut ne pas être bon. La température de couleur de 3 000 K convient, mais le faisceau est très étroit.
Dans un couloir identique au vôtre, ici il y en a 3 bien répartis. On vous propose deux types :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0 ou
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230 suivant la hauteur sous plafond. Le faisceau est large, 60°, la température de couleur est réglable. 2 700 K est trop orange, 3 000 K passe bien, 4 000 et 5 000 K sont blancs un peu agressif pour le dernier (mal aux yeux possible, pas confortable).
Toujours ici il y en a une trentaine du même type et l'on s'y habitue très bien, sans que ce soit Versailles.
Reste l'utilité du détecteur qui ne semble pas franchement démontrée dans l'habitat, surtout pour la consommation plus que minime de chaque spot. Le choix est large, le détecteur se justifie en extérieur, moins en intérieur. Ici il y a des Flash Hager en extérieur, rien à dire. Il faut que la sortie soit sur relais.
Il faut 3 conducteurs pour faire fonctionner un détecteur.
Pour tester avant de faire des trous, vous faites des montages provisoires avec un peu de bidouille.
C'est ce qui a été fait ici en partant de 5, puis 4, et finalement 3. Les faisceaux se recoupent bien et on voit clair.
Cordialement.
Le choix de spots peut ne pas être bon. La température de couleur de 3 000 K convient, mais le faisceau est très étroit.
Dans un couloir identique au vôtre, ici il y en a 3 bien répartis. On vous propose deux types :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0 ou
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230 suivant la hauteur sous plafond. Le faisceau est large, 60°, la température de couleur est réglable. 2 700 K est trop orange, 3 000 K passe bien, 4 000 et 5 000 K sont blancs un peu agressif pour le dernier (mal aux yeux possible, pas confortable).
Toujours ici il y en a une trentaine du même type et l'on s'y habitue très bien, sans que ce soit Versailles.
Reste l'utilité du détecteur qui ne semble pas franchement démontrée dans l'habitat, surtout pour la consommation plus que minime de chaque spot. Le choix est large, le détecteur se justifie en extérieur, moins en intérieur. Ici il y a des Flash Hager en extérieur, rien à dire. Il faut que la sortie soit sur relais.
Il faut 3 conducteurs pour faire fonctionner un détecteur.
Pour tester avant de faire des trous, vous faites des montages provisoires avec un peu de bidouille.
C'est ce qui a été fait ici en partant de 5, puis 4, et finalement 3. Les faisceaux se recoupent bien et on voit clair.
Cordialement.
30 mars 2022 à 23:27
consulter ce sujet Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir sur le forum ÉlectricitéBonjour northone. Le plus simple serait de monter les bacs avec des pierres reconstituées ; voir les photos.
L'étanchéité du pourtour intérieur est faite avec du plastique armé.
On peut encastrer des petits luminaires à leds.
Vous pouvez découpler le bac du mur de l'habitat. Il faut éviter que la pluie pénètre le mur.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
L'étanchéité du pourtour intérieur est faite avec du plastique armé.
On peut encastrer des petits luminaires à leds.
Vous pouvez découpler le bac du mur de l'habitat. Il faut éviter que la pluie pénètre le mur.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
30 mars 2022 à 20:33
consulter ce sujet Création bac à plante en coffrage sur le forum MaçonnerieOk. Il manquait deux minutes de précautions pour ne pas pincer le flexible.
Cordialement.
Cordialement.
30 mars 2022 à 20:18
consulter ce sujet Nouveau ballon d'eau chaude est-il dangereux ? sur le forum PlomberieBonjour Verobr13.
On voit que sur le tuyau d'évacuation il y a des gouttes d'eau. Vous devriez mettre un seau en dessous, au cas où.
Au CAP de plomberie, la personne serait éliminée d'office.
Cordialement.
Citation :Il est d'usage de le changer en même temps que le chauffe-eau, d'autant plus que son prix est minime. Néanmoins, il a l'air en bon état.
Il a gardé l'ancien groupe de sécurité
Citation :Pourquoi pas, mais il ne faudra pas s'étonner de la diffusion d'odeurs d'égout.
relié directement au tuyau d'évacuation sans mettre de siphon.
Citation :On ne voit pas.
il y a un fil noir
Citation :Il est pincé, donc mal posé.
tuyau d'arrivée d'eau froide qui est un peu coudé
Citation :Non, mais c'est du travail fait à la va vite.
...ça a été installé peut être dangereux.
On voit que sur le tuyau d'évacuation il y a des gouttes d'eau. Vous devriez mettre un seau en dessous, au cas où.
Citation :On ne peut qualifier le travail qui a été fait. Le pincement du flexible montre une certaine désinvolture.
mais ça me semble suspect ce montage.
Au CAP de plomberie, la personne serait éliminée d'office.
Cordialement.
30 mars 2022 à 14:02
consulter ce sujet Nouveau ballon d'eau chaude est-il dangereux ? sur le forum PlomberieRe. Si c'est également une prise commandée par le même système, avec un autre canal, le clic est aussi celui que fait un relais.
Ce n'est pas tant le courant en régime établi qui compte, mais le courant à la mise sous tension des équipements.
Cordialement.
Ce n'est pas tant le courant en régime établi qui compte, mais le courant à la mise sous tension des équipements.
Cordialement.
30 mars 2022 à 11:16
consulter ce sujet Prise télécomandée ne s'éteint plus sur le forum ÉlectricitéBonjour GC.
J'en ai fait l'amère expérience. Ici pour l'instant ça tient, jusqu'au jour ou une des jonctions évoquées va céder.
La cuve émaillée est nickel.
Et comme déjà dit, l'exposé du problème auprès du service clients de la marque n'a pas été suivie d'un retour pour le moment.
Cordialement.
J'en ai fait l'amère expérience. Ici pour l'instant ça tient, jusqu'au jour ou une des jonctions évoquées va céder.
La cuve émaillée est nickel.
Et comme déjà dit, l'exposé du problème auprès du service clients de la marque n'a pas été suivie d'un retour pour le moment.
Cordialement.
30 mars 2022 à 09:47
consulter ce sujet Les raccords diélectrique sont-ils fragiles ? sur le forum PlomberieBonjour vincetoutcourt.
Une question analogue a été posée il y a quelques temps, et demeurée sans retour. Vous pourrez y trouver une entreprise qui pourra peut-être vous orienter vers un professionnel de votre région.
Conseils rénovation façade en pierre
Il y aura quelques milliers d'euros à dépenser, mais ce sera une rénovation complète que vous ferez une fois.
Les fenêtres en bois sont peut-être d'une autre époque, même si elles sont équipées de doubles vitrages.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Bien évidemment on ne peut répondre, sauf qu'il y a du temps à passer. Il faut trouver une entreprise spécialisée très expérimentée dans la rénovation de l'ancien.
à quel devis au maximum je peux m'attendre ?
Une question analogue a été posée il y a quelques temps, et demeurée sans retour. Vous pourrez y trouver une entreprise qui pourra peut-être vous orienter vers un professionnel de votre région.
Conseils rénovation façade en pierre
Il y aura quelques milliers d'euros à dépenser, mais ce sera une rénovation complète que vous ferez une fois.
Les fenêtres en bois sont peut-être d'une autre époque, même si elles sont équipées de doubles vitrages.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 mars 2022 à 09:24
consulter ce sujet Piquetage et enduits avis travail à réaliser sur le forum MaçonnerieOn met un manchon glissant qu'on ne colle pas, mais qu'on emmaillote avec un adhésif puissant sur le tube initial, et on colle un tampon de visite au bout.
Ainsi, la liaison est démontable et pourra servir un jour en cas de besoin. Il ne faut pas qu'il y ait circulation de liquide (l’étanchéité est bonne pour l'air, pas pour les liquides).
Si on a des doutes concernant les liquides, on colle l'ensemble. Ultérieurement il y aura moyen de réutiliser la canalisation malgré tout. Si c'est une condamnation définitive, on colle.
Et pour coller, on dépolit les surfaces en contact pour que l'adhérence entre les parties soit bonne.
Regardez sur le net à quoi ressemblent ces pièces.
Cordialement.
Ainsi, la liaison est démontable et pourra servir un jour en cas de besoin. Il ne faut pas qu'il y ait circulation de liquide (l’étanchéité est bonne pour l'air, pas pour les liquides).
Si on a des doutes concernant les liquides, on colle l'ensemble. Ultérieurement il y aura moyen de réutiliser la canalisation malgré tout. Si c'est une condamnation définitive, on colle.
Et pour coller, on dépolit les surfaces en contact pour que l'adhérence entre les parties soit bonne.
Regardez sur le net à quoi ressemblent ces pièces.
Cordialement.
29 mars 2022 à 21:59
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieBonjour Nicko510.
Si vous entendez le clic du relais, les contacts sont hors service. Il faut changer le relais. Vu le prix du neuf, cela ne vaut pas la peine. Quel est l'appareil commandé ?
Autrement dit, quelle est la valeur approximative du courant commuté ?
Cordialement.
Si vous entendez le clic du relais, les contacts sont hors service. Il faut changer le relais. Vu le prix du neuf, cela ne vaut pas la peine. Quel est l'appareil commandé ?
Autrement dit, quelle est la valeur approximative du courant commuté ?
Cordialement.
29 mars 2022 à 20:44
consulter ce sujet Prise télécomandée ne s'éteint plus sur le forum ÉlectricitéBonjour dof51.
Comme dit dans votre autre post, la partie fragile n'est pas le raccord.
Voir ici l'influence du dispositif anticorrosion au bout de 10 ans à peine, avec une batterie changée au bout de 6 ans
Problème de chauffe sur un chauffe-eau
La prochaine fuite sera au niveau de la jonction de la cuve avec les raccord entrée et sortie. Une visu en direct chauffe-eau complètement vide a montré qu'il y avait de la rouille.
On a donc des doutes désormais sur l'efficacité du dispositif anti-corrosion.
Cordialement.
Comme dit dans votre autre post, la partie fragile n'est pas le raccord.
Voir ici l'influence du dispositif anticorrosion au bout de 10 ans à peine, avec une batterie changée au bout de 6 ans
Problème de chauffe sur un chauffe-eau
La prochaine fuite sera au niveau de la jonction de la cuve avec les raccord entrée et sortie. Une visu en direct chauffe-eau complètement vide a montré qu'il y avait de la rouille.
On a donc des doutes désormais sur l'efficacité du dispositif anti-corrosion.
Cordialement.
29 mars 2022 à 20:40
consulter ce sujet Les raccords diélectrique sont-ils fragiles ? sur le forum PlomberieRe. Chez des proches, montés sans plus de précaution que cela, ils y sont encore. Il ne semble pas utile d'ouvrir un post pour ce sujet.
En tout cas, la vidange est inutile ; juste une serpillière ou une petite bassine.
Cordialement.
En tout cas, la vidange est inutile ; juste une serpillière ou une petite bassine.
Cordialement.
29 mars 2022 à 20:19
consulter ce sujet Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ? sur le forum PlomberieBonjour B.
Il doit exister des outils à monter sur une prise de force de tracteur pour enfoncer des piquets de clôture.
On ne sait ce que vous voulez faire, mais une masse vous rendra service. Il faut une énergie que ne possède pas un outillage électroportatif.
Un piquet pour cirque nécessite 3 personnes synchronisées pour l'enfoncer. Pas besoin d'énergie électrique, juste des solides casse-croute.
Idem pour le forgeron ou ferronnier qui pratique la forge libre.
Cordialement.
Citation :Donc, inutile de tenter une autre recherche.
J'ai cherché sur internet mais rien trouvé de tel.
Il doit exister des outils à monter sur une prise de force de tracteur pour enfoncer des piquets de clôture.
On ne sait ce que vous voulez faire, mais une masse vous rendra service. Il faut une énergie que ne possède pas un outillage électroportatif.
Un piquet pour cirque nécessite 3 personnes synchronisées pour l'enfoncer. Pas besoin d'énergie électrique, juste des solides casse-croute.
Idem pour le forgeron ou ferronnier qui pratique la forge libre.
Citation :Eh non.
Auriez-vous une idée ?
Cordialement.
29 mars 2022 à 17:55
consulter ce sujet Taper avec un perforateur Makita ? sur le forum OutillageBonjour Manue27.
Un maçon expérimenté et sérieux (avec pignon sur rue, donc des références, et sans sous-traitants) serait mieux à même de réaliser votre projet qu'une entreprise lambda. Plusieurs devis seraient à envisager.
Faites appel à des proches pour éventuellement vous guider.
Pas d'avis sur Phénix Evolution ni sur le groupe Geoxia Maisons Individuelles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un maçon expérimenté et sérieux (avec pignon sur rue, donc des références, et sans sous-traitants) serait mieux à même de réaliser votre projet qu'une entreprise lambda. Plusieurs devis seraient à envisager.
Faites appel à des proches pour éventuellement vous guider.
Pas d'avis sur Phénix Evolution ni sur le groupe Geoxia Maisons Individuelles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mars 2022 à 17:24
consulter ce sujet Extension sur maison Phénix par un maçon sur le forum MaçonnerieOk. Peut-on penser que l'agent immobilier a contacté le maitre d'ouvrage ?
On souhaite que la situation se débloque.
Il serait bien que vous disposiez de tous les plans.
Cordialement.
On souhaite que la situation se débloque.
Il serait bien que vous disposiez de tous les plans.
Cordialement.
29 mars 2022 à 16:06
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieBonjour fidgi82.
Il manque un plastron sur le tableau. Il n'a pas dû partir tout seul. Vous essayez de le retrouver et vous cachez ces dispositifs de coupure.
L’espace électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur de branchement.
Cordialement.
Citation :Non, car ce dispositif aurait dû être à l'intérieur d'une boîte plombée. On se demande pourquoi c'est ainsi.
puis-je m’en passer dans la rénovation du tableau ?
Citation :Il y a toujours un dispositif de coupure à fusibles (sur la ou les phases) en amont du compteur quel qu'il soit. C'est la propriété d'ENEDIS et vous n'y touchez sous aucun prétexte.
C’est-à-dire brancher directement le câble EDF au compteur linky ?
Il manque un plastron sur le tableau. Il n'a pas dû partir tout seul. Vous essayez de le retrouver et vous cachez ces dispositifs de coupure.
L’espace électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur de branchement.
Cordialement.
29 mars 2022 à 12:17
consulter ce sujet Modules avant compteur d’abonné et compteur linky sur le forum ÉlectricitéBonjour alfene. Il ne faut pas attendre de cette marque de distributeur de premier prix une fiabilité exemplaire.
Si la machine est garantie, un échange s'impose. Vu le prix, on ne répare pas.
Pour des outils électroportatifs un peu plus fiables, sans qu'ils soient professionnels, voir les grandes surfaces de bricolage.
Malheureusement, on ne peut pas vous aider.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si la machine est garantie, un échange s'impose. Vu le prix, on ne répare pas.
Pour des outils électroportatifs un peu plus fiables, sans qu'ils soient professionnels, voir les grandes surfaces de bricolage.
Malheureusement, on ne peut pas vous aider.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mars 2022 à 11:25
consulter ce sujet Panne de perceuse Parkside sur le forum OutillageBonjour EM. Le problème qui se pose lors de la chauffe de l'IRO est le pincement du tube lors du façonnage du coude.
Pour des changements de direction de 30 à 40 ° on y arrive sans ressort. Au delà il faut expérimenter avec ressort intérieur ou extérieur. On peut penser que la méthode a fait ses preuves.
Vous nous direz le résultat du TP.
Cordialement.
Pour des changements de direction de 30 à 40 ° on y arrive sans ressort. Au delà il faut expérimenter avec ressort intérieur ou extérieur. On peut penser que la méthode a fait ses preuves.
Vous nous direz le résultat du TP.
Cordialement.
29 mars 2022 à 11:19
consulter ce sujet Cintrage à chaud tube IRO sur le forum OutillageBonjour Yamsi. Sauf erreur, le maitre d'ouvrage est verreux. Pas de plan, travail au noir, pas de factures. Il semble que vous avez fait un mauvais choix. Mais comment le savoir avant de signer ?
Une action en justice sera longue et onéreuse, sauf s'il disparaît dans la nature.
Ici, il s'agit de malfaçons. Il y en a peut-être d'autres.
Si l'affaire ne se débloque pas, vous pourriez vous rapprocher d'une association de consommateurs, de la chambre syndicale du bâtiment de votre département, du Médiateur de la République https://droit-finances.commentcamarche.com/justice/guide-justice/2433-saisir-le-mediateur-de-la-republique-conditions-et-demarches/
Dans votre cas, il faut raccorder la ventilation primaire et enlever le ou les clapets d'équilibrage des pressions.
Construire une maison est une aventure. Passer par un architecte est une garantie, mais au départ, on ne le sait pas forcément.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une action en justice sera longue et onéreuse, sauf s'il disparaît dans la nature.
Ici, il s'agit de malfaçons. Il y en a peut-être d'autres.
Si l'affaire ne se débloque pas, vous pourriez vous rapprocher d'une association de consommateurs, de la chambre syndicale du bâtiment de votre département, du Médiateur de la République https://droit-finances.commentcamarche.com/justice/guide-justice/2433-saisir-le-mediateur-de-la-republique-conditions-et-demarches/
Dans votre cas, il faut raccorder la ventilation primaire et enlever le ou les clapets d'équilibrage des pressions.
Construire une maison est une aventure. Passer par un architecte est une garantie, mais au départ, on ne le sait pas forcément.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mars 2022 à 09:14
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieRe. La mise à l'air en toiture est sinon une obligation (d'autres contributeurs devraient vous répondre), une opération usuelle dans le neuf, et l'ancien rénové si cela est possible.
Ici, des chapeaux de toiture sont présents mais non raccordés. Vous évoquez un ou des clapets ?
Le clapet d'équilibrage des pressions est un pis aller. Au risque de faire passer le plombier pour un non professionnel, il semble bien qu'il s'agisse de cela, il y a suspicion de faute professionnelle. On aimerait se tromper.
Vous reprenez le descriptif de votre construction, chapitre installation sanitaire, et vous voyez ce que dit le descriptif. Si des voisins ont eu affaire au même constructeur, voyez comment leurs canalisations sont mises à l'air.
Ensuite, il sera temps d'agir auprès du constructeur si le contrat n'est pas rempli.
La mousse, puis les clapets au lieu d'une liaison en toiture, ressemblent à du travail bâclé. Si un clapet fuit, c'est odeur d'égout assurée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ici, des chapeaux de toiture sont présents mais non raccordés. Vous évoquez un ou des clapets ?
Le clapet d'équilibrage des pressions est un pis aller. Au risque de faire passer le plombier pour un non professionnel, il semble bien qu'il s'agisse de cela, il y a suspicion de faute professionnelle. On aimerait se tromper.
Vous reprenez le descriptif de votre construction, chapitre installation sanitaire, et vous voyez ce que dit le descriptif. Si des voisins ont eu affaire au même constructeur, voyez comment leurs canalisations sont mises à l'air.
Ensuite, il sera temps d'agir auprès du constructeur si le contrat n'est pas rempli.
La mousse, puis les clapets au lieu d'une liaison en toiture, ressemblent à du travail bâclé. Si un clapet fuit, c'est odeur d'égout assurée.
Citation :Elle doit être fermée, et pas avec de la mousse.
Donc même si la canalisation n’est pas utilisée du tout elle a une mise à l’air ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 22:40
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieRe.
La ligne issue du tableau principal doit être protégée par un DJ de calibre adapté à la section.
Cordialement.
Citation :Oui, rien de compliqué.
Je suis donc conforté dans l’idée de faire ce remplacement.
La ligne issue du tableau principal doit être protégée par un DJ de calibre adapté à la section.
Cordialement.
28 mars 2022 à 22:11
consulter ce sujet Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire sur le forum ÉlectricitéRe. Le problème est effectivement compliqué.
Pour la qualité des radiateurs l'idéal serait d'avoir l'avis de chauffagistes expérimentés.
Il y a différentes formes de radiateurs en fonte, les meilleurs sembleraient être ceux dont la surface d'échange est la plus grande.
Tout dépend de l'isolation phonique que vous désirez. Pour jouer chez soi, peu importe qu'il y ait des ponts sauf si l'on réside en immeuble.
Sinon, une boîte dans la boîte est le principe de tout espace acoustiquement isolé, en évitant les transmissions mécaniques par le chauffage et la ventilation. Des entreprises ont ces compétences.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour la qualité des radiateurs l'idéal serait d'avoir l'avis de chauffagistes expérimentés.
Il y a différentes formes de radiateurs en fonte, les meilleurs sembleraient être ceux dont la surface d'échange est la plus grande.
Tout dépend de l'isolation phonique que vous désirez. Pour jouer chez soi, peu importe qu'il y ait des ponts sauf si l'on réside en immeuble.
Sinon, une boîte dans la boîte est le principe de tout espace acoustiquement isolé, en évitant les transmissions mécaniques par le chauffage et la ventilation. Des entreprises ont ces compétences.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:48
consulter ce sujet Fixer radiateur en fonte sur fixations longues sur le forum ChauffageBonjour Yamsi. Il n'est pas d'usage de fermer un tube PVC par de la mousse. C'est juste du mauvais bricolage.
Bref, il faut que l'intervenant révise ses bases, s'il en a.
Cordialement.
Citation :Il y a une mise à l'air de la canalisation quelque part, on y remédie par les moyens du métier, mais sans mousse.
comment cela ce fait t’il ?
Existe t’il une solution ?
Bref, il faut que l'intervenant révise ses bases, s'il en a.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:38
consulter ce sujet Problème mauvaise odeur plomberie sur le forum PlomberieBonjour dof51. Pas plus que pour changer le groupe de sécurité, il n'y a pas lieu de vidanger le chauffe-eau. Il faut juste fermer l'arrivée d'eau et bien fermer tous les robinets pour éviter de faire rentrer l'air.
Anode en titane ou pas, une expérience malheureuse a nécessité dernièrement, ici, le changement du bloc de chauffe dont le fourreau, très oxydé, s'est percé au bout de 10 ans à peine. Chauffe eau-haut de gamme ACI+, donc cher. Pas mieux que les autres.
Une question posée au service clients de la marque, avec photo de la pièce, n'a obtenu aucune réponse. Raccord diélectrique ou pas, il n'est pas certain que ça change grand chose. La corrosion est interne, fourreau, et liaison cuve avec orifices d'entrée et sortie de l'eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Anode en titane ou pas, une expérience malheureuse a nécessité dernièrement, ici, le changement du bloc de chauffe dont le fourreau, très oxydé, s'est percé au bout de 10 ans à peine. Chauffe eau-haut de gamme ACI+, donc cher. Pas mieux que les autres.
Une question posée au service clients de la marque, avec photo de la pièce, n'a obtenu aucune réponse. Raccord diélectrique ou pas, il n'est pas certain que ça change grand chose. La corrosion est interne, fourreau, et liaison cuve avec orifices d'entrée et sortie de l'eau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:35
consulter ce sujet Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ? sur le forum PlomberieBonjour. On voit donc des DJ bipolaires du temps des multi-neuf, pontés à l'ancienne.
En domestique, comme on peut supposer, remplacer par des DPN avec des peignes de liaison ne serait pas une faute de goût, surtout si vous rajoutez des interrupteurs différentiels 30 mA dont nous ne serions pas étonnés qu'il n'y en ait pas, vu l'âge du tableau.
Cordialement.
En domestique, comme on peut supposer, remplacer par des DPN avec des peignes de liaison ne serait pas une faute de goût, surtout si vous rajoutez des interrupteurs différentiels 30 mA dont nous ne serions pas étonnés qu'il n'y en ait pas, vu l'âge du tableau.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:25
consulter ce sujet Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour jpb41. Les trois résistances sont connectées en parallèle en mono.
Cordialement.
Citation :Vous verrez bien si l'eau tiède vous convient.
je ne sait pas si la puissance serra suffisante
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:17
consulter ce sujet Résistance chauffe eau steatite sur le forum ÉlectricitéBonjour EM. Il faudrait faire pareil ?
Personnellement, pour les virages à 90 ° (on en trouve de grands rayon) il y a les coudes ou des boites de dérivation.
Pour les dévoiements légers, le générateur d'air chaud suffit.
Une recherche rapide sur le net montre qu'on trouve des ressorts de cintrage extérieurs (Multiturbo). Mais il faudra chauffer, juste ce qu'il faut, et éviter que le ressort colle au tube.
A vous d'expérimenter en fonction de vos besoins.
L'ancienne classe sait faire un tas de choses, et elle sait s'adapter.
Cordialement.
Personnellement, pour les virages à 90 ° (on en trouve de grands rayon) il y a les coudes ou des boites de dérivation.
Pour les dévoiements légers, le générateur d'air chaud suffit.
Une recherche rapide sur le net montre qu'on trouve des ressorts de cintrage extérieurs (Multiturbo). Mais il faudra chauffer, juste ce qu'il faut, et éviter que le ressort colle au tube.
A vous d'expérimenter en fonction de vos besoins.
L'ancienne classe sait faire un tas de choses, et elle sait s'adapter.
Cordialement.
28 mars 2022 à 14:39
consulter ce sujet Cintrage à chaud tube IRO sur le forum OutillageBonjour. Juste un avis en passant.
Le porte-à-faux va être énorme, le scellement chimique peut ne pas être la bonne solution, d'autant plus que le parpaing est creux. Il faut une barre de bonne section, le problème est la fixation dans le parpaing.
On ne croit pas beaucoup à l'isolation phonique espérée, car de toute façon, la transmission des vibrations éventuelles vers la structure sera effective.
Quelle est le problème de phonie affectant le radiateur ? Généralement, l'eau circule sans bruit.
Le radiateur fonte d'un certain âge a probablement des performances de transmission de la chaleur réduites par rapport aux modèles plus récents. Ce qui importe est la surface d'échange, qui semble minime ici, et la masse pour ce qui concerne le rayonnement. De ce côté là, il y a les kilogrammes qu'il faut.
Si vous maintenez le projet tel que vous le présentez, rajouter des pieds soulagerait la structure.
Peut-être faudrait-il penser à changer ce radiateur aux performances d'un autre temps.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le porte-à-faux va être énorme, le scellement chimique peut ne pas être la bonne solution, d'autant plus que le parpaing est creux. Il faut une barre de bonne section, le problème est la fixation dans le parpaing.
On ne croit pas beaucoup à l'isolation phonique espérée, car de toute façon, la transmission des vibrations éventuelles vers la structure sera effective.
Quelle est le problème de phonie affectant le radiateur ? Généralement, l'eau circule sans bruit.
Le radiateur fonte d'un certain âge a probablement des performances de transmission de la chaleur réduites par rapport aux modèles plus récents. Ce qui importe est la surface d'échange, qui semble minime ici, et la masse pour ce qui concerne le rayonnement. De ce côté là, il y a les kilogrammes qu'il faut.
Si vous maintenez le projet tel que vous le présentez, rajouter des pieds soulagerait la structure.
Peut-être faudrait-il penser à changer ce radiateur aux performances d'un autre temps.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2022 à 11:47
consulter ce sujet Fixer radiateur en fonte sur fixations longues sur le forum ChauffageBonjour.
Citation :Il faut être frigoriste, ce qui semble évident;
Comment je peux contrôler si il y a suffisamment de gaz dans le circuit frigorifique ?
27 mars 2022 à 17:49
consulter ce sujet Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i sur le forum PlomberieBonjour Papette.
Ok, on va faire un break. Mais le mystère demeure, seul l'essai pourrait être déterminant.
Vous n'avez rien à perdre à demander le changement du DJ (pour un S bien sûr).
Et s'il vous le donnent, on pourra faire un essai avec les moyens qu'il faut.
Cordialement.
Ok, on va faire un break. Mais le mystère demeure, seul l'essai pourrait être déterminant.
Vous n'avez rien à perdre à demander le changement du DJ (pour un S bien sûr).
Et s'il vous le donnent, on pourra faire un essai avec les moyens qu'il faut.
Cordialement.
27 mars 2022 à 14:44
consulter ce sujet Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour Bruz. Comme vous avez fait installer ce dispositif, le plus simple est de faire appel à l'installateur.
L'installateur devrait intervenir au titre de la garantie. Le site came.com/fr invite à se rapprocher de l'installateur ou du SAV le plus proche.
"Si vous constatez un dysfonctionnement, veuillez contacter l'une de nos agences ou nos installateurs Premium agréés. Toute modification du produit annulera les droits à la garantie du produit."
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Dans tous les cas il faut suivre pas à pas la notice et ce n'est pas toujours simple. Peut-être en programmant de nouveau toutes les télécommandes.
Je ne sais absolument pas comment réglé ce problème
L'installateur devrait intervenir au titre de la garantie. Le site came.com/fr invite à se rapprocher de l'installateur ou du SAV le plus proche.
"Si vous constatez un dysfonctionnement, veuillez contacter l'une de nos agences ou nos installateurs Premium agréés. Toute modification du produit annulera les droits à la garantie du produit."
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 mars 2022 à 14:23
consulter ce sujet Problème télécommande TOP432ee portail Came BX78 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'est pas certain qu'à distance, devant un écran, il soit possible de déterminer l'origine d'une fuite ; la capacité de mentalisme des contributeurs est limitée.
L'évacuation du chauffe-eau est juste du goutte à goutte pendant la chauffe, qui tombe dans le siphon du groupe de sécurité.
Si la mare est conséquente, elle vient d'ailleurs.
On vous laisse chercher, avec méthode, en éliminant les causes possibles une à une.
Si l'évacuation du receveur n'a pas été soignée, la fuite peut venir de là.
Cordialement.
L'évacuation du chauffe-eau est juste du goutte à goutte pendant la chauffe, qui tombe dans le siphon du groupe de sécurité.
Si la mare est conséquente, elle vient d'ailleurs.
On vous laisse chercher, avec méthode, en éliminant les causes possibles une à une.
Si l'évacuation du receveur n'a pas été soignée, la fuite peut venir de là.
Cordialement.
27 mars 2022 à 14:11
consulter ce sujet Fuite d'eau qui apparaît au sol sur le forum PlomberieBonjour Biman.
Vous séchez bien, puis vous emmaillotez avec du gros adhésif armé gris en faisant des tours et des tours.
Cordialement.
Vous séchez bien, puis vous emmaillotez avec du gros adhésif armé gris en faisant des tours et des tours.
Cordialement.
26 mars 2022 à 18:48
consulter ce sujet Problème tuyau d’évacuation des eaux usée sur le forum PlomberieBonjour Papette.
Tester un différentiel est plus simple.
Les phases mal équilibrées ne sont pas un problème. Il suffit qu'une des trois intensité dépasse le seuil un certain temps pour que le DJ déclenche plus ou moins rapidement.
La vidéo est une opération répétitive, 3 fois le même essai en alimentant qu'une seule phase. Ensuite, comme il semble que vous avez un correspondant chez Legrand, vous lui transmettez.
On vous souhaite de la patience, vous préparez bien le matériel, vous faites les 3 mesures sans vidéo, et après vous faites 3 séquences. Ou une seule en plan séquence.
Ici il a fallu galérer un an auprès d'ENEDIS en 2008 pour leur montrer qu'une phase était en défaut. Il a fallu monter un dossier technique assez pointu avec des oscillogrammes et mesures d'une tension simple en efficace vrai, compréhensible par les correspondants quand il y en avait un. Cela s'est terminé par le défonçage d'un trottoir deux fois de suite sur 70 m environ, jusqu'à ce qu'une boite de connexion souterraine fut découverte détériorée par le temps.
Entre temps, un enregistreur de tensions instantanées avait été branché, puis oublié, puis pas exploité.
Soyez persévérant.
Cordialement.
Citation :Non, mais j'ai fait bien d'autres choses en électrotechnique. La manip en elle même est simple, il faut juste avoir sous la main des charges résistives et un ampèremètre. L'électricien de base n'a pas à faire ces mesures.
avez vous déjà testé un seuil de déclenchement de DJ ?
Tester un différentiel est plus simple.
Les phases mal équilibrées ne sont pas un problème. Il suffit qu'une des trois intensité dépasse le seuil un certain temps pour que le DJ déclenche plus ou moins rapidement.
Citation :D'où l'idée de tester phase par phase.
la cause du problème lui soit impliqué les phases mal équilibrées !
La vidéo est une opération répétitive, 3 fois le même essai en alimentant qu'une seule phase. Ensuite, comme il semble que vous avez un correspondant chez Legrand, vous lui transmettez.
On vous souhaite de la patience, vous préparez bien le matériel, vous faites les 3 mesures sans vidéo, et après vous faites 3 séquences. Ou une seule en plan séquence.
Ici il a fallu galérer un an auprès d'ENEDIS en 2008 pour leur montrer qu'une phase était en défaut. Il a fallu monter un dossier technique assez pointu avec des oscillogrammes et mesures d'une tension simple en efficace vrai, compréhensible par les correspondants quand il y en avait un. Cela s'est terminé par le défonçage d'un trottoir deux fois de suite sur 70 m environ, jusqu'à ce qu'une boite de connexion souterraine fut découverte détériorée par le temps.
Entre temps, un enregistreur de tensions instantanées avait été branché, puis oublié, puis pas exploité.
Soyez persévérant.
Cordialement.
26 mars 2022 à 18:46
consulter ce sujet Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cordialement.
Citation :Il n'y a pas de sens normalisé. Mais les appareillages actuels présentent des alvéoles rouges et bleues, et l'on respecte les sens préconisés. L'obligation c'est le neutre bleu impératif.
Il y avait une prise ou le neutre et la phase étaient inversées
Citation :Il y a peut-être quelque chose à faire.
qui est très groumant en consommation
Cordialement.
26 mars 2022 à 09:50
consulter ce sujet Problème de tension sur ligne prises électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour Coralie. Comme pressenti, vous n'avez pas choisi un modèle adapté. C'est un gadget. Il faut une alimentation continue, pas de l'alternatif. Bref, matériel fait pour être vendu, et c'est tout.
Il n'y a pas, probablement, de boîtier d'encastrement permettant l’alimentation par le bas et l'étanchéité, même si l'IP est 65.
Un spot encastré en exemple ici https://www.indigo-lighting.com/fr/pure-380
Mais il y en a d'autres. Un grossiste pourra vous conseiller. Certes c'est plus cher que les modèles proposés par les grandes surfaces.
Il faut choisir un modèle qui fonctionne directement sous 230 V AC.
Dans votre cas, il faut trouver une alimentation spécifique continue.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il n'y a pas, probablement, de boîtier d'encastrement permettant l’alimentation par le bas et l'étanchéité, même si l'IP est 65.
Un spot encastré en exemple ici https://www.indigo-lighting.com/fr/pure-380
Mais il y en a d'autres. Un grossiste pourra vous conseiller. Certes c'est plus cher que les modèles proposés par les grandes surfaces.
Il faut choisir un modèle qui fonctionne directement sous 230 V AC.
Dans votre cas, il faut trouver une alimentation spécifique continue.
Citation :Revoir votre projet serait peut-être une une bonne option.
mais je suis perdu ...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 mars 2022 à 09:09
consulter ce sujet Quel transformateur 220V/12V choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour François. L'absence de réponse montre que votre question ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage. Vous précisez que vous n'y connaissez rien, vous comptez prendre un artisan pour faire les tranchées et faire le reste vous même.
Vous ne trouverez personne dans ces conditions.
Seul un professionnel expérimenté a les capacités de dimensionner le projet et le réaliser autrement qu'avec une pioche et une pelle.
Les contributeurs contribuent quand cela est possible. Mais ici, il faut être maçon professionnel, et si les conseils donnés n'étaient pas bons, leur responsabilité ne pourrait être engagée.
Beaucoup de contraintes majeures dans votre projet : le sol argileux (et on sait qu'il est responsable de bien des fissures dans l'habitat, et pas des petites), le terrain en pente, 65 mètres en deux fois, une hauteur entre 1,80 et 2 mètres (est-ce utile de monter si haut ? au détriment de l'esthétique et de la solidité).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous ne trouverez personne dans ces conditions.
Seul un professionnel expérimenté a les capacités de dimensionner le projet et le réaliser autrement qu'avec une pioche et une pelle.
Les contributeurs contribuent quand cela est possible. Mais ici, il faut être maçon professionnel, et si les conseils donnés n'étaient pas bons, leur responsabilité ne pourrait être engagée.
Beaucoup de contraintes majeures dans votre projet : le sol argileux (et on sait qu'il est responsable de bien des fissures dans l'habitat, et pas des petites), le terrain en pente, 65 mètres en deux fois, une hauteur entre 1,80 et 2 mètres (est-ce utile de monter si haut ? au détriment de l'esthétique et de la solidité).
Citation :Trouver un bon professionnel serait une bonne idée.
je ne sais pas par où commencer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 mars 2022 à 08:54
consulter ce sujet Réalisation fondations pour long mur de clôture sur le forum MaçonnerieIl n'y en a pas dans les GSB. Chez les grossistes, oui, sur commande. Il y a bien ce modèle qui conviendrait, à condition de connecter les secondaires en parallèle.https://www.elettronew.com/fr/eclairage/transformateur-cta-deux-fils-de-la-securite-100va-230-400-1212-tmsacmk010-20017.html
Vous risquez de galérer.
Que dit la notice concernant l'alimentation ? Il ne faut peut-être pas un transformateur.
Renseignez vous avant d'aller plus loin. Il est peut-être encore temps de changer de modèle.
A suivre.
Cordialement.
Vous risquez de galérer.
Citation :C'est à dire qu'ils changent de couleur tout seuls ? En général on choisit du blanc 4 000 K.
car il était rgb.
Que dit la notice concernant l'alimentation ? Il ne faut peut-être pas un transformateur.
Renseignez vous avant d'aller plus loin. Il est peut-être encore temps de changer de modèle.
A suivre.
Cordialement.
25 mars 2022 à 22:46
consulter ce sujet Quel transformateur 220V/12V choisir sur le forum ÉlectricitéBonjour Coralie 13. Vous n'avez pas fait le meilleur choix. Il existe des spots leds à encastrer de grandes marques connues qui fonctionnent en 230 V sans aucun problème. Ici, il vous faut 9×10 = 90 W soit, en VA, 120 VA minimum. C'est déjà une bonne taille.
Il s'agit peut-être d'une marque de grande surface à la fiabilité limitée. Vous verrez bien.
Par exemple, mais il y a d'autres marques https://www.thornlighting.fr/fr-fr/produits/leclairage-exterieur
Cordialement.
Il s'agit peut-être d'une marque de grande surface à la fiabilité limitée. Vous verrez bien.
Par exemple, mais il y a d'autres marques https://www.thornlighting.fr/fr-fr/produits/leclairage-exterieur
Cordialement.
25 mars 2022 à 22:02
consulter ce sujet Quel transformateur 220V/12V choisir sur le forum ÉlectricitéOn espère juste que Valou n'a pas reçu la pièce dans l’œil en refixant la cordelette.
Ou alors une blessure très grave l'a empêché(e ?) de faire un retour comme il est d'usage sur les forums.
Ou alors une blessure très grave l'a empêché(e ?) de faire un retour comme il est d'usage sur les forums.
25 mars 2022 à 20:52
consulter ce sujet Problème cordelettes store Plissant Velux sur le forum MenuiserieUn radiateur de 1 kW consomme environ 4,3 A. Il vous en faut pas loin de 8.
La manipulation consiste à déconnecter l'habitat complètement, puis à charger progressivement une seule phase jusqu'au déclenchement. Pour 30 A et plus il faut au minimum 7 radiateurs identiques.
En labo d’électrotechnique ce serait vite fait.
Pour charger les trois phases il faudrait 24 radiateurs.
Puis vous recommencez avec la phase 2 et vous terminez avec la phase 3.
Sur la vidéo il faut la visu de la pince ampèremétrique et le DJ de branchement. Il faut que l'image soit stable et nette.
Vous est-il possible de partager le document Baco en l'envoyant à images.bricolage@gmail.com qui transmettra ? Même si ce n'est pas un secret, il vaut mieux éviter la diffusion sur le net d'un document qui vous a été confié. Sauf si votre correspondant vous autorise.
Il faut affiner les essais.
Cordialement.
La manipulation consiste à déconnecter l'habitat complètement, puis à charger progressivement une seule phase jusqu'au déclenchement. Pour 30 A et plus il faut au minimum 7 radiateurs identiques.
En labo d’électrotechnique ce serait vite fait.
Pour charger les trois phases il faudrait 24 radiateurs.
Puis vous recommencez avec la phase 2 et vous terminez avec la phase 3.
Sur la vidéo il faut la visu de la pince ampèremétrique et le DJ de branchement. Il faut que l'image soit stable et nette.
Citation :Justement, il faut faire une vidéo explicite.
pourquoi il y a deux phases qui ne font pas disjoncter le DJ Baco
Vous est-il possible de partager le document Baco en l'envoyant à images.bricolage@gmail.com qui transmettra ? Même si ce n'est pas un secret, il vaut mieux éviter la diffusion sur le net d'un document qui vous a été confié. Sauf si votre correspondant vous autorise.
Il faut affiner les essais.
Cordialement.
24 mars 2022 à 22:44
consulter ce sujet Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky sur le forum Électricité






