FORUM BRICOLAGE CRÉATIF PHOTOS

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum bricolage Créatif Photos :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 444 questions dans le forum bricolage Créatif Photos


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 450 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Bricolage Créatif Photos

Re. Les bobinages sont donc repérés U-X, V-Y, W-Z ; les bornes sont à relier aux bornes repérées de la même façon sur le commutateur, supposé rotatif (il faut que la commutation soit brusque).

Si les contacts sont en bon état la commutation YD ne pose pas de problème.

Qu'il n'y ait pas de variation de vitesse n'est pas un problème car vous faites un démarrage à vide, et en fin de démarrage la vitesse est proche du synchronisme.
On s'attend néanmoins à un bruit pendant la commutation. Pour en avoir le cœur net vous pouvez faire un passage rapide de Y en D.

Il se peut que le démarrage fonctionne, un contrôle à la pince ampèremétrique permettrait de mesurer les intensités.
Mais un moyen très simple est de brancher un voltmètre aux bornes d'un enroulement : en Y 230 V, en D 400 V.
Vous confirmez que la scie est un gros modèle ? Il faut que le commutateur soit bien dimensionné, l'intensité pointe en démarrage direct peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.

Cordialement.
25 octobre 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle sur le forum Électricité

Bonjour Vincent.

Bizarre ce bouchon car généralement, sur les chauffe-eau verticaux, la sortie est en haut.
Mais il est peut-être différent.
Quand vous mettez sous pression l'eau ne sort pas du tout ou certains robinets sont alimentés ?

On ne sait ce que ça vaut, mais ne pouvez vous pas relier directement l'eau froide au réseau eau chaude, donc sans passer par le chauffe-eau.

Vous pouvez aussi alimenter une sortie eau chaude sur un robinet et alimenter le circuit eau chaude à l'envers en faisant cracher l'extrémité normalement raccordée en sortie chauffe-eau.
Si vous êtes en appartement ça ne va pas être facile.

Dans le fond on peut trouver de la boue, mais également des sortes d'écailles.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 23:22
forum consulter ce sujet Tuyau eau chaude bouché par la rouille sur le forum Plomberie

Publicité

Citation :
Le linteau actuel va être démoli.
Ah oui, mieux compris, le coulage se fera donc par le haut une fois le coffrage effectué et l'intérieur ferraillé.
C'est ainsi qu'on coule des pièces en fonderie dans des moules en sable.
C'est la meilleure solution.
24 octobre 2022 à 22:27
forum consulter ce sujet Fenêtre mal placée par maçon que faire ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour Arnyuk.
Citation :
comment cela se serait passé ?
Il vaut mieux ne pas trop chercher. Il aurait sans doute fallu démolir et étayer, mais normalement le professionnel sait faire s'il a de l'expérience et de l'imagination.
On suppose que le linteau rallongé et celui déjà en place vont être solidarisés, mais comment ?
Des fers à béton emboîtés en bout du linteau actuel ?

La porte va bientôt être à sa place.
Faites des photos si vous pouvez pour illustrer cette discussion.
Ce n'est pas un problème abordé fréquemment sur le forum.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 21:03
forum consulter ce sujet Fenêtre mal placée par maçon que faire ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour Fred08700. Le schéma ne permet pas de bien comprendre le trajet des fluides. Devant l'installation vous voyez exactement le trajet des fluides ; ici, devant l'écran, non.
Avec de la logique, et quelques essais, vous verrez comment il faut aiguiller les débits.
La notice de raccordement permettrait de mieux comprendre. Idem avec l'installateur.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Avis raccordement Chauffe-eau solaire sur le forum Plomberie

Citation :
Visiblement, c'était une coïncidence...
On ne croit pas aux coïncidences en électrotechnique. Si c'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui a déclenché, il a détecté un défaut d'isolement.
On ne peut que souhaiter qu'il déclenche de nouveau afin que vous voyiez quel circuit est en cause.
Seul un récepteur relié à la terre peut être en cause.
La lampe témoin fait partie de la boîte à outils de l'électricien en dépannage (enfin, il faudrait).
On vous laisse attendre le prochain déclenchement de l'ID.
A noter qu’une lampe témoin entre terre et phase ou neutre fait déclencher l'ID 30 mA, ou le DJ différentiel de branchement 500 mA si la lampe fait quelques dizaines de watts. Donc on évite cette manip.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 20:45
forum consulter ce sujet Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off sur le forum Électricité

Re.
Citation :
TORQUE COMPENSATION VOLTAGE VALUE
Doit signifier à peu près compensation du couple moteur en fonction de la tension. Sans doute équivalent à la fonction boost, qui permet de développer un couple de démarrage plus important dès la mise sous tension. Il n'y a pas de danger particulier.
L'avantage du variateur basique à U / f = cte est sa simplicité d'utilisation et de réglage.
On sait qu'il ne peut fonctionner à fréquence nulle, autrement dit, il y a une vitesse mini non nulle.
Citation :
mais pas à inverser.
Il faut trouver la commande. Soit en façade, soit avec des contacts auxiliaires.
Il vous faudrait la version française de la notice.
Bon TP.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème variateur triphasé sur pompe à vin sur le forum Électricité

Citation :
le MAP va t-il adhérer si le plâtre n'adhère pas ?
MAP = Mortier Adhesif Plaques de plâtre.
Il faut essayer. Ce sera mieux que ce qui est en photo.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 19:10
forum consulter ce sujet Pose boite de dérivation dans des murs en torchis sur le forum Électricité

Le but du démarreur YD est de diviser par 3 l'intensité lors d'un démarrage direct.
3 CV est la puissance utile,donc la puissance absorbée en régime nominale est peut-être de l'ordre de 3 kW.
15 A semble suffisant. Quand on est outillé, on mesure l'intensité au démarrage avec une pince ampèremétrique capable d'enregistrer l'intensité maximum.
Le câblage du démarreur nécessite de l'attention (repérer les extrémités des bobinages).
Bien entendu, on enlève les barrettes.
Citation :
je peux sans doute en conclure que le problème vient de celui-ci
Pas forcément. Il faut contrôler les branchements et le commutateur lui même.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 17:29
forum consulter ce sujet Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle sur le forum Électricité

Oui, mais la partie sur laquelle le bouchon est vissé est généralement collée (cela se nomme tampon de visite). Faites un tour chez le Cedeo du coin pour voir à quoi ça ressemble.
Si vous trouvez un tampon de visite de diamètre intérieur 40 mm, vous le montez et l'entourez avec de l'adhésif armé. Une fois collé, pour remettre en service le tube il faudra le couper, ce peut être gênant.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 17:20
forum consulter ce sujet Condamner le siphon du lave vaiselle. sur le forum Plomberie

Re.
Citation :
Elle ne s'allume pas du tout.
Cela signifie-t-il que tout est normal ?
Les tensions ne seraient que le résultat d'une induction entre les différents circuits dans la même gaine ?
Vous avez tout compris.
Les contrôleurs universels analogiques à l'ancienne à 3 300 ohms / volt en alternatif ne présentaient pas ces inconvénients.
En mesure on doute toujours, ce que vous avez fait.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 17:14
forum consulter ce sujet Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off sur le forum Électricité

Bonjour Ludry. "Certains modèles nécessitent un raccordement à l’eau et à l’électricité, tandis que d’autres uniquement au courant électrique."
La gamme Geberit est large.
Dans tous les cas il faut une alimentation électrique. Ce peut être une dérivation de la prise la plus proche, la salle de bain chez vous, voire ailleurs suivant la praticité du cheminement de la liaison.
Citation :
N'est-ce pas trop dangereux ?
Non. On respecte juste les consignes de raccordement. Un électricien compétent et fignoleur sera requis.
Approvisionnez de préférence auprès du Cedeo du coin ou équivalent (le site mentionne un des GAFAM).
Un artisan expérimenté pourrait prendre en charge la fourniture et l'installation.
Assurez vous de la disponibilité du SAV.
Pour le partage d'expérience, attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Raccordement courant électrique pour WC japonais sur le forum Plomberie

Bonjour baboun65. La plaque signalétique semble indiquer 380 / 660 V, ce qui permet un démarrage YD sur un réseau 230 / 400 V. Mais suivant la taille de la machine, le moteur est peut-être sous-dimensionné. A comparer avec des machines identiques neuves sur le net.
Citation :
Est-ce normal ou est-ce mon contacteur qui me joue des tours ?
Non, il y a des variations sonores au moment du passage. Pour une scie à ruban professionnelle avec des volants de près de 1 mètre, la durée du fonctionnement en Y est telle que la machine atteigne pratiquement un régime permanent à vide. On passe en D juste après.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 13:32
forum consulter ce sujet Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle sur le forum Électricité

Bonjour Martien et Groom,
Ah oui.
Il va falloir en plus, un fer à souder, de la soudure fraiche, et de la dextérité pour aller vite.
Et avec 2 ou 4 mains.

Version 4 mains : une qui chauffe rapidement, une qui tire une fois l'étain à l'état liquide, une autre avec une éponge mouillée, et une qui regarde. Le tout en moins de 4 secondes.

Version 2 mains préférable : 2 mains actives (fer à souder main gauche + pince main droite) si la pièce est bien fixée (étau), ou solidement maintenue.

L'opération peut être destructrice si la chauffe est trop longue (d'où l'éponge mouillée).

Cordialement.
24 octobre 2022 à 12:22
forum consulter ce sujet Conseils pour enlever une cosse sur le forum Électricité

Bonjour Groom. Comment vous y prenez vous ?
Il faut une pince genre Facom SC.183.20CPE pince à becs demi ronds coudés effilés.
On tire dans l'axe et l'on n'en parle plus.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 10:31
forum consulter ce sujet Conseils pour enlever une cosse sur le forum Électricité

Bonjour T. Le claquement est le signe qu'un relais est activé. Ses contacts sont-ils en état ? Pour le savoir il faudrait disposer un voltmètre aux bornes du moteur. Le relais est une pièce d'usure qu'un bricoleur expérimenté peut changer s'il est HS.
Le dispositif est garanti 5 ans.
Il faudrait demander quelques éclaircissements à l'ancien propriétaire.
Un installateur spécialisé pourrait peut-être assurer le dépannage.
L'importateur pourrait vous conseiller un revendeur https://automatel-sommer.motorisation-garage.com/entreprise.php
Un contact est disponible ici https://www.sommer.eu/fr/accueil.html
Cordialement.
24 octobre 2022 à 10:10
forum consulter ce sujet Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision sur le forum Électricité

Bonjour Titiphenom.

Un bouchon se colle et rend le tube inopérant à long terme.
Le plus simple est de boucher en entourant l'extrémité du tube avec de l'adhésif armé.
Comme il n'y a pas d'eau qui remonte normalement, le bouchon ainsi créé empêchera la diffusion des odeurs d'égout.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 09:19
forum consulter ce sujet Condamner le siphon du lave vaiselle. sur le forum Plomberie

Bonjour Juju3452.
Il s'agit d'une boîte Batibox, prévue pour être encastrée dans du placo BA13.
Il aurait fallu une boite pour encastrement dans une maçonnerie. Il n'y a pas de placo sous la boîte.
Du map aurait été nécessaire pour coller la boîte dans le torchis.
Le tube n'est pratiquement pas encastré, et le fait qu'il soit à 3 mm en dessous du plan du placo ne convient pas, la preuve. Il semble y avoir un peu de plâtre, mais il n'adhère pas au torchis.
Donc il y a malfaçon.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 09:15
forum consulter ce sujet Pose boite de dérivation dans des murs en torchis sur le forum Électricité

Re. Il y a une panne peut-être pas bien compliquée, mais que vous ne pourrez résoudre seule.
Un proche expérimenté pourrait vous aider. Ou un professionnel.
Il se pourrait que cette panne fasse suite à la rénovation du tableau de répartition, et notamment lors de la pose des interrupteurs différentiels qui n'étaient pas là à l'origine.
Pouvez vous confirmer que le tableau a été rénové ?
Cordialement.
23 octobre 2022 à 23:24
forum consulter ce sujet Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce sur le forum Électricité

Bonjour Renaud. Il suffit juste de faire le retour comme vous l'avez fait. Le métier rentre.
Pour cintrer, il faut une cintreuse. Et bien recuire les tubes. Ensuite, prendre soin de faire de bons tracés préalables. Entraînement nécessaire. Voir les livres ou les tutos ou un professionnel.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
23 octobre 2022 à 23:19
forum consulter ce sujet Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre sur le forum Plomberie

Bonjour Tibo47.

Tout d'abord, la commande d'un variateur ne se fait que par les dispositifs de commande prévus pour, et notamment, l'arrêt ne se fait jamais en coupant l'alimentation.
Citation :
C'est en fait un boitier mobile avec une prise tri télécommandée.
Grosse erreur. Un variateur n'est pas un contacteur.
Le moteur doit être connecté en permanence en sortie du variateur. C'est, entre autre, pour cela qu'on ne met pas de protection surintensité entre la sortie du variateur et le moteur.

Il est normal que le variateur se mette en sécurité s'il est utilisé au delà de ses possibilités. Sur un variateur il y a un réglage dit courant thermique. S'il est à fond et que le variateur se coupe, ce dernier est sous-dimensionné.

Votre père devrait savoir tout cela s'il a déjà manipulé des variateurs de fréquence, notamment le paramétrage sur lequel il faut passer des heures de façon à bien dominer tous les paramètres, puis les enseigner.

Si le moteur ne peut être démarré, malgré la fonction boost au démarrage, le variateur est sous-dimensionné.

On rappelle aussi que si le moteur est entrainé à faible vitesse, il faut une ventilation forcée en bout d'arbre, avec un moteur supplémentaire fonctionnant à fréquence fixe.
Concernant Ali, on préfère les variateurs Leroy Somer ou Schneider Electric.

Votre projet est à revoir, de toute façon il ne peut fonctionner.
Citation :
N'ayant pas de grosse connaissance en électricité...
Il vaut mieux ne pas insister. Vous pouvez confier le projet à une section de STS électrotechnique 2ème année.
Il faut vraiment être du métier pour ce type de réalisation et mise au point.

Si vous voulez automatiser, une société spécialisée pourrait faire l'étude et la réalisation.
Quant à amortir le système, ce peut être très long.
Le remplissage à l'ancienne est quand même plus sûr.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 23:14
forum consulter ce sujet Problème variateur triphasé sur pompe à vin sur le forum Électricité

Bonjour Miletcla.

Un réducteur de pression s’installe en aval du compteur d'eau juste après le robinet de fermeture générale, et il faut l'associer à un manomètre muni d'une vanne d'arrêt de préférence.
Changer un groupe de sécurité n'a aucune incidence sur la pression des réseaux.
C'est au plombier de résoudre le problème. Devant l'écran c'est difficile.
Faites bien la différence pression et débit.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 22:03
forum consulter ce sujet Plus de pression eau froide et chaude dans la SDB sur le forum Plomberie

Ok ; on se croyait au Québec. Néanmoins, dans l'habitat il n'y a pas de fusible 40 A. Il y a confusion probable décrite ci-après.
Vous allez bien regarder le tableau de répartition. Il doit y a voir des fusibles ou des disjoncteurs modulaires qui protègent les circuits en surintensité. Les calibres usuels sont entre 10, 16, et plus rarement 20 A.
Il se peut qu'il y ait un ou plusieurs interrupteurs différentiels 40 A 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. Ces appareillages sont plus larges, sont muni d'un maneton et d'un bouton test.
Une fois ces appareillages bien identifiés, vous allez observer dans quels cas et avec quelles actions ils déclenchent.
Ensuite on verra.
Cordialement.

23 octobre 2022 à 21:58
forum consulter ce sujet Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce sur le forum Électricité

Bonjour Sarahzouztra.
Il se pourrait que vous ne soyez pas en France, car dans nos habitats, à part en plomberie, il n'y a pas de joints.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 20:48
forum consulter ce sujet Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce sur le forum Électricité

Re. Juste un avis en passant.

On comprend donc que l'eau du circuit de chauffage ne circule pas, ou mal.
Mal parce que si le tube d'amenée est chaud ou tiède, c'est que de l'eau circule.
Si l'hiver dernier ce radiateur chauffait, et pas cette année alors que vous n'avez aucunement agit, il y a un problème à résoudre.
Si vous êtes locataire, il faut voir avec le bailleur. Si vous êtes propriétaire, il faut faire intervenir un chauffagiste.
Concernant la pièce avec un six pans creux, on peut hésiter à la tourner. sans savoir son utilité, il vaut mieux ne pas y toucher.
Le réglage du débit est plutôt effectué par le robinet de gauche. Assurez vous qu'il soit ouvert.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 18:00
forum consulter ce sujet Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude sur le forum Plomberie

Vous n'achetez pas. Vous récupérez une douille, 2 fils d'installation rigides de 30 cm, une lampe de quelques watts à incandescence dans la boîte où vous avez le matériel de rechange, et l'on n'en parle plus.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème tension phase neutre terre sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Comme l'a suggéré un électricien, le compteur peut tourner sans aucun appareil consommateur
Ce qui serait gênant c'est que vous croyiez ces dires sans preuve, au mépris des lois de la physique.
Rappelons quand même qu'une capacité ne fournit que de l'énergie réactive alors qu'un compteur ne comptabilise que l'énergie active absorbée par le récepteur.
Il serait temps qu'un électricien qualifié intervienne, et pas celui qui invoque on ne sait quoi.
Citation :
Je pencherais pour ce phénomène-là
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 16:02
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ? sur le forum Électricité

Bonjour Frice.

Vos descriptions sont confuses : réseau chauffage, réseau d'eau chaude, mode chauffage collectif.
Si le radiateur fonctionne sur le réseau chauffage, vous le laissez ainsi.
Drôle d'idée que de vouloir le monter sur le réseau d'eau chaude, ce qui est bien évidemment interdit.
Quel est le problème exactement ?
Cordialement.

23 octobre 2022 à 14:29
forum consulter ce sujet Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour. Le coude C est un siphon. Il évite les remontées d'odeurs.
Un débouchage sérieux à partir de B avec un tube spécial de nettoyeur haute pression serait une solution. Le tampon de visite pourrait être un accès.
Le tube A à droite est à prolonger de 15 cm, et vous bouchez celui de gauche.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 14:23
forum consulter ce sujet Problème débordement dois-je retirer ce coude ? sur le forum Plomberie

Bonjour July.
Si le radiateur est isolé classe II et avec fil pilote noir, vous isolez le noir sans le raccorder.
On ne sait ce qu'est le violet. Le marron sur le domino pourrait être la phase directe, alors à relier au marron du radiateur.
S'il y a 2 bleus réunis ensemble, on peut supposer qu'il y a un neutre. On relie alors le bleu du radiateur à ces deux bleus.
Il serait bon d'en savoir plus sur le radiateur. Les connexions suggérées tiennent juste compte des couleurs, ce qui peut être hasardeux.

Un essai avec une lampe témoin serait plus parlant.

Il faudra dénuder proprement les conducteurs.
Citation :
Pourriez-vous svp m’indiquer comment je dois brancher ce radiateur.
Comment se fait-il que le schéma de raccordement n'ait pas été relevé ?
Cordialement.

23 octobre 2022 à 14:15
forum consulter ce sujet Branchement radiateur électrique grille pain sur le forum Électricité

Bonjour Pascal12.
La mesure des tensions se fait par rapport à une référence.
Si vous coupez les DJ, à part la terre, les autres potentiels sont flottants, le multimètre numérique indique n'importe quoi.
Voir un problème voisin ici Problème tension phase neutre terre
D'où la préférence à une lampe témoin à incandescence.
Sinon, les multimètres analogiques ne sont pas sensibles aux tensions induites, les multimètres moyenne gamme et au dessus avec la fonction V Low Z non plus. Ces appareils consomment un léger courant que ne peut fournir une tension induite dans ces conditions.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 14:07
forum consulter ce sujet Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off sur le forum Électricité

Bonjour Jonas. Vu le prix d'un vidage, le plus simple est de le changer.
Il faudra démonter le réservoir et en profiter pour bien détartrer les portées au dessus et au dessous de l'orifice.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 08:49
forum consulter ce sujet Fuite chasse d'eau mécanisme ? sur le forum Plomberie

Bonjour Alex. Vous pouvez tester les écoulement des deux, pour la baignoire il suffit de quelques litres, pour celui de l'ECS il suffit d'ouvrir délicatement le robinet jaune avec une cuvette en dessous.
Si le débit est faible, un bouchon est possible en aval de la jonction des deux tubes.
Vous constatez vous même que l'écoulement baignoire est faible ; le siphon baignoire peut être encombré, et dans ce cas là, il faut démonter pour le savoir, ou il y a un bouchon plus loin.
Mais la première des choses à faire est de voir comment sont situées les évacuations l'une par rapport à l'autre.
En relisant, vous évoquez une baignoire et une douche, avec les mêmes effets. Cela fait quand même bien penser à un bouchon dans la canalisation.
On préconise souvent le test du seau d'eau, qui consiste à vider d'un coup un seau dans éviers, lavabos, WC, douche etc. ce qui permet de visualiser les débits, d'entendre les glouglous éventuels signe d'une évacuation qui respire mal, avec risque de vidage de certains siphons par aspiration.
Cordialement.
23 octobre 2022 à 08:45
forum consulter ce sujet Siphon chauffe-eau déborde sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste une idée en passant.
L'idée de boîtes de dérivation est bonne. A condition que vous les choisissiez grandes, 15×15 cm par exemple.
Faites plusieurs circuits lumière sur des ID 30 mA différents, dont un à part pour la cuisine.
En dessous des interrupteurs à l'entrée des pièces, vous pouvez mettre une PC, très utile pour brancher un aspirateur.
Cordialement.
22 octobre 2022 à 22:51
forum consulter ce sujet Première ligne du premier plan électrique sur le forum Électricité

Bonjour Djodjodu45.
La ligne de terre semble coupée par rapport à la terre de l'habitat.
Vous utilisez un voltmètre numérique qui peut indiquer des tensions induites quand un potentiel n'est pas fixé.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.
Refaites les mesures, mais en vous raccordant sur la barrette de terre de l'habitat.
Faites également des tests de continuité entre les différentes broches de terre sur les prises de courant, et la barrette de terre.
Cordialement.
22 octobre 2022 à 22:44
forum consulter ce sujet Problème tension phase neutre terre sur le forum Électricité

Bonjour Alex12374. Il ne faut pas chercher bien loin, il y a un bouchon qui fait que le tube se remplit et déborde.
Il faut souhaiter qu'il y ait des tampons de visite aux bons endroits. On se rend compte trop tard qu'il aurait fallu en mettre.
Citation :
L’installation a-t-elle était mal faite par l’ancien propriétaire ?
Possible, mais devant l'écran on ne peut savoir. Si le siphon déborde depuis toujours, ce serait le cas.
Il faut voir comment cheminent les écoulements.
Cordialement.
22 octobre 2022 à 22:05
forum consulter ce sujet Siphon chauffe-eau déborde sur le forum Plomberie

Bonjour Fred08700. On ne comprend pas votre demande. Si le chauffe-eau est installé dans les règles, on suppose qu'il est fonctionnel.
Le schéma ne donne pas une vue d'ensemble de l'installation. La position ouverte du robinet vertical à gauche est-elle normale ?
L'installateur, qu'on espère être un professionnel, est à même de répondre à vos questions.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 octobre 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Avis raccordement Chauffe-eau solaire sur le forum Plomberie

Bonjour Benbenrenov. Votre problème n'inspire pas les contributeurs.
Citation :
Je le perce à la scie cloche
Et alors vous libérez des particules d'amiante. Il vaut mieux éviter.

Il faudrait pouvoir enlever le coude, mais on suppose que vous n'avez pas accès en dessous.
Vu d'ici, il n'y a pas de solution simple. Un professionnel expérimenté aurait peut-être d'autres idées.
Mais scier le fibro est à éviter.
Cordialement.
22 octobre 2022 à 09:37
forum consulter ce sujet Évacuation sur fibro-ciment sur le forum Plomberie

Re. Vous entourez avec de l'adhésif, vous ou le carreleur enduisez, et les éventuelles bestioles retourneront en forêt ou mourront de faim.
Le papier journal c'est de la cellulose principalement, peut-être le goût rappelle t-il les sous-bois.
Cordialement.
21 octobre 2022 à 23:41
forum consulter ce sujet Conseils pour boucher des canalisations sur le forum Plomberie

Si ces bouchons (en quelle matière ?) sont dans le mur et que l'écartement est de 15 cm, il y a les tuyaux d'arrivée d'eau derrière. Et c'est sous pression.
En admettant que vous puissiez les enlever, il faudra les remettre sous peine de dégâts des eaux.
Vous pouvez aller chez le Cedeo du coin avec la photo et demander au magasinier, ou à un client plombier.
Attendons l'avis d'un pro.
Cordialement.
21 octobre 2022 à 21:34
forum consulter ce sujet Bouchon arrivée d'eau douche sur le forum Plomberie

Bonjour Elpapas. Le bouchon est attendu.
21 octobre 2022 à 21:13
forum consulter ce sujet Bouchon arrivée d'eau douche sur le forum Plomberie

Re. Si vraiment c'est peuplé derrière, le journal serait peut-être à éviter ? Vous faites au mieux.
Citation :
mais pourquoi il faut éviter pour la dilatation ?
Pas le souvenir d'avoir écrit cela.
Vous pouvez tout entourer d'adhésif de qualité, le prompt ou autre matériau enveloppera le tout.
Le "au cas où" n'arrivera peut-être jamais. Il sera toujours temps de taper dessus, d'où l'idée de la fine couche.
Cordialement.
21 octobre 2022 à 20:32
forum consulter ce sujet Conseils pour boucher des canalisations sur le forum Plomberie

Bonjour,
Citation :
Ha quand même
Ce qui veut dire quoi exactement ?
Si Korrigan77 trouve un modèle de vieux télérupteur qui peut ressembler à celui représenté dans l'exemple en photo, il a gagné.
Cordialement.
21 octobre 2022 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Re. Dans des temps reculés où le télérupteur fonctionnait, il devait émettre un clic sonore à chaque appui sur un BP. Cela devrait vous permettre, en faisant effort de mémoire, de localiser l'endroit où il doit encore être.

Les photos montrent une installation bien ancienne qui mériterait d'être rénovée, avec implantation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.

Le contacteur Petercem fait penser à un branchement triphasé. Quant aux 3 fusibles porcelaine, il vaut mieux ne pas y toucher autrement qu'avec des gants isolants.

Conclusion : le problème de mise en sécurité des tableaux est peut-être plus important que celui du télérupteur.
Citation :
Je suis très mauvais en électricité
Dans ce cas, il faut contacter un ou des professionnels. C'est un investissement qu'il va vous falloir faire.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
telerupteur ancien 1

21 octobre 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Bonjour AlexLaBricole59. Juste une idée en passant.
Si vous êtes pour mettre un adoucisseur, un 3ème réseau pourrait être implanté.
Eau froide adoucie pour douche LV, LL
Eau froide non adoucie pour puisage extérieur, évier cuisine (cuisson des aliments, boisson), WC
Eau chaude adoucie.

Une autre possibilité est la récupération de l'eau de pluie pour injection dans une partie du réseau : puisage et WC principalement. Si filtration, alimentation LL et LV.
Cordialement.

21 octobre 2022 à 14:00
forum consulter ce sujet Plan de ma plomberie conforme ou non ? sur le forum Plomberie

Oui, le vôtre parle allemand. Il y a un air de famille.
L'avantage du prompt est, comme son nom l'indique, rapide. Il faudra que le carreleur ne charge pas trop, juste une fine couche, de façon à pouvoir démonter au cas où.
Sur la photo 3, il faudra éviter d'enduire les tubes rouge et bleu, et juste colmater au niveau des tubes souples annelés.
Cordialement.
21 octobre 2022 à 13:40
forum consulter ce sujet Conseils pour boucher des canalisations sur le forum Plomberie

Bonjour Régis.
Puisque qu'il n'y a pas d'échanges, au revoir.
21 octobre 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Chute de tension aléatoire transfo 24VDC sur le forum Électricité

Bonjour Daggett. Juste un avis en passant.
Le montant n'est pas excessif.
239 € est le prix de votre tranquillité, et celui d'un travail bien fait. Le devis devrait peut-être être plus précis.
Les travaux en hauteur engendrent des plus-values.
Sources personnelles : travaux de toiture récents.
Cordialement.
21 octobre 2022 à 09:29
forum consulter ce sujet Chapeau de ventilation par l'intérieur ? sur le forum Toitures

Bonjour Rick1. La mousse serait rapide à mettre en œuvre mais ce n'est pas bien beau.
Une fine couche de "reboucheur" peut faire l'affaire, il faut être davantage méticuleux.
Il faut empêcher le produit de couler dans le vide derrière.
Quant aux blattes, il s'agit probablement de blattes forestières, plus habituées à vivre dehors dans les feuilles mortes que dedans. Elles devraient disparaître avec l'hiver.
Ce sont de petits insectes volants qui marchent très vite et il faut être agile pour leur asséner le coup fatal.
En photo, un spécimen qui n'a pas survécu à la séance photo cet été.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
blatte forestière réduit

21 octobre 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Conseils pour boucher des canalisations sur le forum Plomberie

Bonjour Ludokyoku17. Votre description est imprécise.
Citation :
tous les disjoncteurs tiennent
On en conclut que quelquefois les disjoncteurs, ou certains, déclenchent.
Citation :
3 disjoncteurs de lumière et il y a 2 disjoncteurs
Ce qui fait 5 ; et puis ?

Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement qui affecte un récepteur relié à la terre. Ce récepteur est en service, ou non.
A partir de là, vous essayez de circonscrire les conditions de déclenchement de l'ID.
On comprend qu'un seul ID équipe le tableau.
On déclenche tous les DJ, on active l'ID, on enclenche les DJ un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Ainsi, le circuit en cause est identifié. On a souvent des suspicions concernant la cuisson, le frigo, principalement. Mais on insiste sur le fait qu'un défaut d'isolement affecte un récepteur relié à la terre.
Cordialement.

21 octobre 2022 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème déclenchement interdiff sur le forum Électricité