Terre-Phase : 4V en moyenne (sauf cuisine) : terre non raccordée.
Neutre-terre : 125V en moyenne - Terre-Phase : 125V en moyenne (en cuisine) : terre non raccordée. Fil de terre "en l'air" ; mesures non significatives, un potentiel étant flottant.
Il a été donné une information le 08 mars 2023 à 09:40 concernant la responsabilité du bailleur : le logement doit être décent au sens juridique du terme. Il ne l'est pas car la sécurité des occupants concernant les risques électriques n'est pas respectée.
L'original est ici https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
Un autre lien concerne l'ANIL. La délégation départementale est à même de répondre à vos interrogations.
Cordialement.
Neutre-terre : 125V en moyenne - Terre-Phase : 125V en moyenne (en cuisine) : terre non raccordée. Fil de terre "en l'air" ; mesures non significatives, un potentiel étant flottant.
Il a été donné une information le 08 mars 2023 à 09:40 concernant la responsabilité du bailleur : le logement doit être décent au sens juridique du terme. Il ne l'est pas car la sécurité des occupants concernant les risques électriques n'est pas respectée.
L'original est ici https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
Un autre lien concerne l'ANIL. La délégation départementale est à même de répondre à vos interrogations.
Citation :Les résultats ne seront pas plus significatifs, la ddp (différence de potentiel) comportant une borne non référencée (on dit depuis le début "en l'air").
Il faudrait que je refasse demain avec l'autre multimètre pour voir ce que cela donne.
Cordialement.
11 mars 2023 à 20:43
consulter ce sujet Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour VV. La notice d'un produit équivalent est ici :
http://www.forum-electricite.com/pb-reglage-horloge-merlin-gerin-ihp-1c-15330.html
Il y est question d'une pile lithium changeable.
Cordialement.
http://www.forum-electricite.com/pb-reglage-horloge-merlin-gerin-ihp-1c-15330.html
Il y est question d'une pile lithium changeable.
Cordialement.
11 mars 2023 à 20:30
consulter ce sujet Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330 sur le forum ÉlectricitéTant que vous mesurerez des tensions entre deux points dont l'un est "en l'air" vous trouverez ces valeurs avec des voltmètres numériques classiques.
Je ne sais pas si vous êtes scientifique à l'université, et si c'était le cas, avec des connaissances en électricité, ces mesures vous paraîtraient normales.
Entre phase et neutre il a 230 V ± 10 %
Entre phase et terre il y a 230 V ± 10 %
Entre neutre et terre il y a entre 0 V et 4 V à peu près.
Et ce quel que soit le type de voltmètre utilisé, numérique ou analogique.
On préfère l'analogique qui consomme un peu ou le numérique LOW Z en AC, qui consomme aussi un peu comme un analogique.
L'avantage du voltmètre qui consomme un peu (donc plus performant d'un numérique classique) est qu'il étouffe les tensions induites.
Le diagnostic a été fait par Enedis et les électriciens. Donc il faut agir.
On comprend aussi que les prises de courant sont munies d'une broche de terre avec liaison terre absente. La responsabilité de la propriétaire est engagée à 100 %, logement indécent au sens juridique du terme, mise en danger des occupants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Je ne sais pas si vous êtes scientifique à l'université, et si c'était le cas, avec des connaissances en électricité, ces mesures vous paraîtraient normales.
Entre phase et neutre il a 230 V ± 10 %
Entre phase et terre il y a 230 V ± 10 %
Entre neutre et terre il y a entre 0 V et 4 V à peu près.
Et ce quel que soit le type de voltmètre utilisé, numérique ou analogique.
On préfère l'analogique qui consomme un peu ou le numérique LOW Z en AC, qui consomme aussi un peu comme un analogique.
L'avantage du voltmètre qui consomme un peu (donc plus performant d'un numérique classique) est qu'il étouffe les tensions induites.
Le diagnostic a été fait par Enedis et les électriciens. Donc il faut agir.
Citation :Certes, le forum est disponible sur le net, mais vous avez bien reçu, il semble, des réponses suffisamment précises qui vous permettent d'avoir des avis circonstanciés.
...en regardant sur internet
On comprend aussi que les prises de courant sont munies d'une broche de terre avec liaison terre absente. La responsabilité de la propriétaire est engagée à 100 %, logement indécent au sens juridique du terme, mise en danger des occupants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 mars 2023 à 19:14
consulter ce sujet Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour Rimgo3. On rappelle régulièrement que le disjoncteur en amont de la ligne protège cette ligne et non les récepteurs qui y sont connectés. Il s'agit de déclencher le DJ lors d'une surintensité faible ou beaucoup plus grande.
La norme C15-100 spécifie le calibre des protections en fonction de la section des circuits ; qu'on alimente un chargeur de téléphone, une imprimante ou un aspirateur ne change rien.
Cordialement.
La norme C15-100 spécifie le calibre des protections en fonction de la section des circuits ; qu'on alimente un chargeur de téléphone, une imprimante ou un aspirateur ne change rien.
Cordialement.
11 mars 2023 à 13:50
consulter ce sujet Installation disjoncteur pour imprimantes sur le forum ÉlectricitéBonjour Chlouz59. Sans schéma de raccordement il n'y a aucun moyen de faire fonctionner la hotte.
Un cadeau empoisonné qui finira en déchèterie.
Cordialement.
Un cadeau empoisonné qui finira en déchèterie.
Cordialement.
11 mars 2023 à 12:46
consulter ce sujet Conseils branchement hotte professionnelle sur le forum ÉlectricitéBonjour MelissaW57.
C'est le problème classique provoqué par un bouchon en aval de l'écoulement de la baignoire.
De nombreux posts sur le forum abordent ce problème. Vous pourrez les retrouver avec le moteur de recherche ci-dessus. Vous pouvez faire le test du seau d'eau (on vide rapidement un seau dans évier, lavabo, douche, WC) afin d'estimer le débit de l'écoulement. S'il est faible, le bouchon est en aval, s'il est normal, le bouchon est en amont.
On écoute et on voit quels siphon glougloute et se vide plus ou moins partiellement.
Pour déboucher on localise au mieux l'endroit ou pourrait se trouver le bouchon et on passe un furet ou un tube de nettoyeur haute pression fait pour.
Le problème est qu'il n'y a pas forcément de possibilité d'accès à la canalisation.
C'est donc l'affaire d'un plombier expérimenté qui coupera éventuellement un conduit afin de pouvoir déboucher.
Le chauffe-eau qui claque est peu fréquent. Vous observez ce qui se passe.
Mais l'important est le bouchon.
En appartement ou en maison individuelle les accès aux canalisations d'évacuation sont différents.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
C'est le problème classique provoqué par un bouchon en aval de l'écoulement de la baignoire.
De nombreux posts sur le forum abordent ce problème. Vous pourrez les retrouver avec le moteur de recherche ci-dessus. Vous pouvez faire le test du seau d'eau (on vide rapidement un seau dans évier, lavabo, douche, WC) afin d'estimer le débit de l'écoulement. S'il est faible, le bouchon est en aval, s'il est normal, le bouchon est en amont.
On écoute et on voit quels siphon glougloute et se vide plus ou moins partiellement.
Pour déboucher on localise au mieux l'endroit ou pourrait se trouver le bouchon et on passe un furet ou un tube de nettoyeur haute pression fait pour.
Le problème est qu'il n'y a pas forcément de possibilité d'accès à la canalisation.
C'est donc l'affaire d'un plombier expérimenté qui coupera éventuellement un conduit afin de pouvoir déboucher.
Le chauffe-eau qui claque est peu fréquent. Vous observez ce qui se passe.
Mais l'important est le bouchon.
En appartement ou en maison individuelle les accès aux canalisations d'évacuation sont différents.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
11 mars 2023 à 10:31
consulter ce sujet Ouverture robinet cuisine fuite baignoire sur le forum PlomberieCitation :Que ce soit un tour de mécanicien, une fraiseuse, une perceuse à colonne, toutes les machines outils classiques, votre automobile, un moteur d'entrainement tourne à une certaine fréquence de rotation généralement assez rapide. Le changement de fréquence de rotation met en œuvre un réducteur. Système mécanique avec engrenages ou système poulies courroies (votre tour, une perceuse à colonne).
Je ne comprends rien
Sur les éoliennes, les pales tournent à une fréquence de rotation faible par rapport à la fréquence de rotation de l'alternateur. Entre les deux il y a l'inverse d'un réducteur nommé multiplicateur.
Cordialement.
11 mars 2023 à 10:17
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Paprika. On a atteint les limites concernant l'aide que peut apporter le forum à distance.
Le problème technologique a été bien cerné. La résolution est maintenant du domaine privé entre Enedis, les électriciens et la copropriété.
Concernant l'appareil en photo il s'agit d'un indicateur et ses mesures sont à interpréter. Il est possible que les électriciens divers qui sont intervenus utilisent des multimètres plus professionnels.
Ce qui est certain est que la terre est absente. Le résultat de 120 V est possible, mais il s'agirait alors d'une mesure sur un circuit "en lair", donc non raccordé (le forum aborde très souvent ce problème comme ici (Différence de potentiel de 120 V à la masse), et on sait qu'il s'agit alors d'une tension induite ; mais s'il y a défaut d'isolement réel (liaison plus ou moins directe entre phase ou neutre et terre normalement reliée), chez vous ou ailleurs, cette tension peut être bien réelle car vous avez ressenti des effets très désagréables. La valeur de 120 V dépend de conditions purement électriques qu'on ne peut développer ici.
Couper l'alimentation par Enedis ne résoudra pas l'absence de la liaison terre, il faut résoudre le problème au niveau de l'immeuble en réalisant une mise à la terre complète.
En espérant vous avoir bien informée.
Cordialement.
Le problème technologique a été bien cerné. La résolution est maintenant du domaine privé entre Enedis, les électriciens et la copropriété.
Concernant l'appareil en photo il s'agit d'un indicateur et ses mesures sont à interpréter. Il est possible que les électriciens divers qui sont intervenus utilisent des multimètres plus professionnels.
Ce qui est certain est que la terre est absente. Le résultat de 120 V est possible, mais il s'agirait alors d'une mesure sur un circuit "en lair", donc non raccordé (le forum aborde très souvent ce problème comme ici (Différence de potentiel de 120 V à la masse), et on sait qu'il s'agit alors d'une tension induite ; mais s'il y a défaut d'isolement réel (liaison plus ou moins directe entre phase ou neutre et terre normalement reliée), chez vous ou ailleurs, cette tension peut être bien réelle car vous avez ressenti des effets très désagréables. La valeur de 120 V dépend de conditions purement électriques qu'on ne peut développer ici.
Couper l'alimentation par Enedis ne résoudra pas l'absence de la liaison terre, il faut résoudre le problème au niveau de l'immeuble en réalisant une mise à la terre complète.
Citation :Justement, il nous semble vous les avoir fournies. La protection différentielle 30 mA est un minimum ; c'est le seul point positif. La chatouille que vous avez ressentie est certes désagréable, mais en cas de défaut d'isolement avéré, l'interrupteur différentiel doit couper.
c'est vraiment dur de trouver les bonnes informations
Citation :Il se peut que ce ne soit pas du courage. A vous de faire au mieux.
Actuellement, je ne suis pas sur les lieux car je suis moins courageuse que mon copain.
En espérant vous avoir bien informée.
Cordialement.
11 mars 2023 à 10:09
consulter ce sujet Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine sur le forum ÉlectricitéCitation :L'exemple en photo montre le contraire. Mais le réducteur à courroie et poulies est indispensable.
Le moteur de tapis ne convient pas
10 mars 2023 à 23:24
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéUn retour aurait été apprécié.
Pour info, plus d'une heure consacrée à vous répondre.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour info, plus d'une heure consacrée à vous répondre.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
10 mars 2023 à 23:02
consulter ce sujet Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle sur le forum PlomberieCitation :C'est pourquoi on n'utilise jamais de tuyauterie pour faire des raccordements à la terre. Tous les occupants de l'immeuble sont en danger. Syndic et propriétaires devraient en prendre conscience avant qu'il y ait un mort.
Enedis m'a confirmé que la tuyauterie comporte des parties en PVC
Citation :Oui, mais pas chez vous. Tout l'immeuble se concevrait. En vérité, le contributeur n'a pas d'avis.
Que pensez-vous alors d'accepter que Enedis coupe complètement l'électricité ?
On ne sait si Enedis ne pourrait pas intervenir directement auprès de la copropriété.
Citation :C'est un autre problème. Il y a des situations pires autour de soi et plus loin.
...mon copain qui ne peut pas vivre sans eau chaude ni internet
Entre l'eau chaude avec risque d'électrocution (on vous laisse faire la différence avec l'électrisation), et une espérance de vie plus longue avec un peu d'eau froide au début, le choix est vite fait !
Les mesures que vous faites ne sont pas significatives. Entre les tensions induites dans les conducteurs "en l'air" et les tensions réelles il faut savoir faire la différence. C'est ce que nous expliquons régulièrement sur le forum. Et là il faut être non seulement expérimenté mais très bon en théorie et pratique du mesurage en connaissant les caractéristiques des appareils utilisés.
Citation :On ne peut rien dire de certain sans être sur place. Voir les conclusions précédentes.
la défaillance électrique soit due aux multiples fuites d'eau mal résolues de la part de cette propriétaire
L'eau en elle même n'est pas un critère absolu. Donc, il vaut mieux que vous n’échafaudiez pas d'hypothèses sans preuves, comme tout bon scientifique. C'est ce que nous faisons sur le forum en utilisant souvent le conditionnel.
Il s'agit d'un problème de liaison à la terre majeur, auquel peut s'ajouter un défaut d'isolement d'un équipement quelque part, chez vous ou ailleurs. Pour le défaut d'isolement, il faudra voir ; pour les liaisons à la terre, c'est évident, dixit vos explications, celles de l'électricien et d'Enedis.
Il semblerait qu'Enedis ait les clés en main.
Rappel : "On ne sait si le tableau est muni d'une protection différentielle 30 mA. Ce serait indispensable".
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 mars 2023 à 22:58
consulter ce sujet Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine sur le forum ÉlectricitéOk.
On remarque néanmoins que vu la vitesse de rotation très grande en régime nominal le système poulie courroie est un réducteur qui fonctionne bien tout en augmentant le couple disponible sur le plateau (on avait cru comprendre que vous n'en vouliez pas), le but étant de ramener la vitesse de 4 500 tr/min maximum à 300 tr/min environ, soit un rapport de réduction de 15. Vu le diamètre de la grande poulie, il doit être bien supérieur.
Vous faites pareil. Pour l'alimentation et la variation de vitesse il faudrait voir comment l'exemple en photo est fait.
10 A sous 180 V n'est pas facile à réaliser.
Citation :Vous avez posé la question alors que vous aviez déjà la réponse.
voyez ce tour fait avec un moteur de tapis de course
On remarque néanmoins que vu la vitesse de rotation très grande en régime nominal le système poulie courroie est un réducteur qui fonctionne bien tout en augmentant le couple disponible sur le plateau (on avait cru comprendre que vous n'en vouliez pas), le but étant de ramener la vitesse de 4 500 tr/min maximum à 300 tr/min environ, soit un rapport de réduction de 15. Vu le diamètre de la grande poulie, il doit être bien supérieur.
Vous faites pareil. Pour l'alimentation et la variation de vitesse il faudrait voir comment l'exemple en photo est fait.
10 A sous 180 V n'est pas facile à réaliser.
10 mars 2023 à 22:33
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour André13.
Revoir l'automatisme de commande de la pompe.
Les poires ou flotteurs courants ont des contacts peu aptes à commander longtemps des moteurs de pompe.
Les vide-cave ont des cycles de fonctionnement réduits et les usages sont souvent occasionnels. Le prix de revient serré et l'encombrement minime justifient une commande directe.
C'est ce qu'on peut supposer.
Cordialement.
Citation :Le relais ou le contacteur n'est commandé que durant l'utilisation de la pompe. Cette dernière doit s'arrêter quand il n'y a plus d'eau à pomper.
c'est d'avoir un relais toujours sous tension
Revoir l'automatisme de commande de la pompe.
Les poires ou flotteurs courants ont des contacts peu aptes à commander longtemps des moteurs de pompe.
Les vide-cave ont des cycles de fonctionnement réduits et les usages sont souvent occasionnels. Le prix de revient serré et l'encombrement minime justifient une commande directe.
C'est ce qu'on peut supposer.
Cordialement.
10 mars 2023 à 14:01
consulter ce sujet Couper l'alimentation d'une pompe par un flotteur sur le forum ÉlectricitéInutilisable. 4 700 tr/min, 1,5 kW, 180 V, soit 10 A minimum.
Des solutions ont été proposées.
On répète encore une fois que la solution est un moteur asynchrone avec poulies et courroie, comme une perceuse.
A la limite il pourrait y avoir deux ou trois vitesses avec un autotransformateur.
Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
Des solutions ont été proposées.
On répète encore une fois que la solution est un moteur asynchrone avec poulies et courroie, comme une perceuse.
A la limite il pourrait y avoir deux ou trois vitesses avec un autotransformateur.
Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
10 mars 2023 à 13:52
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour André13.
Vu le courant consommé par un moteur asynchrone en phase de démarrage (une pointe jusqu'à 8 fois le courant nominal, que le démarrage soit à vide ou en charge) et le faible pouvoir de commutation du contact dans le flotteur, la règle est que le contact du flotteur doit commander un contacteur.
Vous savez tout.
Cordialement.
Vu le courant consommé par un moteur asynchrone en phase de démarrage (une pointe jusqu'à 8 fois le courant nominal, que le démarrage soit à vide ou en charge) et le faible pouvoir de commutation du contact dans le flotteur, la règle est que le contact du flotteur doit commander un contacteur.
Vous savez tout.
Cordialement.
09 mars 2023 à 23:44
consulter ce sujet Couper l'alimentation d'une pompe par un flotteur sur le forum ÉlectricitéCitation :Non parce qu'à part le principe de fonctionnement et les modalités de mise en œuvre, je n'ai pas d'expérience pratique. Quelle puissance ? Quelle tension nominale ? Commande de vitesse ?
Pouvez-vous me confirmer qu'un moteur de tapis de course ira ?
Avec l'objet sur l'établi ce serait plus simple d'avoir un avis. Mais il faut du temps de cerveau disponible et des moyens technologiques. Bref, être du métier.
En théorie un moteur tri 16 pôles avec variateur de fréquence conviendrait (une solution technologiquement élégante à prix d'or avec entrainement direct), mais la dépense serait bien trop élevée pour l'usage (un moteur 2 ou 4 pôles est plus courant, donc moins cher, avec un variateur et un réducteur poulies courroie - penser que le moteur ne doit pas être soumis aux projections d'eau - il faudrait donc le déporter), alors qu'il doit y avoir des solutions plus simples et moins chères que vous pourriez découvrir chez des potiers amateurs. C'est cette approche qui vous permettrait d'avancer. Il faut éviter de réinventer la roue, cela a déjà été fait, et ça marche.
Cordialement.
09 mars 2023 à 22:31
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéSi vous voulez un entrainement direct il faudra un moteur triphasé à 16 pôles, soit 8 paires de pôles pour une fréquence de synchronisme de 375 tr/min. Soit au max environ 350 tr/min en charge.
Les moteurs de tapis de course sont probablement à aimant permanent.
Il faut alors une alimentation continue réglable.
Les dépannages de tapis de course sur le forum ont toujours été sans résultat (problème d'électronique de commande).
Mais on doit pouvoir les faire tourner en dehors.
Les moteurs de tapis de course sont probablement à aimant permanent.
Il faut alors une alimentation continue réglable.
Les dépannages de tapis de course sur le forum ont toujours été sans résultat (problème d'électronique de commande).
Mais on doit pouvoir les faire tourner en dehors.
09 mars 2023 à 18:27
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéOK.
Pour les couleurs vous faites le repérage.
Les données pour le schéma de branchement sont les 4 bornes.
Voir le schéma ci-dessous.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour les couleurs vous faites le repérage.
Les données pour le schéma de branchement sont les 4 bornes.
Voir le schéma ci-dessous.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 mars 2023 à 17:07
consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Sectionner pourquoi pas, mais ensuite il faut raccorder et du 16 mm² ce n'est pas forcément simple. Pour la tranquillité, les bornes Ferel on fait leurs preuves. Si l'on regarde les alimentations en aérien, les raccordements vers les habitats utilisent des bornes équivalentes faites pour, sans sectionnement des lignes.
Vous dites que personnellement, vous ne le feriez pas ?
Inutile de mettre du 16 mm² pour le second tableau. Vous pouvez mettre moins.
Entrelacer n'est pas utile. Il suffit d'insérer les câbles bien parallèles et on serre.
Citation :
pour relier mon second compteur.
Cordialement.
09 mars 2023 à 15:54
consulter ce sujet Raccord prise de terre entre deux compteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour hares.
Beaucoup de compteurs. Ne seraient-ce pas des tableaux de répartition ?
Personnellement je ne couperais pas.
Je dénuderais proprement sur 15 mm et ferait une dérivation avec une borne Ferel.
Cordialement.
Beaucoup de compteurs. Ne seraient-ce pas des tableaux de répartition ?
Personnellement je ne couperais pas.
Je dénuderais proprement sur 15 mm et ferait une dérivation avec une borne Ferel.
Cordialement.
09 mars 2023 à 15:03
consulter ce sujet Raccord prise de terre entre deux compteurs sur le forum ÉlectricitéRe. Si le moteur est à aimant permanent, il suffira d'inverser la polarité de l'alimentation.
Mais il faut du 180 V continu réglable capable de débiter 10 A et cela ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval.
La puissance sur l'arbre est de 1 500 W environ.
Énorme pour votre application.
D'autre part la vitesse est bien trop grande.
La solution déjà proposée est un moteur asynchrone monophasé de 500 W environ, de fréquence de rotation voisine de 750 tr/min, avec un réducteur poulies et courroies. Si vous voulez en plus régler la vitesse c'est un autre problème.
Déjà proposé aussi, aller voir chez des potiers en activité comment ils ont fait.
Vous tournez en rond, et pendant ce temps là votre tour de potier ne tourne pas.
Cordialement.
Mais il faut du 180 V continu réglable capable de débiter 10 A et cela ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval.
La puissance sur l'arbre est de 1 500 W environ.
Énorme pour votre application.
D'autre part la vitesse est bien trop grande.
La solution déjà proposée est un moteur asynchrone monophasé de 500 W environ, de fréquence de rotation voisine de 750 tr/min, avec un réducteur poulies et courroies. Si vous voulez en plus régler la vitesse c'est un autre problème.
Déjà proposé aussi, aller voir chez des potiers en activité comment ils ont fait.
Vous tournez en rond, et pendant ce temps là votre tour de potier ne tourne pas.
Cordialement.
09 mars 2023 à 14:57
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Paprika.
Sur le forum il n'y a pas de vue d'ensemble.
On ne sait s'il y a un syndic ou non.
Il n'est pas d'usage de raccorder la ligne de terre des habitats à un tuyau.
L'électricien et les contributeurs vous ont proposé de faire intervenir officiellement le syndic.
Sinon, vous pouvez contacter l'ANIL, puis sa délégation départementale l'ADIL (https://www.anil.org/) et soumettre le problème que vous rencontrez :
- absence de liaison à la terre de l'habitat,
- propriétaire obtuse qui préconise une action interdite et dangereuse,
- propriétaire qui ne respecte pas l'obligation de mettre en location un habitat décent au sens juridique du terme (voir plus haut ce qui est souligné en gras).
- rapport de l'électricien très défavorable avec mise en garde concernant la sécurité des personnes
Ce que vous décrivez est grave. Et vous êtes en danger.
On ne sait si le tableau est muni d'une protection différentielle 30 mA. Ce serait indispensable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Question : y a t-il un syndic ?
Citation :On peut penser qu'il est quand même relié à la terre du bâtiment. Alors pourquoi les voisins (certains voisins ?) ont raccordé la ligne de terre de leur logement sur les tuyaux ?
Le câble de terre il existe mais il est raccordé à rien.
Sur le forum il n'y a pas de vue d'ensemble.
On ne sait s'il y a un syndic ou non.
Il n'est pas d'usage de raccorder la ligne de terre des habitats à un tuyau.
L'électricien et les contributeurs vous ont proposé de faire intervenir officiellement le syndic.
Sinon, vous pouvez contacter l'ANIL, puis sa délégation départementale l'ADIL (https://www.anil.org/) et soumettre le problème que vous rencontrez :
- absence de liaison à la terre de l'habitat,
- propriétaire obtuse qui préconise une action interdite et dangereuse,
- propriétaire qui ne respecte pas l'obligation de mettre en location un habitat décent au sens juridique du terme (voir plus haut ce qui est souligné en gras).
- rapport de l'électricien très défavorable avec mise en garde concernant la sécurité des personnes
Citation :Ce quelqu'un doit être un électricien professionnel. Il n'engagera pas sa responsabilité en réalisant une action interdite. Et ce n'est pas à la propriétaire, totalement étrangère au métier, d'imposer quelque solution technologique que ce soit. Si cette action était réalisée, la responsabilité de la propriétaire et du quelqu'un serait engagée. Sans garantie que la liaison terre soit efficace et suffisante.
j'envoie ça à la propriétaire qui veut faire intervenir quelqu'un pour nous raccorder aux tuyauteries
Ce que vous décrivez est grave. Et vous êtes en danger.
On ne sait si le tableau est muni d'une protection différentielle 30 mA. Ce serait indispensable.
Citation :On comprend, mais il vous faut taper plus haut. Cela ne se fera pas tout seul. Le forum ne donne que des pistes.
Je me sens très impuissante
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Question : y a t-il un syndic ?
09 mars 2023 à 14:06
consulter ce sujet Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine sur le forum ÉlectricitéRe. Il y avait ambiguïté avec le titre : Recherche petite pompe à eau 12 V, 2,2 A
Vous n'avez plus qu'à trouver une alimentation continue 12 V DC 5 A, soit 60 W.
Les alimentations proposées ne sont pas des transformateurs au sens propre, mais des convertisseurs électroniques. C'est pour cela que quand on voit écrit "transfo" on essaie d'être plus précis.
Donc, votre "transfo" n'en n'est peut-être pas un au sens électrotechnique du terme.
Un peu de technologie pour en savoir plus : http://www.forum-electricite.com/autotransformateurs.html
Cordialement.
Vous n'avez plus qu'à trouver une alimentation continue 12 V DC 5 A, soit 60 W.
Citation :Pour nous, un transformateur (bien gros et bien lourd) délivre de l'alternatif.
Le transfo que je voulais réutiliser n’est effectivement pas assez puissant
Les alimentations proposées ne sont pas des transformateurs au sens propre, mais des convertisseurs électroniques. C'est pour cela que quand on voit écrit "transfo" on essaie d'être plus précis.
Donc, votre "transfo" n'en n'est peut-être pas un au sens électrotechnique du terme.
Un peu de technologie pour en savoir plus : http://www.forum-electricite.com/autotransformateurs.html
Cordialement.
09 mars 2023 à 11:17
consulter ce sujet Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A sur le forum ÉlectricitéBonjour Rob42,
On suppose que ce sont des ohms.
Le branchement est décrit ici en réponse 1 : http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophasé.html
On vous laisse faire le branchement. Si le moteur tourne dans le mauvais sens, il faudra inverser les bornes d'un enroulement. Mais à relire, on voit que la procédure est déjà expliquée.
A bientôt pour de bonnes nouvelles.
Cordialement.
On suppose que ce sont des ohms.
Le branchement est décrit ici en réponse 1 : http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophasé.html
On vous laisse faire le branchement. Si le moteur tourne dans le mauvais sens, il faudra inverser les bornes d'un enroulement. Mais à relire, on voit que la procédure est déjà expliquée.
A bientôt pour de bonnes nouvelles.
Cordialement.
09 mars 2023 à 11:05
consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Laurent.
C'est un gros travail qui nécessite de l'outillage, des compétences et du temps.
Un exemple ici Isolation phonique plancher intermédiaire
Ici, l'OSB initial a été coupé au milieu des solives en long avec une scie circulaire dont la profondeur de coupe était rigoureusement égale ou très légèrement inférieure à l'épaisseur.
Un gros travail préparatoire pour enlever les clous, certains relativement invisibles.
Il vaut mieux avoir une lame de rechange.
Cordialement.
C'est un gros travail qui nécessite de l'outillage, des compétences et du temps.
Un exemple ici Isolation phonique plancher intermédiaire
Ici, l'OSB initial a été coupé au milieu des solives en long avec une scie circulaire dont la profondeur de coupe était rigoureusement égale ou très légèrement inférieure à l'épaisseur.
Un gros travail préparatoire pour enlever les clous, certains relativement invisibles.
Il vaut mieux avoir une lame de rechange.
Cordialement.
09 mars 2023 à 10:58
consulter ce sujet Comment remplacer un vieux parquet cloué avec des cloisons sur le forum MenuiserieBonjour Barbara.
Peut-être ROTO (marque allemande ?) Un contact ici : https://www.roto-fenetres-de-toit.fr/particulier/sav
Cordialement.
Peut-être ROTO (marque allemande ?) Un contact ici : https://www.roto-fenetres-de-toit.fr/particulier/sav
Cordialement.
09 mars 2023 à 10:39
consulter ce sujet Trouver la marque de mes fenêtres de toit sur le forum MenuiserieA vous relire on constate que vous cherchez une pompe.
Un dispositif plus simple pour l’arrosage automatique consisterait en un petit système programmable branché sur un robinet et qui alimente un petit tube muni d'injecteurs. Voir Gardena.
Un dispositif plus simple pour l’arrosage automatique consisterait en un petit système programmable branché sur un robinet et qui alimente un petit tube muni d'injecteurs. Voir Gardena.
09 mars 2023 à 09:06
consulter ce sujet Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A sur le forum ÉlectricitéBonjour Vincent. Bien que vous n'ayez pas donné de lien, on a trouvé cette pompe chez un GAFAM.
Il est spécifié que le moteur fonctionne en 12 V continu et peut consommer jusqu'à 4,4 A, et spécification importante pour vous, le fonctionnement doit être intermittent.
Vous évoquez un "ancien transformateur de courant" mais il manque les caractéristiques exactes de l'appareil. S'il s'agit d'un transformateur classique, il délivre de l'alternatif.
Vous pouvez déjà brancher la pompe sur une batterie d'automobile 12 V en respectant la polarité juste pour voir si elle fonctionne.
Ensuite, une alimentation 12 V DC 5 A maxi conviendra.
Une vieille alimentation de PC devrait pouvoir faire l'affaire si l'on est bon bricoleur, sinon un modèle comme celui-ci devrait convenir https://www.amazon.fr/LSN-dalimentation-Alimentation-lumineuses-amplificateur/dp/B08LKQDJ6H/ref=sr_1_19?keywords=alimentation+12v+stabilis%C3%A9e&qid=1678348246&sr=8-19
Ou bien https://www.conrad.fr/fr/p/bloc-d-alimentation-a-tension-fixe-mean-well-sga60e12-p1j-sortie-n-a-5000-ma-60-w-1-pc-s-1439216.html
Cordialement.
Il est spécifié que le moteur fonctionne en 12 V continu et peut consommer jusqu'à 4,4 A, et spécification importante pour vous, le fonctionnement doit être intermittent.
Vous évoquez un "ancien transformateur de courant" mais il manque les caractéristiques exactes de l'appareil. S'il s'agit d'un transformateur classique, il délivre de l'alternatif.
Vous pouvez déjà brancher la pompe sur une batterie d'automobile 12 V en respectant la polarité juste pour voir si elle fonctionne.
Ensuite, une alimentation 12 V DC 5 A maxi conviendra.
Une vieille alimentation de PC devrait pouvoir faire l'affaire si l'on est bon bricoleur, sinon un modèle comme celui-ci devrait convenir https://www.amazon.fr/LSN-dalimentation-Alimentation-lumineuses-amplificateur/dp/B08LKQDJ6H/ref=sr_1_19?keywords=alimentation+12v+stabilis%C3%A9e&qid=1678348246&sr=8-19
Ou bien https://www.conrad.fr/fr/p/bloc-d-alimentation-a-tension-fixe-mean-well-sga60e12-p1j-sortie-n-a-5000-ma-60-w-1-pc-s-1439216.html
Cordialement.
09 mars 2023 à 09:02
consulter ce sujet Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A sur le forum ÉlectricitéAvez vous essayé toutes les combinaisons ? Avec les 4 fils qui vont vers l’intérieur du moteur.
08 mars 2023 à 23:02
consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique sur le forum ÉlectricitéHélas non. Il faudrait regarder à l'intérieur. On voit que le vitesse est variable. C'est peut-être un moteur universel (comme sur les aspirateurs ou certains outillages électroportatifs)
08 mars 2023 à 22:55
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Ça coince. Le moteur a une puissance de 1,5 kW et tourne à environ 2 750 tr/min :
Quel potentiomètre me conseillez-vous ?
1. la vitesse ne peut se régler avec un potentiomètre. Et pour votre application il tourne bien trop vite. 750 tr/min serait mieux adapté, voire deux fois moins.
2. il faut un réducteur mécanique (poulies courroie par exemple)
3. ce moteur ne peut être utilisé tel quel.
Sinon les couleurs, de haut en bas et de la gauche vers la droite : orange, marron, bleu, et une couleur mixte blanc avec un liseré rouge. Demandez à votre entourage, ce sera beaucoup plus sûr.
L'idée du bobinier serait à exploiter, un vieux moteur asynchrone doit pouvoir se trouver.
Cordialement.
08 mars 2023 à 22:52
consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour jerome72000. Vous ne trouverez rien sur le net, hormis peut-être des sites de musées.
On ne peut donc détailler l'historique qui est l'objet de votre question, mais donner quelques renseignements technologiques.
On voit l’ombre du photographe au niveau de l'équipage mobile. Dommage.
L'appareil est polarisé et son calibre est 120 volts. On croit voir sur le cadran R = 32 400 ohms, ce qui ferait une résistance spécifique de 270 ohms par volt. Ce semble très peu. Une mesure de la résistance du voltmètre avec un ohmmètre serait bienvenue.
Mais en insistant, on aperçoit sur le cadran, outre un calibre 6 volts, une résistance interne de 1 620 ohms, ce qui ferait une résistance spécifique de 270 ohms par volt. C'est donc normal.
Ce qu'on voit au niveau de l'équipage mobile fait penser à un appareil magnétoélectrique, donc à cadre mobile. Vous allez jeter un œil éclairé (au sens propre) et décrire ce que vous voyez. Le fait que l'appareil soit polarisé va dans ce sens, contrairement à un appareil ferromagnétique qui n'est pas polarisé. La déviation est linéaire (cas du galvanomètre à cadre mobile).
En ouvrant le fond du voltmètre vous devriez trouver les bornes de raccordement (les molettes certainement isolées ?), une résistance série comme pour tout voltmètre, et en série avec le cadre shunté par sa résistance critique (sans laquelle le mouvement de l'aiguille ne serait pas amorti).
Conclusion : il s'agit d'un voltmètre magnétoélectrique à 2 calibres, 120 V et 6 V de résistance spécifique 270 ohms par volt.
Comme les molettes peuvent être isolées il pourrait y avoir une borne commune à droite, la borne 6 V en haut, et la borne 120 V à gauche.
On vous laisse regarder ce qui se cache dans l'appareil, notamment l'équipage mobile. On ne serait pas étonné que le cadre soit circulaire avec une pièce polaire sphérique, et cadre sur pivots avec alimentation par ressorts en forme de spirale.
Sur la photo on ne voit pas le réglage du zéro de l'aiguille.
Cordialement.
On ne peut donc détailler l'historique qui est l'objet de votre question, mais donner quelques renseignements technologiques.
On voit l’ombre du photographe au niveau de l'équipage mobile. Dommage.
L'appareil est polarisé et son calibre est 120 volts. On croit voir sur le cadran R = 32 400 ohms, ce qui ferait une résistance spécifique de 270 ohms par volt. Ce semble très peu. Une mesure de la résistance du voltmètre avec un ohmmètre serait bienvenue.
Mais en insistant, on aperçoit sur le cadran, outre un calibre 6 volts, une résistance interne de 1 620 ohms, ce qui ferait une résistance spécifique de 270 ohms par volt. C'est donc normal.
Ce qu'on voit au niveau de l'équipage mobile fait penser à un appareil magnétoélectrique, donc à cadre mobile. Vous allez jeter un œil éclairé (au sens propre) et décrire ce que vous voyez. Le fait que l'appareil soit polarisé va dans ce sens, contrairement à un appareil ferromagnétique qui n'est pas polarisé. La déviation est linéaire (cas du galvanomètre à cadre mobile).
En ouvrant le fond du voltmètre vous devriez trouver les bornes de raccordement (les molettes certainement isolées ?), une résistance série comme pour tout voltmètre, et en série avec le cadre shunté par sa résistance critique (sans laquelle le mouvement de l'aiguille ne serait pas amorti).
Conclusion : il s'agit d'un voltmètre magnétoélectrique à 2 calibres, 120 V et 6 V de résistance spécifique 270 ohms par volt.
Comme les molettes peuvent être isolées il pourrait y avoir une borne commune à droite, la borne 6 V en haut, et la borne 120 V à gauche.
On vous laisse regarder ce qui se cache dans l'appareil, notamment l'équipage mobile. On ne serait pas étonné que le cadre soit circulaire avec une pièce polaire sphérique, et cadre sur pivots avec alimentation par ressorts en forme de spirale.
Sur la photo on ne voit pas le réglage du zéro de l'aiguille.
Cordialement.
08 mars 2023 à 22:39
consulter ce sujet Recherche historique voltmètre sur le forum ÉlectricitéIl faut une capacité de 30 µF.
Vous repérez les 4 fils avant de les déconnecter.
Avec un ohmmètre vous mesurez les résistances des bobinages.
On appellera R1 la plus petite et R2 la plus grande.
Une fois que ce sera fait vous revenez sur le forum et on vous fera un schéma.
Si le moteur tourne il faudra un gros réducteur.
Vous repérez les 4 fils avant de les déconnecter.
Avec un ohmmètre vous mesurez les résistances des bobinages.
On appellera R1 la plus petite et R2 la plus grande.
Une fois que ce sera fait vous revenez sur le forum et on vous fera un schéma.
Si le moteur tourne il faudra un gros réducteur.
08 mars 2023 à 19:28
consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Mano2.
Hélas, sans être sur place et sans identification des 3 ou de préférence 4 fils des enroulements d'un moteur supposé asynchrone monophasé à condensateur on ne pourra avancer.
On ne connait absolument rien de ce moteur.
Essayez de voir un bobinier de votre région, ce sera plus simple et plus efficace. Peut-être pourra t-il équiper votre tour avec un moteur de récupération.
On vous a conseillé l'acquisition d'un moteur asynchrone monophasé de 500 W environ avec un réducteur. Il vous est peut-être possible de voir d'autres tours de potier en fonctionnement.
Devant l'écran on est complètement démuni.
Il faut une boite à outils, un multimètre, et de l'expérience.
Mais à distance on ne peut rien entreprendre.
Il faut trouver une solution dans votre environnement.
Désolé.
Cordialement.
Hélas, sans être sur place et sans identification des 3 ou de préférence 4 fils des enroulements d'un moteur supposé asynchrone monophasé à condensateur on ne pourra avancer.
On ne connait absolument rien de ce moteur.
Essayez de voir un bobinier de votre région, ce sera plus simple et plus efficace. Peut-être pourra t-il équiper votre tour avec un moteur de récupération.
On vous a conseillé l'acquisition d'un moteur asynchrone monophasé de 500 W environ avec un réducteur. Il vous est peut-être possible de voir d'autres tours de potier en fonctionnement.
Devant l'écran on est complètement démuni.
Il faut une boite à outils, un multimètre, et de l'expérience.
Mais à distance on ne peut rien entreprendre.
Il faut trouver une solution dans votre environnement.
Désolé.
Cordialement.
08 mars 2023 à 18:35
consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique sur le forum ÉlectricitéRe. En général un défaut d'isolement affecte un récepteur relié à la terre. Quand il n'y a pas de liaison terre, c'est le corps humain qui fait office de liaison et s'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, ce peut être grave.
Il y a des incertitudes :
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il y a des incertitudes :
Citation :On a cru comprendre qu'il n'y en n'avait pas.
il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre
Citation :Même remarque. Qu'appelez vous "ma terre" ? Qu'en est-il quand vous déclenchez le disjoncteur de branchement ?
entre ma terre et le robinet avec tout débranché
Citation :Est-ce l'appartement seul, ou tout l'immeuble ? Dans le premier cas, c'est l'affaire du propriétaire, dans le deuxième c'est la copropriété dans l'ensemble, donc le syndic. Il faudrait voir avec vos voisins si leur distribution est également sans raccordement à la terre.
appartement non relié à la terre.
Citation :Dans ce cas, voir le syndic au plus tôt. Ce qui n'empêche pas que vous soyez en danger.
Aucun borner visible sur les palier des étages
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 mars 2023 à 15:19
consulter ce sujet Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT.
Il y a un inconvénient à couper l'alimentation d'un détecteur.
Lors de la remise sous tension, ceux que je connais (gamme Flash Lumimat Hager) ont toujours fait un cycle allumage extinction.
Il faut donc que jacqducousin mette en œuvre, de préférence, le montage avec alimentation permanente.
L'applique led avec détecteur intégré n'est peut-être pas équipée de la sortie commutée L'.
Bref, une réflexion préalable semble nécessaire.
Cordialement.
Il y a un inconvénient à couper l'alimentation d'un détecteur.
Lors de la remise sous tension, ceux que je connais (gamme Flash Lumimat Hager) ont toujours fait un cycle allumage extinction.
Il faut donc que jacqducousin mette en œuvre, de préférence, le montage avec alimentation permanente.
L'applique led avec détecteur intégré n'est peut-être pas équipée de la sortie commutée L'.
Bref, une réflexion préalable semble nécessaire.
Cordialement.
08 mars 2023 à 14:11
consulter ce sujet Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement sur le forum Électricité10 A est le courant maximum que peut débiter la prise. Peut-être qu'une lampe absorbera quelques centaines de milliampères.
Pour le choix, il faut que les lampes led fonctionnent sous 12 V DC. C'est donc ce point qu'il vous faut éclaircir. C'est à vous de faire le bon choix auprès d'un fournisseur.
Voyez ce que proposent les équipementiers pour caravanes par exemple.
Souder une fiche ne sera pas le plus difficile.
Pour le choix, il faut que les lampes led fonctionnent sous 12 V DC. C'est donc ce point qu'il vous faut éclaircir. C'est à vous de faire le bon choix auprès d'un fournisseur.
Voyez ce que proposent les équipementiers pour caravanes par exemple.
Souder une fiche ne sera pas le plus difficile.
08 mars 2023 à 11:19
consulter ce sujet Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais continu DC ou alternatif AC ? On suppose qu'elles fonctionnent en DC. Donc à confirmer.
une ou plusieurs lampes LED en 12V.
En DC il faut que la fiche d'alimentation des lampes led ait une polarité repérée.
Mais on comprend qu'il y a deux sorties 12 V DC et qu'il se peut que vous ayez plus de deux lampes led.
Il faut donc détailler les caractéristiques des lampes led, surtout la polarité du raccordement.
A suivre.
08 mars 2023 à 10:32
consulter ce sujet Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation sur le forum ÉlectricitéBonjour Paprika. Juste quelques remarques en passant.
Sur le forum il arrive quelquefois d'être sidéré par l'inconscience de certaines personnes vis à vis des dangers de l'électricité. Ici c'est flagrant. Le profit a des limites, la sécurité des personnes est primordiale.
Obligations du propriétaire ici : Logement décent - Voir le net gouv.fr
Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
"Le propriétaire doit fournir au locataire un logement décent. Un logement décent répond à 5 critères : une surface minimale, l'absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire, l'absence d'animaux nuisibles et de parasites, une performance énergétique minimale, la mise à disposition de certains équipements. Si le logement n'est pas décent, le locataire dispose de recours."
Ici, les obligations soulignées en gras ne sont pas respectées. Donc il serait bon que votre propriétaire ou la copropriété soit consciente de sa responsabilité et des dangers présents pour tous les occupants de l'immeuble si la terre n'est pas raccordée.
On ajoute qu'au minimum, des protections différentielles 30 mA sont indispensables.
Le syndic doit être averti de façon officielle. Il serait bien que les locataires se groupent. La situation de danger est la même pour tous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On devine qu'elle n'est pas franchement du métier et qu'en faisant ainsi, elle mettrait en danger tous les occupants de l'immeuble.
la propriétaire qui veut faire intervenir quelqu'un pour nous raccorder aux tuyauteries
Citation :Elle est totalement irresponsable.
la propriétaire ne fait qu'à sa tête.
Citation :Il serait dommage pour elle qu'en cas d'accident d'origine électrique sa responsabilité soit reconnue, et qu'elle en paie les conséquences.
les conséquences de se raccorder avec une fuite comme ça ?
Sur le forum il arrive quelquefois d'être sidéré par l'inconscience de certaines personnes vis à vis des dangers de l'électricité. Ici c'est flagrant. Le profit a des limites, la sécurité des personnes est primordiale.
Obligations du propriétaire ici : Logement décent - Voir le net gouv.fr
Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
"Le propriétaire doit fournir au locataire un logement décent. Un logement décent répond à 5 critères : une surface minimale, l'absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire, l'absence d'animaux nuisibles et de parasites, une performance énergétique minimale, la mise à disposition de certains équipements. Si le logement n'est pas décent, le locataire dispose de recours."
Ici, les obligations soulignées en gras ne sont pas respectées. Donc il serait bon que votre propriétaire ou la copropriété soit consciente de sa responsabilité et des dangers présents pour tous les occupants de l'immeuble si la terre n'est pas raccordée.
On ajoute qu'au minimum, des protections différentielles 30 mA sont indispensables.
Le syndic doit être averti de façon officielle. Il serait bien que les locataires se groupent. La situation de danger est la même pour tous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 mars 2023 à 09:40
consulter ce sujet Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour VM.
La consultation du net a permis de voir qu'une Powerstation était un générateur portatif alimenté par batterie.
Il faudrait savoir si la sortie 12 volts délivre une tension continue (comme une pile ou une batterie) ou alternative comme une prise de courant de l'habitat.
Ensuite, il faudrait savoir si la guirlande doit être alimentée en continu ou alternatif, et comment se présente le câble de liaison vers la source de tension.
Cordialement.
Citation :Le forum devrait pouvoir vous aider au mieux.
Je suis nul en électricité
La consultation du net a permis de voir qu'une Powerstation était un générateur portatif alimenté par batterie.
Il faudrait savoir si la sortie 12 volts délivre une tension continue (comme une pile ou une batterie) ou alternative comme une prise de courant de l'habitat.
Ensuite, il faudrait savoir si la guirlande doit être alimentée en continu ou alternatif, et comment se présente le câble de liaison vers la source de tension.
Cordialement.
08 mars 2023 à 09:22
consulter ce sujet Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation sur le forum ÉlectricitéVous trouverez un peu de lecture sur l'historique de la télécommande 175 Hz en fin de ce post (réponses >=51).
http://www.forum-electricite.com/relais-ld01-baco-ne-fonctionne-plus.html
Il y a également un sujet de raccordement moteur en 23678. Je ne sais pas si on va y arriver.
http://www.forum-electricite.com/relais-ld01-baco-ne-fonctionne-plus.html
Il y a également un sujet de raccordement moteur en 23678. Je ne sais pas si on va y arriver.
07 mars 2023 à 21:29
consulter ce sujet Coupures alimentation prises électrique intempestives sur le forum ÉlectricitéBonjour pp67. C'est bien vague. De quel tube led s'agit-il ? S'il est prévu pour fonctionner sur le 230 V il ne pourra être alimenté par piles.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
07 mars 2023 à 21:24
consulter ce sujet Alimentation tube LED autonomie avec des piles sur le forum ÉlectricitéBonjour Rob42. Bonne idée que de réaliser un lapidaire. Le plus dur est de faire le plateau et qu'il tourne rond ; pour ce qui concerne les abrasifs, on sait où les trouver quand ils sont de bon diamètre.
Il faut approvisionner un condensateur moteur 20 µF 300 V https://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-a-cable/66-condensateur-permanent-20-f-450v-a-cable.html ici ou ailleurs.
Ensuite vous regardez ce sujet qui traite du branchement du condensateur. Par mesure des résistances vous repérerez les enroulements*. Puis vous suivez le branchement ici :
http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophase.html
*Pour le moment on ne sait comment brancher bleu marron et noir. Ce qui nous importe sont les deux enroulements. On sait qu'il faudra faire un point commun.
Vous pouvez déconnecter les barrettes, et mesurer les résistances entre bornes.
Reste une incertitude sur la borne en haut et à droite qui semble être reliée à un fils vers l'intérieur du moteur.
On s'attend à ce qu'il y ait 4 fils allant vers l'intérieur du bobinage. C'est donc ce qui nous importe. Une fois le repérage effectué, on aura fait le plus dur.
On vous laisse faire le repérage avec un ohmmètre.
Cordialement.
Il faut approvisionner un condensateur moteur 20 µF 300 V https://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-a-cable/66-condensateur-permanent-20-f-450v-a-cable.html ici ou ailleurs.
Ensuite vous regardez ce sujet qui traite du branchement du condensateur. Par mesure des résistances vous repérerez les enroulements*. Puis vous suivez le branchement ici :
http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophase.html
*Pour le moment on ne sait comment brancher bleu marron et noir. Ce qui nous importe sont les deux enroulements. On sait qu'il faudra faire un point commun.
Vous pouvez déconnecter les barrettes, et mesurer les résistances entre bornes.
Reste une incertitude sur la borne en haut et à droite qui semble être reliée à un fils vers l'intérieur du moteur.
On s'attend à ce qu'il y ait 4 fils allant vers l'intérieur du bobinage. C'est donc ce qui nous importe. Une fois le repérage effectué, on aura fait le plus dur.
On vous laisse faire le repérage avec un ohmmètre.
Cordialement.
07 mars 2023 à 21:21
consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique sur le forum ÉlectricitéOui, la solitude est difficile à vivre, on comprend que les chats soient de bons compagnons, bien que les conversations soient limitées. Juste une présence. Mais quand il y en a plusieurs et qu'il y en a un qui manque par sa décision personnelle, on peut s'inquiéter.
En attendant, vous pouvez écouter cette émission qui nous en apprend beaucoup sur eux (si vous ne l'avez pas entendue en direct) https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-28-fevrier-2023-6595712
En attendant, vous pouvez écouter cette émission qui nous en apprend beaucoup sur eux (si vous ne l'avez pas entendue en direct) https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-28-fevrier-2023-6595712
07 mars 2023 à 20:37
consulter ce sujet Coupures alimentation prises électrique intempestives sur le forum ÉlectricitéBonjour Yannick13.
On est toujours étonné quand des professionnels font appel au forum d'entraide bricolage pour des sujets simples normalement de leur compétence. Votre question laisse dubitatif.
A quel titre intervenez vous ? Par qui êtes-vous mandaté ? Un contrôle final par un organisme agréé est-il prévu au contrat ?
On ne peut improviser un tel travail.
Il doit être exécuté en rapport avec une étude validée avec plans d'implantation des équipements, cheminement des conduits et protections. D'autant plus qu'on peut comprendre qu'il s'agit de servitudes dans un lieu recevant du public.
Il vaudrait mieux suivre une autre procédure plus rigoureuse, tant au niveau technique qu'économique.
Quid des éclairages de secours ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On est toujours étonné quand des professionnels font appel au forum d'entraide bricolage pour des sujets simples normalement de leur compétence. Votre question laisse dubitatif.
A quel titre intervenez vous ? Par qui êtes-vous mandaté ? Un contrôle final par un organisme agréé est-il prévu au contrat ?
On ne peut improviser un tel travail.
Il doit être exécuté en rapport avec une étude validée avec plans d'implantation des équipements, cheminement des conduits et protections. D'autant plus qu'on peut comprendre qu'il s'agit de servitudes dans un lieu recevant du public.
Il vaudrait mieux suivre une autre procédure plus rigoureuse, tant au niveau technique qu'économique.
Quid des éclairages de secours ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 mars 2023 à 16:27
consulter ce sujet Branchement direct lampes dans TGBT sur le forum ÉlectricitéBonjour. Dans cette salle de spectacle il y a donc une clarinette au dessus du plafond dont un plombier saura contrôler l'étanchéité.
Cordialement.
Cordialement.
07 mars 2023 à 13:42
consulter ce sujet Cherche à identifier cette pièce sur le forum PlomberieRe. L'interrupteur différentiel 30 mA c'est très bien. Il faut juste vérifier le calibre de la protection surintensité sur le tableau de répartition.
Vous pouvez faire un sous réseau, mais pour un simple grenier cela se justifie peu. Un tableautin + 2 DJ = moins de 30 € de toute façon.
Cordialement.
Vous pouvez faire un sous réseau, mais pour un simple grenier cela se justifie peu. Un tableautin + 2 DJ = moins de 30 € de toute façon.
Cordialement.
07 mars 2023 à 13:31
consulter ce sujet Réseau d'éclairage et de prises à partir d'une prise existante sur le forum ÉlectricitéBonjour ugo13.
La PC protégée par un DJ de 16 A permettra d'en alimenter deux en cascade et un éclairage.
Rien ne vous empêche de monter deux DJ supplémentaires en 10 A si vous voulez.
Mais rien ne vous y oblige, la protection initiale de la ligne suffit.
Assurez vous de la continuité de la ligne de terre.
Assurez vous de la présence d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Cordialement.
La PC protégée par un DJ de 16 A permettra d'en alimenter deux en cascade et un éclairage.
Rien ne vous empêche de monter deux DJ supplémentaires en 10 A si vous voulez.
Mais rien ne vous y oblige, la protection initiale de la ligne suffit.
Assurez vous de la continuité de la ligne de terre.
Assurez vous de la présence d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Cordialement.
07 mars 2023 à 11:36
consulter ce sujet Réseau d'éclairage et de prises à partir d'une prise existante sur le forum ÉlectricitéBonjour bibi42.
Les contributions sont explicites, on rappelle simplement que le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci.
Il n'y a aucun dépassement, juste une protection surintensité de la ligne au maximum qu'autorise le norme.
On peut faire confiance à Legrand pour ce qui concerne la connaissance des normes et leur mise en œuvre.
Cordialement.
Les contributions sont explicites, on rappelle simplement que le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci.
Il n'y a aucun dépassement, juste une protection surintensité de la ligne au maximum qu'autorise le norme.
On peut faire confiance à Legrand pour ce qui concerne la connaissance des normes et leur mise en œuvre.
Cordialement.
07 mars 2023 à 11:28
consulter ce sujet Prise 16A sur disjoncteur 20A sur le forum ÉlectricitéBonjour ovrax.
Le moteur est du type universel, c'est à dire inducteur statorique en série avec l'induit tournant.
Ce dernier à l'air bon vu l'état du collecteur, les charbons ne sont pas usés.
Reste le variateur de vitesse qui pourrait être en panne, ou la gâchette de commande.
Ces outils ont des cordons d'alimentation qui peuvent finir par se couper (comme ceux des aspirateurs) ; il faut donc contrôler leur continuité.
Cordialement.
Le moteur est du type universel, c'est à dire inducteur statorique en série avec l'induit tournant.
Ce dernier à l'air bon vu l'état du collecteur, les charbons ne sont pas usés.
Reste le variateur de vitesse qui pourrait être en panne, ou la gâchette de commande.
Ces outils ont des cordons d'alimentation qui peuvent finir par se couper (comme ceux des aspirateurs) ; il faut donc contrôler leur continuité.
Cordialement.
07 mars 2023 à 09:31
consulter ce sujet Perforateur Hilti TE15 ne fonctionne plus sur le forum Outillage